Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Kadavercian
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 14:59
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН

Сообщение Kadavercian »

Всем привет. Такая проблема, как оказалось, весьма редкая.
При включении водоразбора гвс(включаю 2 смесителя из 6 на всю катушку только горячую воду) датчик температуры в косвеннике показывает заданную C° без изменений в течении минут 10(даже на градус не падает). Потом как С ° падает на 1С°,котел включает подогрев ГВС.НО, н
а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С°) и из крана льется еле теплая вода. Датчик темп от бойлера к котлу менял -проблема сохранилась. Ванну хватает налить наполовину и потом ждешь пока бойлер с 25 до 55(60) нагреет минут 20-30.
Простым языком температура которую датчик передает в котел держится держится долго и в момент включения наполнения бойлера рушится вниз на 20-30 градусов сразу., хотя в момент включения нагрева изменение на табло всего 1 градус.
P. S извиняюсь за много букв.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12991
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН

Сообщение Bahus »

Это свежесобранное? Или давно в работе, а проблема только сейчас образовалась?
БКН чего за производитель? Свой термометр на нём есть? Если есть, то что там в эти эпизоды происходит?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Xrust
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 10:15
Откуда: Йошкар-Ола

Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН

Сообщение Xrust »

Kadavercian писал(а): Сегодня, 15:12 а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С
На панели как наблюдаете температуру в бойлере? Какой параметр ?

Автор темы
Kadavercian
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 14:59
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i

Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН

Сообщение Kadavercian »

Bahus писал(а): Сегодня, 15:50 Это свежесобранное? Или давно в работе, а проблема только сейчас образовалась?
БКН чего за производитель? Свой термометр на нём есть? Если есть, то что там в эти эпизоды происходит?
Свежесобранное. Бкн Stout 200л.Термометр есть и совпадает с показаниями на котле.

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Xrust писал(а): Сегодня, 15:54
Kadavercian писал(а): Сегодня, 15:12 а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С
На панели как наблюдаете температуру в бойлере? Какой параметр ?
Показатель HW 0).55 с° стоит. Термодатчик не врет. Тестировали даже стаканом снега и горячей воды.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    11293 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    40 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
    2 Ответы
    131 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    538 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    739 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Kadavercian и 7 гостей