Alab
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 16:54
Откуда: Москва

Падает давление

Сообщение Alab »

Котел EcoFour одноконтурный давно мучает проблема счачкообразного падения давления. Последний раз подпитывал систему пару месяцев назад. Установил 1,8 (в расширительном 1,5). После этого вроде давление держалось, ну может чуть снижалось. Сегодня глянул где-то 0,7 уже. И такое происходило уже много раз. Сейчас думаю заметное падение произошло из-за того, что 2 дня подряд электричество на несколько часов отключали. Утечки искал не раз, но тщетно.
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 190 раз
Возраст: 45

Падает давление

Сообщение Steamboy »

Трубы СО в стенах замурованы?
Дренаж котла связан с системой отопления?

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Alab писал(а): 13 ноя 2020, 16:19 Установил 1,8 (в расширительном 1,5).
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
Alab
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 16:54
Откуда: Москва

Падает давление

Сообщение Alab »

Трубы СО в стенах замурованы?
нет
Дренаж котла связан с системой отопления?
нет

Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
да
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 9153
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 1124 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Падает давление

Сообщение Bahus »

А объем теплоносителя в системе какой?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Alab
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 16:54
Откуда: Москва

Падает давление

Сообщение Alab »

45л
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 9153
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 1124 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Падает давление

Сообщение Bahus »

На ум приходит только проведение стандартной процедуры локализации утечки котел/система. Но по-зимнему времени неинтересно этим заниматься.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Alab
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 16:54
Откуда: Москва

Падает давление

Сообщение Alab »

Стандартная процедура это поиск утечек в местах соединений на холодной системе с помощью салфетки?
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 9153
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 1124 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Падает давление

Сообщение Bahus »

Нее. Для начала котёл / система.
Выключаем котел, даем остыть теплоносителю. Перекрываем все краны под котлом. Засекаем давление на манометре. Ждём (для чистоты эксперимента чем дольше, тем лучше). Затем открываем кран обратки, одновременно с фиксацией положения стрелки на манометре. Упала - проблема в системе отопления. Поднялась - уходит в котле. Ну примерно так, как-то.
Ну а дальше по результатам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
Alab
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 16:54
Откуда: Москва

Падает давление

Сообщение Alab »

Bahus писал(а): 17 ноя 2020, 10:18 Ну а дальше по результатам.
Я такую проверку не делал, но предполагаю, что проблема в СО, поскольку ранее стоял Жуковский котел и давление там тоже падало, но меня это мало беспокоило, поскольку ведь котел из-за этого не отключался. Хотя конечно напрячься надо было бы. Поэтому пожалуйста опишите процедуру проверки СО.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 9153
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 1124 раза
Возраст: 42
Контактная информация:

Падает давление

Сообщение Bahus »

А СО только салфетками и туалетной бумагой :) Других методов не знаю. Если схема зональная, теоретически можно по веткам отключать и мониторить ситуацию.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
Alab
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 16:54
Откуда: Москва

Падает давление

Сообщение Alab »

спасибо за ответы
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Fourtech 24f. Падает давление в системе
    Garikgarik123 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    922 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление, а по факту нет
    Laver » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1005 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi
    Антон К » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    916 Просмотры
    Последнее сообщение Антон К
  • Baxi main5 растет давление СО.
    sas » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1370 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Вопрос про давление
    lazy » » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    3632 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей