Найдено более 1477 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
13 сен 2017, 15:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла

Вы на автоматику управления бойлером столько денег угрохаете, что отбиваться она будет 100500 лет, по сравнению с выносом бойлера перед стрелкой и подключением с трехходового.
Bahus
13 сен 2017, 19:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Интерфейс khg 71410051

https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=71410051.jpg&type=acs
Ну такая вот на сервисе нашлась. Наверное в каталоге та же. Ни разу не информативная.
Принципиальных схем, в очередной раз повторюсь, нет. И не будет. Изготовитель с заводом Baxi ими не делится. А если и делится, то до нас они не ...
Bahus
14 сен 2017, 09:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Как правильно накачать расширительные бачки?

Кроме гайки патрубка там еще контргайка для фиксации бака на кронштейне. Да вроде и всё.
Bahus
18 сен 2017, 10:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Отключился BAXI ECO-5 COMPACT

711476200 ставилась до 47-й недели 2014 года.
721824700 ставилась с 48-й недели 2014 до 20-й недели 2016
С 21-й недели 2016 года на борту стоит 766077600.
Так что если у вас серийник начинается на 1621 (или выше), тогда на борту самая свежая плата.
Bahus
27 сен 2017, 10:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Fourtech 24F как войти в меню настроек?

Вот почему люди такие ленивые? Ведь вся документация на виду на сайте. Нет, мы будем писать на форум в надежде, что нам прямую ссылку дадут. Ну нате
Ответы на остальные вопросы - внутри
Bahus
28 сен 2017, 10:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Правильная работа baxi luna comfort 3

Докупите датчик уличной температуры и забудьте про температуру теплоносителя.
Установите панель в самом обитаемом помещении и регулируйте температуру в помещении.
Настройте недельный программатор котла на работу в ваше отсутствие/присутствие.
Вот это максимальная экономия, которой вы добьётесь ...
Bahus
28 сен 2017, 10:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Ресурс котла main for

Котлы в одинаковой "коробке" - MainFour, Fourtech (сняты с производства), Eco4S, EcoFour.
А, если не секрет, чего за котел такой за 26 тыр, да еще и с принудиловкой. Дешевле 30 быть не должно, вроде.
Bahus
28 сен 2017, 23:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Ресурс котла main for

43170 Нашел поиском...
Baxi MAIN Four 240 F
https://elsodom.ru/catalog/product/79729/?utm_source=market&utm_term=79729&utm_campaign=1604&ymclid=066025388652257909000002
Сколько должен стоить не знаю...
Либо настоящая дочка Энергосбыта (там этих котлов сто лет нет), либо поддельный под них сайт ...
Bahus
29 сен 2017, 13:43
Перейти в форум
Перейти в тему

глючит BAXI Slim 2.300i (не включает насос бойлера)

Dim@n писал(а): Вчера наткнулся на блок-схему диагностики неисправностей котлов BAXI, сегодня вечером выложу
А блок-схемы по поиску неисправности котла, которые есть в семинарской тетради вам не подошли что-ли?
Bahus
04 окт 2017, 10:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Гул в котле при включении ГВС

43310 Правильно я вас понимаю. у меня работает отопление и я открываю кран горячей водой. что происходит: отопление блокируется пока горячая вода включена??? что значит ГВС и отопление одновременно не работает, поясните пожалуйста!!
На котлах с битермическим теплообменником отключается насос и ...
Bahus
04 окт 2017, 11:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Правильная логика работы комнатного термостата

Думаю стоит это задать производителю "управляющего" устройства, а не "управляемого". Мы тут вроде как по Baxi в основном.
Если хотите мое личное мнение - нет. Неправильно. Наоборот должно быть. Но устройства термостата я не знаю, поэтому моё мнение можно игнорировать :)
Bahus
04 окт 2017, 11:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Место установки термостата

Обычно в гостиной ставят.
А так. Железные 3 правила. Не на сквозняке, вдали от отопительных приборов и чтобы солнечные лучи не попадали. Ну и по высоте метра в полтора от пола.
В общем в некоем месте, где усредненная температура. Обычно, в самом "оживленном" помещении.

Отправлено спустя 51 секунду ...
Bahus
08 окт 2017, 19:20
Перейти в форум
Перейти в тему

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

batonskij писал(а): Удалось продавить гарантийщиков, плату поменяли, стабилизатор установили
batonskij писал(а): ошибка никуда не делась
i.jpg
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
batonskij писал(а): Что делать с этой ситуации?
Электрика грамотного звать на ревизию системы электроснабжения.
Bahus
10 окт 2017, 10:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Хлопает при включении

Зазор и чистота электродов. Чистота горелки.
Разгонный участок - длина и диаметр.
Приточка в помещение. Достаточный объем воздуха для розжига и горения.
Bahus
17 окт 2017, 09:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор термостата для baxi luna-3

Выносную панель комфорта. Однозначно. Выйдет дешевле Мэджика, а функций больше умеет. Плюс завсегда можно еще один термостат подключить.
ДУТ лучше тоже поставить.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Панель, кстати и беспроводная имеется. Если кабель тащить никак или влом.
Bahus
18 окт 2017, 19:08
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Платы тех лет ой какие нехорошие. Я бы провел модернизацию на "белую" панель. Плата+клапан+проводка стоит на тыщу дороже чем плата в одиночку. Артикуды найдете на форуме.
Bahus
19 окт 2017, 10:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Хвалимся собой

Боюсь наврать. Я не слежу за зарплатами сотрудников :) И устанавливаю их не я.
Что-то в районе 20-ки. Плюс телефон, бензин и амортизация авто.
Bahus
19 окт 2017, 11:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Тю. В Казани, да не найти. Там по-моему только ленивый ЗИП на Baxi не держит.
Например региональные склады з/ч:
Казань ИП Громов Д.В. (843) 527-80-20; +7-927-249-13-93 г. Казань, ул. Чистопольская, 81, оф. 3
Казань Терморос-Казань (843) 567-19-91 г. Казань, ул. Астрономическая, 8/21
Кроме этого ...
Bahus
21 окт 2017, 09:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Достаточно уравнять давление контура ГВС с отопительным. Вентилем подпитки, например.
Bahus
21 окт 2017, 16:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.

Если горячей водой не пользуетесь - под котлом закрыть краны подачи хвс и выход гвс. И открыть на постоянку вентиль подпитки. Тогда у вас водяной контур котла будет под отопительной водой. Только не забыть об этом, когда подпитка или гвс понадобятся :-)
Bahus
22 окт 2017, 11:59
Перейти в форум
Перейти в тему

работоспособность интерфейсной платы KHG714100511

Уря!!!!!!!! МихМих ща начнет дешманские интерфейсы клепать :-)

Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ой. Не начнет. Можно фотку без вспышки. А то дорожки не видать. Заодно номиналы 4 резисторов и другую стоону платы. Ща всё распедалим.
Bahus
22 окт 2017, 12:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Подойдет. Если котел двухконтурный, тогда комплект для EcoFour.
Bahus
23 окт 2017, 09:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

А она ничем не отличается от подключения родного комплекта к одноконтурной Луне.
Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика ГВС. Сервомотор комплекта подключаем вместо штатного мотора.
В настройках котла указываем ему, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=05 вместо 00).
Всё.
Bahus
23 окт 2017, 15:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna Comfort 3 режим NOFRS

NOFRS - установка температуры защиты от замерзания. Температуры в ПОМЕЩЕНИИ. По комнатному датчику.
Защита от замерзания по температуре теплоносителя - это параметр NOFR и там можно только включить его (1) или выключить(0). Изменить значение +5°С нельзя.
Bahus
24 окт 2017, 21:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Гул в котле при включении ГВС

44186 такой вариант работает отопление появляется значок пламени, мигает значок батарея - я открываю кран с водой с горячей водой, но значок "батарея" продолжает мигать, почему? должен переключиться на ГВС и мигать значек "кран" на табло, я права или нет????
Да. Должен мигать значок крана во время ...
Bahus
26 окт 2017, 11:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Slim 2.300 FI раз в сутки уходит в блокировку

Ну для начала поглядеть глазоньками за искрой. Желательно по-темному. Искра может бить не туда, может в блоке розжига пробой. Может электрод грязный. Или выгнуло его от горелки.
Блоки розжига часто меняют на Слимках. А вот плата это напрасно, я думаю.