Найдено 15 результатов

AlekseyNN
21 авг 2025, 05:27
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: 7816168 плата
Ответы: 2
Просмотры: 3180

7816168 плата

Ну вот, кстати, на старой плате такие же проблемы, появляется треугольник при нагреве ГВС выше 40 градусов. Выставляю 37, греет без ошибок.
f09 стоит на 85
дымоход/воздуховод попробую вечером почистить
AlekseyNN
20 авг 2025, 19:53
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: 7816168 плата
Ответы: 2
Просмотры: 3180

7816168 плата

Доброго!
Прошу подскажите, заменил оригинальную плату котла baxi eco 5 compact на 7816168, после установки ввёл параметры, предварительно списав с оригинальной, те с f01 по f67. (F68 на аналоге). Условно пару дней работало и отопление, хотя редко включал, только для проверки, и ГВС. Но недавно ...
AlekseyNN
26 июл 2025, 09:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
Ответы: 3
Просмотры: 2537

Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС

Доброго!
Baxi eco 5 compact 24f на днях заметил неисправность в системе отопления. В летнее время отопление выключено, а тут запустил после небольшого обслуживания радиаторов, проверить и обнаружил, что режим отопления котел совсем не запускает, даже палочки не моргают и отсутствует знак горелки, а ...
AlekseyNN
09 май 2024, 13:31
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Eco 5 compact 24f не греет воду
Ответы: 5
Просмотры: 9406

Eco 5 compact 24f не греет воду

Разобрался. Вы были правы в сообщении выше, не на место встал датчик холла. Кончик в паз не влез. Ещё раз спасибо за советы. Единственное, теперь после включения ГВС, в котле присутствуют странные звуки, как потрескивания или постукивания. Именно только при ГВС.
AlekseyNN
08 май 2024, 20:32
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Eco 5 compact 24f не греет воду
Ответы: 5
Просмотры: 9406

Eco 5 compact 24f не греет воду

Спасибо большое за информацию!
Сделал, всё по рекомендациям. У реле протока турбинка крутится, сеточка чистая, датчик протока (холла) стоит на месте (рабочий). Но, к сожалению, гвс не работает, не знаю, что делать, наверное, придётся мастера вызывать)
AlekseyNN
08 май 2024, 11:25
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Eco 5 compact 24f не греет воду
Ответы: 5
Просмотры: 9406

Eco 5 compact 24f не греет воду

Наконечник холла вроде бы на место встал. Несколько раз пробовал.
У датчика турбинка крутится, сеточка чистая была, но может быть ещё раз промыть, думаю.
AlekseyNN
07 май 2024, 20:29
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Eco 5 compact 24f не греет воду
Ответы: 5
Просмотры: 9406

Eco 5 compact 24f не греет воду

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, котёл Eco 5 compact 24f не греет воду, после промывки системы лимонной кислотой. На что можно обратить внимание?
Проверил электропривод трехходового клапана, он работает, перемещается. Датчик холла (беленький) тоже исправен (ставил с другого котла такой же, где ...
AlekseyNN
04 май 2024, 15:16
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Вторичный теплообменник eco 5 compact 24f
Ответы: 2
Просмотры: 9850

Вторичный теплообменник eco 5 compact 24f

Спасибо большое за такой подробный ответ. Очень вам признателен!
AlekseyNN
04 май 2024, 12:25
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Вторичный теплообменник eco 5 compact 24f
Ответы: 2
Просмотры: 9850

Вторичный теплообменник eco 5 compact 24f

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять вторичный теплообменник котла эко 5 . Требуется почистить его. Может быть где-то уже обсуждалась эта тема, но я, к сожалению, не нашёл.
AlekseyNN
02 июн 2021, 08:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не греет воду
Ответы: 27
Просмотры: 44352

Не греет воду

Добрый день.
Котел baxi eco4s 24f.
Не переходит в режим нагрева горячей воды. На отопление работает.Ошибку никакую не выдаёт. Почитал, что возможно не срабатывает датчик протока? А как он выглядит, сколько примерно стоит новый?
Буду благодарен, если подскажите пошагово, как устранить проблему.
AlekseyNN
15 дек 2020, 17:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Подтекает котёл baxi eco5 24f
Ответы: 12
Просмотры: 6410

Подтекает котёл baxi eco5 24f


Вентиль нужно открыть, добавить давление в систему и закрыть. Что значит "подкручивать"?

Это и имел в сиду. Вентиль открываю, поднимаю давление. Капает. Давление за несколько часов падает, снова открываю вентиль и тд. Пока ждал мастера, капать практически перестало) но есть желание снять ...
AlekseyNN
06 дек 2020, 10:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Подтекает котёл baxi eco5 24f
Ответы: 12
Просмотры: 6410

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Steamboy писал(а): 05 дек 2020, 13:51 под ним есть лужи или подкапывает откуда?
Расширительный бак проверяли?
Капает из отверстия сброса давления,и которое потихоньку падает. Приходится подкручивать периодически кран подъёма давления.
Расширительный бак не проверял, а как?
AlekseyNN
05 дек 2020, 12:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Подтекает котёл baxi eco5 24f
Ответы: 12
Просмотры: 6410

Подтекает котёл baxi eco5 24f

Подскажите пожалуйста, котёл как бы постоянно сбрасывает давление, по монометру 1-1,5 атм. Что можно самому сделать? Или мастера вызывать?

Перейти к расширенному поиску