Найдено 3 результата

konstantin941
22 мар 2022, 22:44
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT
Ответы: 4
Просмотры: 6275

Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Почему при выставленном гистерезисе 0 , разница межу включением и выключением 0.5 градуса
konstantin941
11 мар 2022, 23:03
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT
Ответы: 4
Просмотры: 6275

Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Sergey73 писал(а): 11 мар 2022, 22:45 на 0,5, не так уж "колебания" и чувствительны
топлю 23
У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать
konstantin941
11 мар 2022, 22:08
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT
Ответы: 4
Просмотры: 6275

Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT

Все доброго времени. Имеем котел 4s1.24F к нему подключен Зонт коннект. Управление происходит по цифровой шине. Термостат отлично поддерживает заданную темепературу. Только котел при этом включается каждые 5-10 минут . Если включить псевдорелейный режим тактование прекращается . Но возникает другая ...