Найдено 5 результатов

Bloy911
22 авг 2025, 11:52
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Ответы: 12
Просмотры: 5058

Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB

Bahus , к сожалению не помогает. В зонте в этом случае данных нет если ставишь ком2. Ошибка пропадает. Но толку от этого....
Я обратился в baxi напрямую. Объяснил ситуацию, они сказали, что настоятельно рекомендуют ничего туда не подключать. Все производители типа зонта пытаются притворится штатной ...
Bloy911
18 авг 2025, 12:28
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
Ответы: 2
Просмотры: 863

Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT

Bloy911 писал(а): 17 авг 2025, 16:21модель Зонта
H1new
Bloy911
17 авг 2025, 21:18
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Ответы: 12
Просмотры: 5058

Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB


Если мне память не озменяет то панель на котле это тоже устройство с адресом.

Да, так и есть, память Вам не изменяет.
По сути, что делает zont - они притворяются штатной выносной панелью.
Я даже пробовал снять её и запустить без неё но с зонтом - к сожалению в зонт данные тпк и не попали.
То что ...
Bloy911
17 авг 2025, 21:08
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Ответы: 12
Просмотры: 5058

Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB

Получилось победить? Тоже самое, у меня.
Если комнатный 1 ставишь то е84 получаешь, в зонте ничего.
Если комнатный 2, то ошибки нет, но и в зонте этом тоже ничего нет.
В итоге 4 дня битвы и толку ноль... Уже думаю котел этот продать... У меня отопление всё через home assistant и мне по-любому нужно ...
Bloy911
17 авг 2025, 16:21
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
Ответы: 2
Просмотры: 863

Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT

Всем привет!
Прошу помощи, пропустил я информацию о том что данный котел не поддерживает простой и понятный openterm. Этот котел имеет плату сименс и управляется протоколом BSB.
Вроде как Zont заявляет что они поддерживают этот протокол для удаленного управления.
Купил поставил - не работает ...