29609 Ну так-то уже все расписали. Обобщу:
1. Проверьте выбег крыльчатки вентилятора. Уж коли сняли. От руки вполне около 5-10 оборотов должен делать без подклина. Если клинит - верхнее уплотнение чистить.
2. Подача напряжения проверяется куском провода (на подводящие провода к вентилятору) с ...
Найдено 3 результата
- 05 июл 2016, 13:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е03
- Ответы: 5
- Просмотры: 5396
- 04 июл 2016, 17:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е03
- Ответы: 5
- Просмотры: 5396
ошибка Е03
29594 29592 Восемь лет безоблачной работы котла BAXI eco3 240Fi закончились
Знать пора на покой 8-)
29592 должен ли сразу запускаться вентилятор
обязан при наличии команды на включении
29592 установлена ли в нашем котле трубка Вентури
да стоит...
29592 визуально я ее обнаружить не могу ...
Знать пора на покой 8-)
29592 должен ли сразу запускаться вентилятор
обязан при наличии команды на включении
29592 установлена ли в нашем котле трубка Вентури
да стоит...
29592 визуально я ее обнаружить не могу ...
- 04 июл 2016, 12:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е03
- Ответы: 5
- Просмотры: 5396
ошибка Е03
Добрый день. Восемь лет безоблачной работы котла BAXI eco3 240Fi закончились, появилась проблема, как всегда, неожиданно - одномоментно котел перестал включаться, на ЖК дисплее высветилась ошибка Е03 - начал с инструкции, продолжил в интернете)) пока причину установить не смог, возник ряд вопросов ...