Найдено 8 результатов

ale-lokomotiv
26 сен 2018, 19:12
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Большая разница температур включения/выключения
Ответы: 10
Просмотры: 10881

Большая разница температур включения/выключения




А заданная температура быстро набирается?

Да, секунд за 35

Давление и циркуляция в системе нормальные? Да
За 35 секунд нагрев - это не нормальная циркуляция, если ты и вправду подачу на батареи открыл. Похоже, у тебя байпас в котле включается. Проверяй все фильтры в системе (надеюсь, они ...
ale-lokomotiv
26 сен 2018, 12:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Большая разница температур включения/выключения
Ответы: 10
Просмотры: 10881

Большая разница температур включения/выключения

Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:12 А заданная температура быстро набирается?
Да, секунд за 35

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Komyshov писал(а): 26 сен 2018, 09:09 3 минуты между остыванием до 26-27 градусов проходит?
Да

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:02 Давление и циркуляция в системе нормальные?
Да
ale-lokomotiv
26 сен 2018, 06:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Большая разница температур включения/выключения
Ответы: 10
Просмотры: 10881

Большая разница температур включения/выключения

RADAR писал(а): 25 сен 2018, 22:27 идеально работало без радиаторов?
Так и с радиаторами, и без них ситуация вышеописанная.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Думал, может воздух где, по радиаторам прошёл- все отлично. Ошибок на котле никаких нет
ale-lokomotiv
25 сен 2018, 21:12
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Большая разница температур включения/выключения
Ответы: 10
Просмотры: 10881

Большая разница температур включения/выключения

Здравствуйте!
Котёл Baxi 240f.
Все лето проработал в режиме ГВС. Сейчас захолодало, поэтому включил отопление на теплые полы. При этом радиаторы не открывал. Установил температуру на 48 градусов.
Выключение происходит где-то на 52-53 градусах. А вот включение лишь на 26-27 градусах. Слишком большая ...
ale-lokomotiv
08 май 2017, 00:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Вибрация и металлический звон котла Baxi mainfour 240f
Ответы: 8
Просмотры: 5402

Вибрация и металлический звон котла Baxi mainfour 240f

GAZCONEC, его в прошлом году весь почистили. А сейчас просто вибрация. Как её убрать?
ale-lokomotiv
07 май 2017, 11:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Вибрация и металлический звон котла Baxi mainfour 240f
Ответы: 8
Просмотры: 5402

Вибрация и металлический звон котла Baxi mainfour 240f

Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Bahus писал(а): чота я ничего не понял. это звук когда вы крышку раздельного дымохода придержали,
Да, именно так. Её можно откручивать? И если да, то что можно сделать?
ale-lokomotiv
06 май 2017, 21:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Вибрация и металлический звон котла Baxi mainfour 240f
Ответы: 8
Просмотры: 5402

Вибрация и металлический звон котла Baxi mainfour 240f

Здравствуйте!
Котлу 3 года и раньше эти звуки не такие акцентированные. Теперь спать в соседней комнате невозможно. На видео все слышно. Такая же ситуация и в режиме нагрева воды.
Что можно сделать? Xje00cppF6k