Добрый день!
Котел Baxi slim 1300 in (схема подключения - см. рисунок) гудит при работе на ГВС. При включении по датчику от бойлера котел начинает выходить на полную мощность. Гул появляется сразу. После пары минут работы - гул ослабевает, но не пропадает до конца. После отключения бойлера - гул ...
Найдено 9 результатов
- 28 авг 2018, 08:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Гудит Baxi slim 1300 in при работе на ГВС
- Ответы: 1
- Просмотры: 1501
- 18 июл 2018, 17:59
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Baxi Slim 1300in + Drazice OKC 200 NTR
- Ответы: 14
- Просмотры: 16087
Baxi Slim 1300in + Drazice OKC 200 NTR
Как я понял, можно все сделать от термостата бойлера: НЕ подведить 220В к бойлеру (лампочки не главное) и протянуть проводов от термостата бойлера к зажимам 5 и 6 разъема М2 котла (там, где стоит перемычка по умолчанию) + подключить насосы (бойлер и контур радиаторов) к котлу. (при этом резистор в ...
- 18 июл 2018, 17:57
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
- Ответы: 11
- Просмотры: 6062
slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
Как я понял, стоит НЕ подводить 220В к бойлеру и протянуть проводов от термостата бойлера к зажимам 5 и 6 разъема М2 котла (там, где стоит перемычка по умолчанию) + подключить насосы (бойлер и контур радиаторов) к котлу? Резистор в клеменной колодке оставить.
А специалиста где бы взять в округе ...
А специалиста где бы взять в округе ...
- 18 июл 2018, 08:16
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
- Ответы: 11
- Просмотры: 6062
slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
Большое спасибо! Что-то я этот пункт пропустил.
- 17 июл 2018, 12:03
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
- Ответы: 11
- Просмотры: 6062
slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
Котел BAXI Slim 1300 IN
- 16 июл 2018, 22:25
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
- Ответы: 11
- Просмотры: 6062
slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
В инструкции есть только про отдельный термостат на 10 кОм. Я не электрик, поэтому и прошу совета как "убрать 220 от бойлера"?
- 16 июл 2018, 17:29
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
- Ответы: 11
- Просмотры: 6062
slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
Игорь-2, как это сделать? в бойлере есть террмостат (по моему, термистр правильно), который на клеммы выводит 220В (на первую, когда нагрет, на 2-ю, когда не нагрет)?Игорь-2 писал(а): Подключить бойлер к котлу посредством штатного термостата бойлера..
- 16 июл 2018, 12:11
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Baxi Slim 1300in + Drazice OKC 200 NTR
- Ответы: 14
- Просмотры: 16087
Baxi Slim 1300in + Drazice OKC 200 NTR
порядка десяти метров провод выходит
- 16 июл 2018, 11:38
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Baxi Slim 1300in + Drazice OKC 200 NTR
- Ответы: 14
- Просмотры: 16087
Baxi Slim 1300in + Drazice OKC 200 NTR
Здравствуйте!
Хочу заново поднять тему. У меня те же котел и бойлер. Но бойлер стоит далеко от котла (так получилось), поэтому комплект KHW 714087410 не покупаю - провод от термостата комплекта будет короткий (судя по картинкам. какой он длинны?).
Вопросы:
1. можно ли провод от датчика нарастить ...
Хочу заново поднять тему. У меня те же котел и бойлер. Но бойлер стоит далеко от котла (так получилось), поэтому комплект KHW 714087410 не покупаю - провод от термостата комплекта будет короткий (судя по картинкам. какой он длинны?).
Вопросы:
1. можно ли провод от датчика нарастить ...