Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Вобщем ситуация такая-имеем Luna3 comfort-прибавляет ,но не убавляет температуру на выносной панели.Хочешь прибавить -пожалуйста,убавить -фиг.В чем дело не понятно.Все параметры как заводские,имеется ввиду F-1,F-2 ит.д.Температура стоит по теплоносителю,помогите разобраться.Это первая проблема,а вторая-не реагирует на выносной комнатный термостат при значении F-10=02,т.е.поключенный датчик.
Последнее сообщение
А был косячок такой . Контакт на вилке херовенький был и панелька как раз тупила . :mafioso:
Добрый день!
Котел Baxi main5 24F.
заклинил насос WILO TF 95 ( INT BXSL 15/5-1 №4523904)
открутил голову насоса, есть черный маслянистый налет.
все почистил, но все равно не работает.
не могу найти такой же насос для замены в г.Ульяновске.
можно ли чем ни будь заменить насос/голову насоса и где и почем можно купить?
Последнее сообщение
Я бы конечно сверил вживую, а то недавно на слим напольный так и не смогли подобрать даже от Baxi, пришлось оригинал везти.
Здравствуйте. Котел выдает ошибку Е03. Пришли из сервиса, отмерили прибором тягу вентилятора и сказали тянет плохо. Не пойму как тянет плохо, что случилось, вентилятор вроде бы простой прибор или работает или нет, износ вроде бы не должен сказаться на работе. В общем сказали можно поменять прессостат поставить не очень чувствительный (дешевле будет чем поменять вентилятор). Да и еще можно открутить винт на панели (нарушить герметичность) и будет работать. Что случилось с вентилятором???...
Последнее сообщение
Потому что вентилятор и насос потребляют 220В и при просадки напряжения снижаются и обороты вентилятора и насоса. Было бы это безвредно, не было бы рекомендации по стабилизатору в гарантийном талоне.
Сложилась у меня следующая ситуация:
Котел Baxi MainFour 240F серая панель закрытая камера ( BSE466243652 ) прослужил 4 года, дальше повалилась ошибка E35, вызвали авторизованный сервис в итоге приговор:
- Замена платы.
Хорошо, согласились, оплатили, заменили на плату SM 11462 (арт. 710591300).
Сразу же после замены котел при включении начал взрываться (ну бабахать, когда газ включается),также периодически вылетала ошибка Е35 и начались проблемы с ГВС. Она постоянно выходила на...
После замены теплообменника запускается только в ручном режиме-при повторном запуске на автомате начинает мигать 30 градусов-недостаточное давление газа. Кроме электронной платы управления что может быть неисправно, если при замене теплообменника могла проникнуть влага в контакты разъёмов. До замены теплообменника всё работало нормально, кроме контура подогрева воды.
Последнее сообщение
В полном объёме ТО не проводилось-только промывка.
Котел Baxi Eco Compact-24Fi с пробегом 50 кубов газа. После монтажа 1,5 года в квартире не жили, котел находился в состоянии OFF, давление в норме, газ подан, стабилизатор напряжения. Монтажники проверяли - все работало. Сейчас заезжаю нет циркуляции отопления: насос жужжит, все поджигается, из-за отсутствия циркуляции нагоняет температуру секунд за 5 и горелка гаснет, ну все как бы нормально и ошибок нет, но обе трубы холодные! Из крана же горячая течет нормально.
Последнее сообщение
Спасибо за помощь, не работал привод, только что заменил - все работает.
Здравствуйте! Котлу 3 года, упало давление, кран заполнения системы вращается до упора и обратно, но заполнения не происходит.
Кран проверил - работает
Последнее сообщение
Заменил датчик температуры - не помогает. Насос журчит. Неужели теплообменник забился? 2 зимы назад меняли. Вода у нас правда очень соленая, но на входе стоит сиквест.
Добрый вечер, ничего толком не нашел по сайту, может уже устаревшая модель baxi luna 240 i . Собственно не загорается котел на обогрев, моргает лампочка с домиком. Может этот датчик в верхней части котла? Пьезо молчит. Когда обнаружил давление воды около нуля в красной зоне. Вилку переворачивал в розетке. Как найти неисправность? Прошу помощи. Спасибо
Последнее сообщение
Плату отдавал в ремонт, что сделали не сказали. Но на краю платы был стерт лак с обратной стороны. Там, кажется (не смотрел подробно) , только синий квадратный кондер и маленькие резисторы. Теперь слышен щелчок(элклапан или реле) и начинает работать пьеза. Всем спасибо
Помогите советом. Котел включается, нагревает воду до 70 градусов и выключается. Потом как вода остынет включается опять. А я хочу от него чтоб он держал заданную температуру воды(например от 35 до 70 градусов). Просто мыться кипятком не впечетляет. На регулировки написанные в инструкции не реагирует. Заранее спасибо. Да, на отопление работает нормально.
Здравствуйте! Появилась проблема с регулировкой отопления, вышел из строя потенциометр. Подскажите пожалуйста номинал и правильное название. На плате обозначается как P3 RISC. (TYPE SMCOM01).
Загорелся светодиод Неисправность по датчику отопления . Котел не запускается. Пробует запустится, но не запускается. Периодически запускается и сразу тухнет. Запустил параллельный эл. котел. Газовый выключил совсем. Через часов 6 снова включил газовый и отключил эл. Газовый запустился как ничего и не было. Проработал 1,5 месяца. Сейчас опять отключился. Общался с ремонтниками. Один говорит - датчик отопления менять, другой - менять не надо, он рабочий раз запустился в первый раз. Не могу...
Последнее сообщение
Выкрутить датчик. Посмотреть внешнее состояние зонда. Промерять сопротивление (таблица в Аптечке есть).
Проверить проводку датчика до платы.
Доброго времени суток. Данный котел эксплуатируется с весны 2013 года. Проблема такая, горячую воду либо сразу не нагревает при включении соответствующего крана, либо нагревает, но через некоторое время перестает нагревать. Это время может быть любым, 5-10-20 мин. Потом через некоторый интервал времени снова включается. Вот А-параметры во время глюка (кран горячей воды включен, вода идет холодная, индикатор наличия пламени горит, индикатор ГВС мигает, индикатор температуры показывает 24С,...
Последнее сообщение
Спорно Ярослав . Таких случаев десятки и ни одного я клапана не поставил на серый мэйн. Вернее ставил но дело не в нем.
Добрый день подскажите кто нибудь думаю все не так страшно... абсолютно новый котел год висел потом с октября прошлого года работал на отопление включили воду все работало прекрасно час. потом просто нагрев воды выключился и котел не как не реагирует на то что включается вода в системе. не в каком из режимов.
Последнее сообщение
да все отлично заработало просто подклинело турбинку. пуски делаю на подогрев воду пробные так как фильтр на воду из скважины еще не стоит вот собственно и результат.
Прошу помочь в данной ситуации. Имеется котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi. Работает уже 1.5 года. С самого начала стучит (как получилось выяснить) газовый клапан.
tWGilBFkRHk
Сопроводиловка к видео :
1. Котел выключен из сети, путем отключения стабилизатора
2. с 4 по 5 секунду я включил стабилизатор
3. на 11 секунде окончился самотест стабилизатора и он вышел на рабочий режим
4. на 12 секунде включился насос
5. на 18 секунде включился вентилятор
6. 20-22 секунда сам стук...
Последнее сообщение
Простите что пропал. Работа, грипп... В общем проверил как посоветовали. Стука нет. Т.е. я отключил клапан газовый и все, слышно только легкое пощелкивание релюшками.
Добрый день! Столкнулся с очередной проблемой! Включил колонку BAXI main 24 fi только на горячую воду- проработала сутки и стала выдавать ошибку на лампочке 30 градусов. Запускается вентилятор, пьезо шелкает, газ не разжигается. Вываливается в ошибку. Менял вилку сторонами (фазу искал), подключал без стабилизатора, ничего не вышло. Искра есть. В розетках напряжение 220 вольт. Помогите, как победить? Боулер сгорел, это единственная возможность греть воду
Последнее сообщение
[quote= sochii ] 27776 [quote= Bahus ] 27710 Все цифры есть в семинарской тетради в аптечке
Я не понимаю, о чем Вы говорите
Вот качайте :
Добрый день.Котёл установлен не мною,но очень просят решить вопрос.Котел Baxi Main5 24F, переведен на сжиженный газ,в настройках Е02 -01,Е8,Е9 и тд, согласно инструкции.Входное давление ДО клапана 28мбар, труба подвода газ 3/4,шланг 3/4.
Общий алгоритм работы - котел стартует, 4-5 мин работает, обороты турбины падают, при работающей горелке может постоять подумать, может раскрутить турбину, может потухнуть и дальше начинает перезапуски с мигающих треугольником,в конце трех попыток уход в ошибку...
Последнее сообщение
[quote= GAZCONEC ] 27754 Не будем забывать шо на газовом клапане винтики крашены и разбирать собирать ай ай ай незя завод говорит....!
Это когда гарантия ещё, а моя кончилась уже. Конечно лучше новый покупать, но это не наш метод :D
Я ГБО ставлю на авто и с пропаном давно знаком. Винтики все закручены на место :D
Добрый день!
Переехали в квартиру, в которой уже был установлен котел BAXI линейки ECO 240i.
С отоплением проблем нет.
Проблема заключается в следующем. При более менее нормальном напоре (хотя бы для того чтобы нормально принять ванну) вода прохладная.
Приходится уменьшать напор, струйка меньше мизинца получается - чтобы получить горячую воду.
Подскажите, так и должно быть? Или это датчик температуру некорректно работает? Котлу 9 лет.
Последнее сообщение
А еще достаточное количество (входное давление газа)... :geek:
Здравствуйте. Котел работает с 2012 года. Проблем не было, работал прекрасно. После НГ стали замечать, что вода из крана слишком долго идёт прохладная, но, всё же, нагревается. В течение следующих двух недель дошло до нынешнего состояния, а именно: установлена, например, Т=45 градусов - открываем кран горячей. Идёт холодная, а на дисплее мигает значок ГВС и горит значок горелки. Температура откатывается назад с 30 до 25, затем идёт в медленный рост до+32, после этого значок горелки гаснет,...
Последнее сообщение
Не шумит, не трещит - это было к тому, что никаких посторонних звуков не было, но работа гвс была отвратительной
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста.
Котел Baxi эко 4 использовался пол года только на отопление, при открытии крана на подачу воды (для горячей) где-то потекло.
Мастер приехал и подтянул болты крепления вторичного теплообменника.
Сейчас опять после использования только на отопление после зимы, подаю воду на котел - утечка с теплообменника, болты не подтягиваются.
Виноваты прокладки?? Если да, то какие там стоят?? И как их поменять??
Последнее сообщение
Ок, спасибо!!!
А не может течь под датчик хола??
Судя по чертежу, оттуда, или просто разбрызгтвает??
Имеется котел Baxi Luna Duo-Tec 40. Работает на сжиженном газе. Функцию первого старта провели. Котел отработал один раз, выгнал воздух, определил газ, нагрел систему до 85 градусов, выключился. После этого заново не стартует. Ошибок не показывает.
Термостата комнатного нет, стоит перемычка. Датчика внешней температуры нет. Дымоход коаксиальный. Все параметры заводские, кроме типа газа. Пробовал менять время перезапуска в Р18 - не помогает. Котел реагирует только на ручной...
Последнее сообщение
Параметр Р75 в период эксплуатации какое значение должен иметь? В руководстве по эксплуатации ничего на этот счет не сказано. В сервисной инструкции только упоминается возможность смена значения параметра.
Сегодня утром неожиданно отключился Ecofour 24F. Внешне выглядит так: котел пытается запуститься, появляется пламя, но через 3...5 сек пламя гаснет. Через небольшую паузу все самопроизвольно повторяется. Это происходит как на ГВС, так и СО. Ошибки на дисплее нет. Решил проверить фазировку (на всякий случай, чисто автоматически, т.к. недавно был ремонт на районной ТП) - перевернул вилку в розетке. Все то же самое, только промелькнула E03! Вернул вилку в первоначальное положение и открыл крышку...
Последнее сообщение
Котел Baxi ECO Four 1.24 f переднюю крышку закрываю выдает f01, :?: открываю все работает как на да :?:
Здравствуйте!
Помогите. Имеется котел Baxi main 24 (котлу 5 лет)i, при длительном включении горячей воды (включение второго контура) давление в системе отопления падает. По советам, теплообменник под замену. Подскажите, какой теплообменник выбрать? где найти инструкцию по замене телообменника?
Умные головы, подскажите, пожалуйста.
Котел Baxi Luna 240 FI. Выдает ошибку нехватки давления. На манометре 1,5 - 1,6 bar. Больше не поднимается. Утечки небольшие есть, но они были и раньше и не влияли. Подпитка производилась крайне редко. Теплообменники промыты. Установил выносной расширительный бак. В нем 1 bar. При запуске выдает ошибку нехватки давления. Не выходит до конца шток. Однако, при включение горячей воды, шток выходит, все включается и работает, т.е. воду горячую выдает. При...
Последнее сообщение
5630250. На сегодня - 572 руб.
А менять... Состояние смотреть надо.
Здравствуйте!
Baxi main four 24F с закрытой камерой сгорания введен в эксплуатацию в августе 2015 года. Котел выполняет свои обязанности в полном объёме, но по утрам когда я собираюсь на работу около 6-00, приблизительно 1 раз в неделю или 10 дней, точнее не скажу, я стал замечать, что после того как отключилась горелка котла и температура воды в котле падает до границы включения, то прежде чем загорается горелка котла, он полностью отключается как будто его выключили из сети примерно на 1-2...
Последнее сообщение
У меня нечто подобное происходит с Fortech 24F, но строго ежедневно в районе обеда. В описании моего котла присутствуют такие пункты:
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
В связи с этим вопрос знатокам...
Как это можно лицезреть по факту, т.е. что можно наблюдать в момент автоматического включения :?: :roll:
Baxi main four 24 с закрытой камерой сгорания год отработал нормально. На второй пошли странные явления:
1. заданная температура 65*С - при нагреве до 48*С всё нормально, дальше начинается шум как в закипающем чайнике и при 53*С гаснет, но ошибок не выдаёт. Остывает до 38*С снова включается и при 53 - снова выключается.
2. Вскрыл камеру сгорания и запустил котёл - включился набрал заданную температуру в 65*С, нормально отключился. Ни шума, ни щелчков,- тихо плавно как новый. Проверил несколько...
Последнее сообщение
Ничего необычного нет, забит теплообменник по контуру ГВС. Проверить легко когда он начинает догонять до 53 градусов , включите гвс и посмотрите какую температуру покажет котел при включении!-там скорее всего будет под 90 градусов.
Одномоментно пропала горячая вода-напор нормальный, горелка при открывании крана горячей воды зажигается. Дисплей ошибку не показывает. Отопление в норме. перезапуск ничего не изменил. котел-Экофор 24. срок работы 4 года.
Последнее сообщение
[quote= de g ] 27121 Где бы их спецов-то найти в нашем селе. Чем тут клацать по клавишам проверили бы :evil: [quote= de g ] 27121 Моторчик треххода может крякнуть? Следов выхода воды через сальник штока не видно В чем сложность то? Снимите моторчик, должен отжаться шток - появиться горячая вода, понажимайте на шток. Посмотрите на ответный пятак мотора: ходит ли туды-сюды при включении выключении крана в умывальнике...
Здравствуйте,
котел в эксплуатации на зиме 2.5 месяца, поначалу вроде не было, но в последнее время часто после выключения горячей воды происходит так:
t9hh0TSwM5M
особенно если горячая вода включается ненадолго.
Отопление стоит на 60 градусов.
Что-то мне это не нравится.
Последнее сообщение
когда снимите сервомотор, то 3-х ходовой будет в положении ГВС и циркуляция пойдёт внутри котла
так что не страшно
Добрый день. Нужна помощь в поиске решения проблемы с нестабильностью температуры ГВС на выходе из котла Luna 3 Comfort 240 fi. Котел был пущен 09.2015 специалистом. Проблема в следующем: в независимости от установленной температуры в контуре ГВС (пробывал разные значения 35, 41, 45, 50) котел греет воду до максимума (до 67 градусов - параметр считан с панели), потом она остывает и снова греется до максимума. Вода в котел подается насосной станцией с расходом 45 л/мин. Данный параметр взят с...
Последнее сообщение
всё-таки замерьте расход воды и проверьте как работает котёл при расходе 4-5 л/мин.....
отпишите результат...
коллеги, здравствуйте.. опыта ремонта котлов нет, не мой профиль, поэтому прошу помощи. котел личный, пытаюсь починить.. ситуация следующая - не стартует, ни в ручном, ни автомат.. подаю питание, включается насос по воде, вентилятор вытяжки не включается (не срабатывает реле, и питание на вентилятор не подается - проверено).. через некоторое время Error 03.. пролез по плате - команда на включение не поступает с проца.. ключи, обвязка вся живая.. плату в конце проверил заменой на новую - всё без...
После очереднго включения мигает Е10 спад давления,ВАХI эко 3 компакт в эксплуатации 8 сезон в предидущее время бывало но не так часто ,утечек ни где нет.Что за причина может быть?
Последнее сообщение
Вроде обнаружилось при монтаже видимо не качественно смонтировали одно из соединений,течи не было но сырело ну и при работающей системе сответственно высыхало ,обнаружил при не работающей системе.Всем большое спасибо за отзывы удачи в делах! :D
Всем дорогого дня!
Котел Slim 1.49 отработал без проблем 3 года, а третий день подряд одни раза в сутки с 19-22 местного времени происходит сильный хлопок, что даже дверь в котельной открывается настежь. Все сделано по правилам, в эксплуатацию был принять как положено. За время эксплуатации не чего не переделывал. Подскажите что можно сделать?
Вопрос, в моем случае, скорее философского чем практического значения. :okdoc: Имеются Котел Baxi Fortech24F включен через китайский стаб iek 1.0квт , заземление в доме выполнено однозначно по системе TN-C-S. Сельская местность. В качестве резервного источника имеется генератор ROBIN-EX21 Caiman Explorer 4010 XL 12 (по факту от SUBARU)(Не заземлен). От генератора (с одной из выходных евро розеток 16А), через автомат, три жилы меди 2.5мм. приходят на щиток в квартире. При отключении (основного)...
Последнее сообщение
Изменение параметра по мощности необходимо для того чтобы привести в соответствие мощность котла и системы отопления - особенно когда котёл тактует
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
снижение мощности обеспечивает модуляцию и снижает расход газа хотя и снижается КПД
У меня датчик давления 0,7-0,8, но когда я открываю клапан для заполнение системы ничего не происходит.
Два дня назад дал мне ошибку Е25. Сделал рестарт и все исправилось. Тогда и заметил что давление маловато и хотел заполнит систему.
Baxi MainFour 240F использую почти уже 6 лет, крупных проблем пока не было. Все что было, рестартом все решалось. Один раз несколько месяцев назад была проблема с зажиганием. Зажигался только на несколко секунд и давал Error. Тогда снял крышку и немножко...
Последнее сообщение
Проблема с вентилем, скорее всего. Снимите барашек , покрутите подручными средствами. Не пойдет - вентиль. Пойдет - его барашек.
Само собой ХВС должно быть необходимого давления.
добрый день,помогите есть 2 новых котла 200 и 100квт чугунных в конторе которая их распродала числятся как прометей. Из документов усы хвост и накладная, а на шильдиках Baxi. нужна инструкция на мозги и в целом на котёл.
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
G3 7 sections se 2010г
№1022021685 код с17123407
CAL: II 2E SI3P
TIP:BII
CE:0063BN3368
Последнее сообщение
По поводу документации на Шапэ просьба обращаться в компанию Маэстро . Они были их официальными партнерами, поэтому документация вся должна у них быть.
А здесь все же BAXI.
Закрыто.
Котел BAXI MAINFOUR 240F
В эксплуатации с 2012 года.
При нагреве системы отопления в котле слышно булькотение (сильно греется контур горячей воды. А00 доходит до 99). После открытия крана горячей воды температура номализуется до заданной.
Установленные значения - вот установленные значения.JPG
Информация о работе котла - вот параметры.JPG
До этого отопительного сезона таких шумов не замечал. Фильтр на обратке чистил (было две крошки), насос работает - система прогревается.
Как дальше жить и с...
Последнее сообщение
Брать новый теплообменник и ставить другой фильтр для вертикальной трубы
Доброго времени суток!
Такая бяка случилась - стояли холода, а котёл возьми да встань по прессостату в моё отсутствие. Ну и, как вы понимаете, в контуре ГВС помёрзла водичка. Сейчас всё это дело благополучно оттаяло дал в водопровод давление и из котелка начало хлестать. Отсюда и образовался ряд вопросов - скорее всего разорвало вторичный теплообменник, так? Или могут быть ещё варианты - лицевые панели я снимал, никакого криминала не увидел, но и места утечки установить не получилось. Если эт...
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Не могу найти причину низкочастотного гула котла ecofour. Запустил 19 ноября 2015, запускали сервисники. Котел отрегулирован по давлению газа.
В момент запуска котла, как только включается вентилятор появляется низкочастотный гул, как будто гудит мощный трансформатор. Гул не прекращается до остановки вентилятора дымоудаления. Сейчас появился еще небольшой металлический дребезг в момент запуска, в районе вентилятора дмоудаления. Котел новый, ни у кого...
Последнее сообщение
[quote= Otten ] 26632 Котел то новый, лучше через сервис?
Вам решать..
Предистория: для работ с трубами СО котел был отключен на несколько часов. На улице минус 20, ветрено. После включения произошел резкий скачек давления в котле и прорыв левого среднего бокового патрубка теплообменника. Котел отключился. Вскрыв котел обнаружилось, что из коаксиальной трубы из подающей её части очень не хило тянет поток ледяного воздуха, и прямо на теплообменник, что предположительно вызвало замораживание теплообменника с последующим его прорывом после пуска...
Последнее сообщение
Было такое помнится на одной из плат после грозы. Перепаял данный резистор. После включения так же сгорел. Дальше ковырять не стал, ибо не электронщик ни разу. Что-то подобное здесь обсуждалось уже, может поиск поможет. Насколько я помню - вылетает один-два оптрона. Расположены справа-чуть-ниже от блока розжига. А вообще - если грамотный электронщик в друзьях есть - легко отыщет. Ибо цепь питания там небольшая.
[quote= Dev_Dimon ] 26675 Мне кажется - это явная недоработка конфигурации...
Добрый день господа. Существует проблема, котёл при переключении с контура отопления на бойлер не выходит на полную мощность и греет бойлер 80л порядка 30 минут. Ещё бывает так: после контура отопления переключается на нагрев бойлера, выйдя на полную мощность работает минут 5, затем снова мощность пламя падает и на минимальной мощности продолжает работать на бойлер минут 10-15. К котлу подключён мэджик тайм+
Последнее сообщение
Из инструкции к Slim i-iN
для G20
старая: диаметр форсунки 3,5; минимальное давление на горелках 2,9 ; расход газа при минимальной тепловой мощности 1,8 куб.м.
новая: диаметр форсунки 3,5; минимальное давление на горелках 5,0 ; расход газа при минимальной тепловой мощности 1,8 куб.м.
в чём загадка? (разгадка)
Здравствуйте. Часто стали вылазить ошибки Е 25 и Е26. При перезапуске ровный низкий гул, как будто вода не подается. Котел двухконтурный, но работает только на отопление, горячая вода не подведена.
Последнее сообщение
Покупаете Wilo RS-Star 25/6.
Откручиваете от него морду . Ставите вместо родной. На клеммной коробке ставите 3-ю скорость.
Добрый день. Такая проблема.
Котлу 5 лет, проблем не было, пару раз Е96 и Е02, но после сброса все работало.
Сейчас в любом режиме пламя загорается и сразу гаснет, после 3 сек. опять и так по кругу. На отоплении после прогрева до 60 град стабилизируется и нормально работает, на гор. воде нет. Поменял стабилизатор, установил на газ изолирующую муфту, снял почистил и установил в другое места электрод зажигания. Не помогло. Когда снимаешь контакт к катушки модуляции все работает без проблем, но...
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 26576 Впечатление что у вас заужение газопровода
Либо с воздухообменом на максимуме.
У меня такая беда. Напор горячей воды стал очень маленьким и при включении крана с горячей водой температура отопления резко падает и включается котел в режиме отопления. Так вот хочу прочистить фильтр холодной воды но не знаю как его открутить?
Последнее сообщение
Фильтр находится в датчике протока. Черный пластиковый корпус, одновременно являющийся патрубком ХВС. Чтобы снять его, необходимо перекрыть ХВС перед котлом, сбросить давление холодной магистрали в котле (смесителем в положении ГВС). Отсоединить от датчика два провода. По гидравлике. С одной стороны (в котле) накидная гайка через прокладку на трубке, которая идет к теплообменнику. С другой стороны что-то, чем у вас разводка сделана (полипропиленовая американка, например). Все это скручивается,...
Вопрос к специалистам. У меня два одинаковых котла (дом и гараж) 24 ecofour атмосферные 2 контура. Работаю только но отопление.
G31, Ж=0,77, F02=01 и у обоих F08=85%. Вода - деминерализованная. Год 2015 ноябрь. Все одинаково. Но у котла в доме нет постработы насоса отопления. Пришла команда стоп - газ стоп и насос стоп . Сразу. В гараже регламентируемый 3-х минутный выбег. Где ошибка? как исправить??. Возникла не сразу. При смене воды в насосе и радиаторе был воздух. Температура при пуске...
Последнее сообщение
Спасибо! Попробую. Вся автоматика оканчивается двумя проводами! Жаль, что нет автоматического сброса на заводские уст.
Доброго. Имеется в доме 90 кв.м. котел BAXI MAIN 24Fi. Экспулатируется 9 год. ТО ежегодно осенью фирмой, которая и устанавивала котел. НИКОГДА котел не промывался. По словам сервесников-у меня есть водоподготовка на входе в дом-нет смысла :?: . За все 9 лет только разбирали и смазывали вентилятор. Котел работал отлично при морозах на уровне 45-50 градусов максимум. Вчера появилась проблема...котел разжигает до 50 градусов, после откючается..температура резко скачет до 80 градусов, загорается...
Последнее сообщение
ТО промыл раствором лимонной кислоты. Котел заработал в штатном режиме. Правда горячая вода при полном напоре плохо греет. Через 9(ДЕВЯТЬ)!!! дней доблестные диллеры привезли новый ТО. Всем спасибо за помощь.
[quote= GAZCONEC ] 26333 Вот лежат у тебя три мотора пол года никому не надо а потом в один день все три забрали. Чо делать? Это специфика диллерства-вы разве не знали?
Котел новый, был куплен в мае 2015 года (при монтаже котельной), но пущен был при пуске газа в сентябре 2015 года, после чего был взят на обслуживание некоей конторой (как положено).
Котел - Бакси-Луна-3-Комфорт 1.24i, с открытой камерой, одноконтурный.
И сначала он вроде работал, но потом начал глючить. А именно - стал перезапускаться самопроизвольно, без выдачи ошибок.
А именно, он вдруг гасит экран, потом начинает щелкать пьезоподжиг, на экране...
Последнее сообщение
Доброе время суток! Чтобы не плодить темы пишу здесь - похожая проблема одноконтурник зкс eco compact 1.24f новый. 1.5 месяца в работе . До этого были проблемы с замерзанием конденсата в газе и e41 вылечил греющим кабелем на газовой трубе и ее утеплением. Ибп теплоком ст 800. Что можно посмотреть или подрегулировать? В ошибку не вываливается.
Стало часто выдавать ошибку Е10.После заполнения системы отопления до 1.5bar и включения системы отопления в работу давление поднимается и начинает сбрасывать воду.И так происходит через день.Подскажите что делать?
Последнее сообщение
Сосок с золотником находится диаметрально противоположно патрубку подключению к системе отопления. Иными словами - в потолок смотрит.
добрый день люди подскажите с Нового года бьюсь
котёл BAXI MAIN 24Fi работает с 2008г 3 раза мылся теплообменник в ноябре прошлого теплообменник поменял СО промыл.
теперь о проблеме: Отопление работает не в полную силу т е нагревается до 50-60 градусов и гаснет через 12-14 секунд включается горит 12-14 секунд и гаснет и так постоянно как по таймеру. мастера приезжали промыли, результат ноль, поменяли плату результат ноль, поменяли датчик температуры на СО- ноль,, поменяли газовый клапан-...
Последнее сообщение
да как то жалко за 12000 пилить вода горячая льётся хорошо
Здравствуйте!
В ноябре с другом запустили два котла Baxi Eco 5 Compact 18F и 24F.
Радиаторы биметаллические (6 и 11 соответсвенно), система двухтрубная, заправлены пропиленгликолем Теплый дом , емкость 30 и 40 л соответственно. Давление в норме: на холодную – 1,2, горячая – около 2.
Установлены штатные Baxi комнатные термостаты и уличные датчики температуры. Основное время работы котла - поддержание температуры 10 градусов в доме, а раз в неделю-две - обогрев дома (приезжаем на выходные)....
Последнее сообщение
Печально, что в инструкции нет предостережения от подобных ситуаций. :(
А промывка теплообменника уже не спасет? Только замена?
Как я понимаю, гарантийным случаем это не признают?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения