Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Molot »

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, почему после подкачки воды в систему отопления появилась примесь теплоносителя в системе ГВС? И как очистить систему ГВС?
Аватара пользователя

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Дмитрий079 »

Добрый день. Как определили что теплоноситель попадает в гвс? При разборе ГВС давление в системе отопления падает? котел 2-х контурный?

Автор темы
Molot
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2021, 10:57
Откуда: Москва
Мой котел: BaxiECO 4c

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Molot »

Из крана течет сильно вспененная и с запахом теплоносителя и цветом вода. Давление вроде не падает, пользуемся очень редко. Подкачка требуется примерно раз в три -четыре месяца.
Аватара пользователя

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Дмитрий079 »

Molot, Тогда давайте разбираться. Если теплоноситель примешивается к ГВС, то давление, вроде как, должно падать. Попробуйте перекрыть подачу холодной воды на котел и включить горячую воду, оставить на некоторое время, если давление в системе отопления будет падать и из гвс что-то будет литься, то проблема во вторичном теплообменнике. Если, конечно, у Вас на вход котла каким-то чудесным образом не попадает вода с запахом и цветом теплоносителя. Скорее всего во вторичном теплообменнике отверстие между контурами ГВС и отопления. Или у Вас одноконтурный с бойлером?

Автор темы
Molot
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2021, 10:57
Откуда: Москва
Мой котел: BaxiECO 4c

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Molot »

Дмитрий, спасибо! Нет, котел двухконтурный. Еще нарисовалась проблема: не осуществляется подкачка в систему через вентиль системы. Сейчас уже не проверю по Вашему совету, буду завтра пробовать.
Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12097
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Bahus »

В СО теплоноситель, а подпитываете водой? Оригинально.
Ну а по теме верно вам ответили, либо пробой в теплообменнике ГВС, либо не держит вентиль подпитки.

Отправлено спустя 48 секунд:
Или "теплоноситель" подразумевается вода из СО?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле
    Tosh1k » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    4024 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1604 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1428 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Добрый вечер Уважаемые форумчане! Лёд в системе котла.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    374 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn
  • Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
    nikom » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1002 Просмотры
    Последнее сообщение azzido

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]