Помогите разобраться с работой котла
-
Mjohn
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Eco nova
Помогите разобраться с работой котла
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6756
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 417 раз
- Возраст: 51
Помогите разобраться с работой котла
это авторское решение - почитать негде...серийных решений нет...Valter73 писал(а): 21 янв 2025, 13:13 Интереса ради почитать бы про возможность запуска горелки на 45 и по мере прогрева доходила до 60.
-
EvgenySh
- Опытный
- Сообщения: 303
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Помогите разобраться с работой котла
Снимите лицевую панель с котла и понаблюдайте за пламенем в момент включения. На EcoFour например стартует с минимальной модуляции постепенно повышая. У EcoHome такая же панель, скорее всего также должно работать. Еще проверьте давление в расширительном. Когда ГВС греет тоже такие звуки ?
-
Valter73
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 янв 2025, 08:10
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: BAXI ECO Home 24F
- Благодарил (а): 3 раза
Помогите разобраться с работой котла
EvgenySh,
Гвс стоит 36 градусов и не разбавляется. С ним проблем нет, ничего не кипит. Кратковременно закипает когда котёл стоит минут 40 ибо термостат набрал температуру. Вода в контуре остывает и при запуске (именно на 60 градусов) это происходит. При 50 такого нет. Мощность горелки убавил до 60%.
При 50% такого кипения не было. При этом температуру в контуре на дисплее показывал 38 примерно. Быть может и 50% мощности хватит на дом 95 квадратов. Надо экспериментировать.Давление в расширительном баке 1, в системе 1.5.
Гвс стоит 36 градусов и не разбавляется. С ним проблем нет, ничего не кипит. Кратковременно закипает когда котёл стоит минут 40 ибо термостат набрал температуру. Вода в контуре остывает и при запуске (именно на 60 градусов) это происходит. При 50 такого нет. Мощность горелки убавил до 60%.
При 50% такого кипения не было. При этом температуру в контуре на дисплее показывал 38 примерно. Быть может и 50% мощности хватит на дом 95 квадратов. Надо экспериментировать.Давление в расширительном баке 1, в системе 1.5.
-
EvgenySh
- Опытный
- Сообщения: 303
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Помогите разобраться с работой котла
Вам на 95 квадратов нужно меньше 10 кВт, если утепление нормальное. Ставьте максимальную мощность 0%, это будет примерно 12-14 кВт. За горелкой понаблюдайте все таки
-
Valter73
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 янв 2025, 08:10
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: BAXI ECO Home 24F
- Благодарил (а): 3 раза
Помогите разобраться с работой котла
День добрый всем! Сервисное меню Baxi экофор и Baxi этохом(мой котёл ) одинаковое? Не нашёл на свой котёл. Спасибо
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13045
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1702 раза
- Возраст: 45
Помогите разобраться с работой котла
Одинаковые
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Prestige172
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:04
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi econova 18f
- Благодарил (а): 7 раз
Помогите разобраться с работой котла
Здравствуйте.
Есть котел Baxi econova18f. Работает только на теплый пол. Установил температуру 48, нагревается до 52-53 затем выключается, температура падает до 35, затем обратно включается. Установки выполнены следующим образом p15-60%, p17-6, p21-6.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано такое падение температуры и можно ли как то уменьшить это значение? Дом 100 квадратов. Проведен только теплый пол, радиаторы отсутствуют.
Есть котел Baxi econova18f. Работает только на теплый пол. Установил температуру 48, нагревается до 52-53 затем выключается, температура падает до 35, затем обратно включается. Установки выполнены следующим образом p15-60%, p17-6, p21-6.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано такое падение температуры и можно ли как то уменьшить это значение? Дом 100 квадратов. Проведен только теплый пол, радиаторы отсутствуют.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 830 раз
- Возраст: 59
-
Prestige172
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:04
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi econova 18f
- Благодарил (а): 7 раз
Помогите разобраться с работой котла
Я так понимаю этот параметр отвечает за скорость нагрева, количество градусов в минуту? Поэтому изменил, чтобы прогрев был быстрее. Возможно я не прав, поэтому и прошу помощи.
Так же забыл упомянуть стоит дополнительный циркуляционный насос еще
Так же забыл упомянуть стоит дополнительный циркуляционный насос еще
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 830 раз
- Возраст: 59
Помогите разобраться с работой котла
Для начала с этим.Prestige172 писал(а): Сегодня, 05:10Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано такое падение температуры
Циркуляцию в свои полы считал..., расчет делал? Правильно, всё на глазок. При заводских установках котлу было уже тяжко понижать мощность, а ты его ещё и в мгновенный нагрев отправил. В чем смысл, где логика?
Доп. насос в узел подмеса установлен?
-
Prestige172
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:04
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi econova 18f
- Благодарил (а): 7 раз
Помогите разобраться с работой котла
Расчет не производил.
Стоит на обратке
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Как лучше сделать?
Стоит на обратке
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Как лучше сделать?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 830 раз
- Возраст: 59
Помогите разобраться с работой котла
Просто воткнул в обратку и всё? Убирай/отключай, это совсем, как это сейчас говорят..., а-а: не полезно для котлового насоса, во!
Насколько мне известно, в полы такую температуру не принято подавать, иначе там (в полах) всё станет плохо, понижай до 42 (макс. емнип), а лучше до 40.
Раз уж ты умеешь крутить параметры, то можно выставить следующие значения:
Р15=0
Р17=10
Р21 верни к заводским = 4.
Ты ещё что-то "забыл упомянуть" или уже всё вспомнил?
-
Prestige172
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:04
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi econova 18f
- Благодарил (а): 7 раз
Помогите разобраться с работой котла
Принял. Спасибо.Starik писал(а): Сегодня, 13:14Просто воткнул в обратку и всё? Убирай/отключай, это совсем, как это сейчас говорят..., а-а: не полезно для котлового насоса, во!Насколько мне известно, в полы такую температуру не принято подавать, иначе там (в полах) всё станет плохо, понижай до 42 (макс. емнип), а лучше до 40.
Раз уж ты умеешь крутить параметры, то можно выставить следующие значения:
Р15=0
Р17=10
Р21 верни к заводским = 4.
Ты ещё что-то "забыл упомянуть" или уже всё вспомнил?
Про P15=0 это изменение каким образом влияет? Мне для понимания. Мощность котла получается уменьшится до какого значения кВт?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Если отключить/убрать насос, как то увеличить мощность насоса самого котла можно с помощью отвертки?)
Просто, когда я отключал дополнительный насос, то на расходомерах пропускная способность л/мин уменьшалась сразу в половину. Вот мне и интересно как это повлияет на циркуляцию
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 830 раз
- Возраст: 59
Помогите разобраться с работой котла
До минимального, в инструкции это 11 кВт. Изменение должно увеличить время работы горелки, т.е. греть теплоноситель медленнее (дольше по времени), чем медленнее греет, тем дальше в полы его насосы затянут, а значит дольше будет остывать.
Полезная информация, тогда пусть работает, единственный вопрос по этому насосу, как/чем он отключается при работе на ГВС? Упреждаю вопрос - отключаться должен обязательно.Prestige172 писал(а): Сегодня, 13:43когда я отключал дополнительный насос, то на расходомерах пропускная способность л/мин уменьшалась сразу в половину.
-
Prestige172
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:04
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi econova 18f
- Благодарил (а): 7 раз
Помогите разобраться с работой котла
Хм, я думал, что 50% если ставить, то это будет как раз 9 кВт, от номинальной мощности (18 кВт) или это не так?Starik писал(а): Сегодня, 14:51До минимального, в инструкции это 11 кВт. Изменение должно увеличить время работы горелки, т.е. греть теплоноситель медленнее (дольше по времени), чем медленнее греет, тем дальше в полы его насосы затянут, а значит дольше будет остывать.Полезная информация, тогда пусть работает, единственный вопрос по этому насосу, как/чем он отключается при работе на ГВС? Упреждаю вопрос - отключаться должен обязательно.Prestige172 писал(а): Сегодня, 13:43когда я отключал дополнительный насос, то на расходомерах пропускная способность л/мин уменьшалась сразу в половину.
ГВС пока не расключили. И каким образом обычно делают отключение насоса при работе гвс? На гвс же идет другой контур?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 830 раз
- Возраст: 59
Помогите разобраться с работой котла
Или! Читать инструкцию полезно.
Так вот почему вопрос был только один.
Систему отопления с дополнительными насосами подключают через гидрострелку.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13045
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1702 раза
- Возраст: 45
Помогите разобраться с работой котла
9 кВт это минимум котла. То есть 0% модуляции.
Насос с обратки долой.
Температуру можно поставить 45°.
Если перед включением горелки температура ниже 40, тогда стоит задержка включения (не помню есть там такой параметр или нет. В бумажки лезть неохота). Тогда можно уменьшить задержку. Температурный режим будет ровнее, но котёл будет чаще включаться.
Насос с обратки долой.
Температуру можно поставить 45°.
Если перед включением горелки температура ниже 40, тогда стоит задержка включения (не помню есть там такой параметр или нет. В бумажки лезть неохота). Тогда можно уменьшить задержку. Температурный режим будет ровнее, но котёл будет чаще включаться.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Prestige172
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:04
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi econova 18f
- Благодарил (а): 7 раз
Помогите разобраться с работой котла
Всем спасибо за разъяснения.
Но если речь идет об этом, то @Starik порекомендовал увеличить до 10
Температура гораздо ниже 40 градусов.
Задержку включения в инструкции не нашел. Есть только p17 мин время между запусками горелки.Bahus писал(а): Сегодня, 16:04 9 кВт это минимум котла. То есть 0% модуляции.
Насос с обратки долой.
Температуру можно поставить 45°.
Если перед включением горелки температура ниже 40, тогда стоит задержка включения (не помню есть там такой параметр или нет. В бумажки лезть неохота). Тогда можно уменьшить задержку. Температурный режим будет ровнее, но котёл будет чаще включаться.
Но если речь идет об этом, то @Starik порекомендовал увеличить до 10
Температура гораздо ниже 40 градусов.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13045
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1702 раза
- Возраст: 45
Помогите разобраться с работой котла
Я про него и говорил.
Проверьте за сколько времени температура теплоносителя падает до Уставка -5° после погасания горелки. А то может циркуляция тяжёлая, с учётом, что только полы.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Prestige172
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:04
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi econova 18f
- Благодарил (а): 7 раз
Помогите разобраться с работой котла
-5 от заданной падает за полторы минутыBahus писал(а): Сегодня, 17:38Я про него и говорил.
Проверьте за сколько времени температура теплоносителя падает до Уставка -5° после погасания горелки. А то может циркуляция тяжёлая, с учётом, что только полы.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13045
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1702 раза
- Возраст: 45
Помогите разобраться с работой котла
Вроде норм. Тогда вам выбирать баланс между частотой включения котла на нагрев и перепадом температуры на полах (комфорт). Той самой Р17. Это уже самостоятельно
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Можно выставить 10 минут и пирометром пострелять что будет на полах после погасания и перед следующим включением.
Если не устроит - планомерно уменьшать перерыв
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Короче норм с котлом всё.
А. Можно ещё максимум по отоплению уронить до нуля. Но это вроде уже рекомендовали.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Можно выставить 10 минут и пирометром пострелять что будет на полах после погасания и перед следующим включением.
Если не устроит - планомерно уменьшать перерыв
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Короче норм с котлом всё.
А. Можно ещё максимум по отоплению уронить до нуля. Но это вроде уже рекомендовали.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Prestige172
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:04
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi econova 18f
- Благодарил (а): 7 раз
Помогите разобраться с работой котла
Спасибо за советы!
А почему насос с обратки долой? Чем плох и какие проблемы могут возникнуть?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 830 раз
- Возраст: 59
Помогите разобраться с работой котла
Когда подключишь ГВС, начнутся серьёзные проблемы, вода не будет нормально греться (в лучшем случае), а то и ошибки полезут (по циркуляции теплоносителя).
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13045
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1702 раза
- Возраст: 45
Помогите разобраться с работой котла
самый простой вопрос на ваш.Prestige172 писал(а): Сегодня, 18:25 А почему насос с обратки долой? Чем плох и какие проблемы могут возникнуть
А зачем он там? Чем он поможет?
Вот котловой у вас пятёрка. Внешний шестёрка. Внешний закидывает больше, чем котловой. А он в своей мощности. А приходит больше. Котловой начинает вращаться быстрее, но, не электрически.
Нафиг я это пишу. Вощем. Циркуляшки не создают давления, они просто колёса. Поэтому последовательно на одну ветку их бесполезно ставить.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Да, кстати. Выше правильно сказали.
Переключаемся на ГВС, котловой крутит в ГВС. Куда крутит внешний? Трёхход же контур закрыл. Кирдык вашей Америке ©
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-