Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 709
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Возраст: 39
Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
Я неоднократно писал о том, что складывается впечатление что Зонт Конект и компания микролайн создает свои приборы, а подопытные это мы пользователи. Очередной случай с зонтом, отработал 3 месяца без проблем и пошли обрывы связи. Если с потерей связи еще предстоит разобраться то есть один вопрос норма это или нет. После потери сигнала котел работает на максимуме, техподдержка ссылается на норму, что включается режим антиоблединения. Напишите кто этот момент проходил. С потерей связи как обычно прислали письмо-газету о том что может быть все что угодно. Оставлю это письмо для тех кто будет искать очередную иголку в стоге сена.


Telegram : Oleg9040
-
tigerol
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2024, 10:34
- Откуда: 090
- Мой котел: baxi ecofour 1.24f
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 63
Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
Странно конечно, у меня потеря связи с котлом регулярно один-два раза в день в летний период, но никаких забросов до 85 не наблюдается. С тех пор как провел локалку (пол-года) и подключил Connect+ через wi-fi потери связи более чем на минуту не было, но даже раньше, когда сидел чисто на симке, когда потери связи были до нескольких дней, никаких забросов до 85 гралусов не было, а котел работал на установленной от режима Connect+ температуре.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7738
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 859 раз
- Возраст: 60
Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
Батарейку попробуйте (у кого глючить "внезапно" начал) поменять в зонте.
-
kdme56
- Завсегдатай
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
Вывод один. Упрощать надо управление. Меньше наворотов меньше проблем.ArtWolf писал(а): 14 июл 2026, 18:57 Ещё один факт в копилочкуВчера разговаривал с коллегой - у него на даче Zont smart и двухконтурный котёл, не Baxi, но тоже по OpenTherm работает без проблем почти два года. А с апреля начала регулярно отваливаться связь между Зонтом и котлом. "Лечением" он не занимался, просто наблюдал - ошибка сама появляется и сама снимается через какое-то время.
Есть предположение, что это результат работы серверов Зонта при нестабильной работе сети из-за происков РКН.
Что-то у меня всё больше зреет желание решить эту проблему радикальным способом.
-
Воткин
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 16 фев 2026, 22:12
- Откуда: Самара
- Мой котел: baxi eco life 1.24f
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
Я вот смог недавноOlegbez писал(а): 07 апр 2026, 13:36 Поддержка утверждает что это норма при потере сигнала котел выходит на максималку по отоплению. Представить себе не могу когда клиент в такое теплое время приезжает а у него 85 градусов в отоплении.
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 709
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Возраст: 39
Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
Я пытался решить эту проблему, чтобы при потере сигнала он жарил например мои заданные 50 град. Перед тем как подключать зонт не стал ставить максималку , а сделал 50, но увы. Потерял сигнал - ушел в 85, жесть конечно.Воткин писал(а): 10 авг 2026, 01:05Я вот смог недавноOlegbez писал(а): 07 апр 2026, 13:36 Поддержка утверждает что это норма при потере сигнала котел выходит на максималку по отоплению. Представить себе не могу когда клиент в такое теплое время приезжает а у него 85 градусов в отоплении.По инструкции надо выставить всё на максималку перед подключением OT, вот я и выставил. Зонт отвалился, полежал немного в отвале, и котёл решил прогреть мне теплые полы до 85 - прикольно было
Telegram : Oleg9040
-
Воткин
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 16 фев 2026, 22:12
- Откуда: Самара
- Мой котел: baxi eco life 1.24f
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Чудит Zont Connect+ / Потеря сигнала.
Я не очень понимаю как это работает. Он же в отсутствие перемычки не должен греть вообще. Также вот сейчас снял полностью зонт, а провод оставил висеть - котёл стал регулироваться с панели. Разве так должно быть? Может у меня где-то коротит? Или, как где-то тут писали, он может регулироваться, но не греть? Почему тогда при отвалах зонта он херачит на 85?
Никак не могу понять эту странную логику
Никак не могу понять эту странную логику