Main Four 240 f
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 11:20
Main Four 240 f
Добрый день!
Случилась, вдруг, такая проблема.
Вводная:
Деревянный двухэтажный дом. В наличии 12 алюминиевых радиаторов. Общая площадь двух этажей 186 кв.м. Система отопления - полипропиленовая "Ленинградка". Схему (набросана от руки) прилагаю.
Проблема:
4 года назад был приобретен и установлен вышеобозначенный котел. После 2,5 лет его активного использования, было принято решение установить бак косвенного нагрева BAXI на 200 литров. Бак установили. Контур ГВС заглушили (кранами на вход и выход). И, 1,5 года жили почти безпроблемно. Наконец таки столкнулись с проблемой. В решении которой я, и, прошу у вас помощи.
Изначально начало падать давление в системе. После досконального визуального осмотра (в РБ давление в норме) было выяснено, что течет автоматический воздухоотводчик. Разобрал котел и понял, что так просто до воздухоотводчика не долезть. Снял насос. Снял воздухоотводчик и промыл его. Поставил на место. Запустил котел.... и.... началось. При выставленной на котле температуре 60 градусов, батареи еле теплые. Думал, завоздушились. Прошелся по клапанам Маевского. Нет, все отлично. Воздуха нет. Водичка бежит. Может насос завоздушился? Открутил центральную гайку - прет вода. Закрутил. Провел внешний осмотр теплообменника. Внешне проблем не выявлено. Подумалось, что может проблемы на входах и выходах радиотара от основной магистрали. Поочередно в каждом радиаторе по ходу движения скрутил клапана и путем нехитрых манипуляций с входным и выходным кранами, понял, что проблем нет. Напор есть и с той и с другой стороны. После такой процедуры, начали нагреваться первые радиаторы в кольцах, но последующие все так же остаются еле теплыми. Да, и первые, ну никак не тянут на 60 градусов. Сейчас задумался о насосе. Может это он предупреждает о своем плавном выходе из строя?
На данный момент вижу следующие выходы из ситуации:
- Замена насоса в котле (удовольствие не дешевое 11 000 рублей);
- Установка на "обратку" дополнительного насоса;
- Замена котла, учитывая, что можно влететь не только на насос, но и теплообменник;
Что подскажете?
И, еще пара вопросов. Если менять котел, то стоит ли ставить одноконтурный? Что получше "Будерус" или "Baxi"?
Заранее благодарю за любой ответ.
P/S_______________________________________
Вызвал мастера из обслуживающей организации. Тот снял крышку, поставил ее обратно. На весь мой рассказ, покивал головой, забрал 1000 рублей и уехал, оставив меня наедине со своей проблемой.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Забыл добавить. Если отключить два из трех колец, то оставшееся, в принципе, греет все радиаторы.
При отключении всех трех колец, котел не выдает ошибку в отсутствии циркуляции
P/P/S________________________________
Только что приезжал еще один "мастер". Посмотрел. Руками развел. И уехал не решив проблему.
Этих мастеров, я нашел на этом сайте в разделе "Сервис".
Случилась, вдруг, такая проблема.
Вводная:
Деревянный двухэтажный дом. В наличии 12 алюминиевых радиаторов. Общая площадь двух этажей 186 кв.м. Система отопления - полипропиленовая "Ленинградка". Схему (набросана от руки) прилагаю.
Проблема:
4 года назад был приобретен и установлен вышеобозначенный котел. После 2,5 лет его активного использования, было принято решение установить бак косвенного нагрева BAXI на 200 литров. Бак установили. Контур ГВС заглушили (кранами на вход и выход). И, 1,5 года жили почти безпроблемно. Наконец таки столкнулись с проблемой. В решении которой я, и, прошу у вас помощи.
Изначально начало падать давление в системе. После досконального визуального осмотра (в РБ давление в норме) было выяснено, что течет автоматический воздухоотводчик. Разобрал котел и понял, что так просто до воздухоотводчика не долезть. Снял насос. Снял воздухоотводчик и промыл его. Поставил на место. Запустил котел.... и.... началось. При выставленной на котле температуре 60 градусов, батареи еле теплые. Думал, завоздушились. Прошелся по клапанам Маевского. Нет, все отлично. Воздуха нет. Водичка бежит. Может насос завоздушился? Открутил центральную гайку - прет вода. Закрутил. Провел внешний осмотр теплообменника. Внешне проблем не выявлено. Подумалось, что может проблемы на входах и выходах радиотара от основной магистрали. Поочередно в каждом радиаторе по ходу движения скрутил клапана и путем нехитрых манипуляций с входным и выходным кранами, понял, что проблем нет. Напор есть и с той и с другой стороны. После такой процедуры, начали нагреваться первые радиаторы в кольцах, но последующие все так же остаются еле теплыми. Да, и первые, ну никак не тянут на 60 градусов. Сейчас задумался о насосе. Может это он предупреждает о своем плавном выходе из строя?
На данный момент вижу следующие выходы из ситуации:
- Замена насоса в котле (удовольствие не дешевое 11 000 рублей);
- Установка на "обратку" дополнительного насоса;
- Замена котла, учитывая, что можно влететь не только на насос, но и теплообменник;
Что подскажете?
И, еще пара вопросов. Если менять котел, то стоит ли ставить одноконтурный? Что получше "Будерус" или "Baxi"?
Заранее благодарю за любой ответ.
P/S_______________________________________
Вызвал мастера из обслуживающей организации. Тот снял крышку, поставил ее обратно. На весь мой рассказ, покивал головой, забрал 1000 рублей и уехал, оставив меня наедине со своей проблемой.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Забыл добавить. Если отключить два из трех колец, то оставшееся, в принципе, греет все радиаторы.
При отключении всех трех колец, котел не выдает ошибку в отсутствии циркуляции
P/P/S________________________________
Только что приезжал еще один "мастер". Посмотрел. Руками развел. И уехал не решив проблему.
Этих мастеров, я нашел на этом сайте в разделе "Сервис".
Последний раз редактировалось Crestliner 21 окт 2015, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 11:20
Main Four 240 f
Забыл добавить. Если отключить два из трех колец, то оставшееся, в принципе, греет все радиаторы.
При отключении всех трех колец, котел не выдает ошибку в отсутствии циркуляции
При отключении всех трех колец, котел не выдает ошибку в отсутствии циркуляции
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 11:20
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 11:20
Main Four 240 f
electric, Насколько верно я понимаю, байпас - это простая трубка. Что там промывать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Main Four 240 f
Может быть и после воздухоотводчика, но не из-за него 
Байпас это не трубка. Он в трубке находится.
Давайте-ка лучше вот с чего начнем:
Какая температура теплоносителя установлена?
Какая температура при включении и выключении горелки?
Как быстро происходит цикл нагрева?
Вал насоса вращается при работе? Если центральную гайку выкрутить - видно должно быть.

Байпас это не трубка. Он в трубке находится.
Давайте-ка лучше вот с чего начнем:
Какая температура теплоносителя установлена?
Какая температура при включении и выключении горелки?
Как быстро происходит цикл нагрева?
Вал насоса вращается при работе? Если центральную гайку выкрутить - видно должно быть.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Main Four 240 f
Ткнуть в насос отверткой если остановится вал - насос труп, если нет, живой, так по простому можно проверить насос.
По поводу бойлера дома и майн4 - это убийство для котла, он не рассчитан для работы в таких условиях.
По поводу бойлера дома и майн4 - это убийство для котла, он не рассчитан для работы в таких условиях.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 11:20
Main Four 240 f
Bahus,
Установлена - 60
Старт - 45
Финиш - 68
Цикл около 1,5-2 минуты
Вал вращается
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
garry,
Я понимаю, что использую не по теме. Все-таки у котла предусмотрен второй контур для ГВС. Но, очень - очень вымораживают, перепады температуры в контуре ГВС. Особенно, когда есть маленькие дети.
Интересно ваше мнение! По сути косвенный бойлер - это еще один круг на контуре. Хочу попробовать врезать в систему трехходовик, дабы он отключал круг косвенника.
Хотя, если честно, думаю, что сейчас сделать логичнее. 1) Воткнуть в систему дополнительный насос и трехходовик. 2) Заменить котел на одноконтурный.
Установлена - 60
Старт - 45
Финиш - 68
Цикл около 1,5-2 минуты
Вал вращается
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
garry,
Я понимаю, что использую не по теме. Все-таки у котла предусмотрен второй контур для ГВС. Но, очень - очень вымораживают, перепады температуры в контуре ГВС. Особенно, когда есть маленькие дети.
Интересно ваше мнение! По сути косвенный бойлер - это еще один круг на контуре. Хочу попробовать врезать в систему трехходовик, дабы он отключал круг косвенника.
Хотя, если честно, думаю, что сейчас сделать логичнее. 1) Воткнуть в систему дополнительный насос и трехходовик. 2) Заменить котел на одноконтурный.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Main Four 240 f
Цикл вроде нормальный. Похоже, все-таки, на плохую циркуляцию в системе. И насос тут, похоже, не причем. Разве что у него крыльчатку с вала сорвало, но такого не встречалось.
Еще раз вводную перечитал по поводу манипуляций с радиаторами. Но не нашел ни слова про проверку фильтра на обратке. Проверяли? Или таковой отсутствует?
Еще раз вводную перечитал по поводу манипуляций с радиаторами. Но не нашел ни слова про проверку фильтра на обратке. Проверяли? Или таковой отсутствует?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 11:20
-