Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Симона
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 11:27
Благодарил (а): 2 раза

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение Симона »

Здравствуйте, прошу помощи у специалистов!
Имею котел EcoFour 1.24f, работает пока только на отопление строящегося дома, на котле выставлена мощность 70% (дом маленький, ГВС контура пока нет), температура котловой воды 40град. В доме установлен датчик Siemens RAA31, на нем выставлена температура 5-6град. На батареях термоголовок нет. Датчик новый, исправен, подключен к клеммам 1 и 2 в соответствии с инструкцией. Котел работает не обращая внимания на датчик, по температуре своей котловой воды. Т.е. даже когда температура в доме по факту около 10 - (датчик не должен включать котел) но в котле температура теплоносителя упала до 35 - котел включается. Соответственно котел тактует, газ кушает.
Почитала похожие темки, правильно ли я поняла что надо выставлять в настройках параметр F08(макс мощность системы отопления) - 100%, параметр F06(макс температура СО) - 85град.? То есть для того чтобы котел начал работать под управлением термостата, на котле надо выставить максимальные возможные значения?
И еще вопрос, глупый извиняюсь, поглядела схему электрических соединений, есть ли на проводах, подключенных к клеммам 1 и 2 напряжение?
Разбираюсь сама, никого из мужчин рядом нет, поэтому очень надеюсь на Ваши подсказки!

_Alex_88
Бывалый
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 09:28
Поблагодарили: 5 раз

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение _Alex_88 »

- может перемычку на котле не сняли (на клеммах котла куда подключали термостат).
- при отсутствии запроса тепла (от термостата), т.е. контакт термостата разомкнут, на контакте должно быть напряжение вашей сети (220-230 В).

Автор темы
Симона
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 11:27
Благодарил (а): 2 раза

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение Симона »

_Alex_88 спасибо что откликнулись, перемычку я сняла! На ее место воткнула два проводка которые соединены с термостатом.

_Alex_88
Бывалый
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 09:28
Поблагодарили: 5 раз

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение _Alex_88 »

диапазон уставок у термостата Siemens RAA31 от 8 град до 30 град.
Скорее у него при 5-6 град контакт всегда замкнут, вот и будет работать как без термостата.

Автор темы
Симона
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 11:27
Благодарил (а): 2 раза

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение Симона »

Поняла!
Прошу совета - какую мне выставлять температуру теплоносителя на котле (максимальная 85град) но у меня уже при 60 батареи очень горячие (kermi)?
Какую максимальную полезную мощность системы выставить на котле (параметр F08)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12469
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение Bahus »

В семинарской тетради (Аптечка) есть таблица мощности в процентном соотношении. Вот оттуда и возьмите нужный параметр (в зависимости от отапливаемой площади деленной на 10).
Что же до температуры - если не живете - поставьте градусов 50-60 теплоносителя. А термостат градусов на 12-14. Наверное так. Опять же в зависимости от климатического пояса и т.д. и т.п.
Не забываем, что в котле есть функция антизамерзания, при которой все ваши термостаты ему побоку будут. Только температура теплоносителя на датчике NTC котла упадет до 5°С - котел подогреет ее до 30°С.
Симона писал(а): То есть для того чтобы котел начал работать под управлением термостата, на котле надо выставить максимальные возможные значения?
Это вы неправильно поняли. Котел начинает слушаться термостата, как только вы его подключили. Там все просто. Перемычка говорит котлу, что термостат все время замкнут. То есть нет его по факту. Сам термостат исполняет роль "размыкалки". Почти как у вас на утюге процесс. В термостате стоит датчик (ну строго говоря не датчик конечно же :) пусть так). Как только он "видит" нужную температуру, он размыкает контакты. И если его температура упала - замыкает. Можете крутилку на нем покрутить - увидите на определенной температуре характерные щелчки. Вот он такую температуру и видит в данный момент.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Симона
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 11:27
Благодарил (а): 2 раза

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение Симона »

Илья, спасибо за консультацию, усе работает, котел слушается термостата. Вот только один вопрос остался: есть ли разница что подключать к клемме 1 и 2 на колодке котла. На моем механическом термостате есть маркировка L (рабочее напряжение), Y1 (выход отопления) и Y2 (выход охлаждения). L надо соединять с какой клеммой котла?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12469
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение Bahus »

Непринципиально. Главное - на термостате номера 1 и 2
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

_Alex_88
Бывалый
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 09:28
Поблагодарили: 5 раз

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение _Alex_88 »

в датчике Siemens RAA31 подключайте на L и Y1, а в котле без разницы
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12469
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение Bahus »

Ну да. Это я и имел ввиду :) Охлаждение не трогаем.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Симона
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 11:27
Благодарил (а): 2 раза

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Сообщение Симона »

всем спасибо за консультацию)))
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    255 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    284 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1783 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2113 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя