перегрев ГВС при нагреве отопления

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
K0XA__
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:23

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение K0XA__ »

Котел BAXI MAINFOUR 240F
В эксплуатации с 2012 года.
При нагреве системы отопления в котле слышно булькотение (сильно греется контур горячей воды. А00 доходит до 99). После открытия крана горячей воды температура номализуется до заданной.
Установленные значения - вот
установленные значения.JPG
Информация о работе котла - вот
параметры.JPG
До этого отопительного сезона таких шумов не замечал. Фильтр на обратке чистил (было две крошки), насос работает - система прогревается.
Как дальше жить и с этим бороться, чтобы не остаться среди зимы без отопления и горячей воды.

За время эксплуатации:
датчик температуры ГВС - ежегодная замена по ошибке на дисплее.
декабрь 2015 расширительный бачок - замена.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение RADAR »

требуется замена теплообменника..

Автор темы
K0XA__
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:23

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение K0XA__ »

RADAR писал(а): требуется замена теплообменника..
А как это проверить менее затратным способом?
Если менять теплообменник - то я настроен поменять весь котел после его полной поломки на ECO Four 24 F. С удовольствием бы поставил напольный + колонку гвс, но нет места под них.
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение dobsan »

K0XA__ писал(а): С удовольствием бы поставил напольный
Здесь бабка надвое сказала :?

Автор темы
K0XA__
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:23

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение K0XA__ »

dobsan писал(а):
K0XA__ писал(а): С удовольствием бы поставил напольный
Здесь бабка надвое сказала :?
Почему :?: двухконтурный котел получается довольно капризной и дорогой игрушкой.
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение dobsan »

Они все такие, и напольник тоже.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение plehan »

K0XA__ писал(а): онтурный котел получается довольно капризной и дорогой игрушкой.
- все банально наше государство выставляет требование виде ГОСТов и т.д для производителя отопительной техники производимой для нашей страны , но в свою очередь само не соблюдает и не придерживается этих нормативов к своим же сетям .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение Степаныч »

K0XA__, А вы уверены что котел в это время работает именно на отопление,а не ГВС?
K0XA__ писал(а): Почему двухконтурный котел получается довольно капризной и дорогой игрушкой.
Зачем брать если дорогая?
А то что капризная-воспитывать надо правильно.Как ребенка.
РБ накрылся?-не повезло котлу!

Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Вопрос к специалистам.
Из чего сделан теплообменник котлов Power HT 1.450 и Luna HT 1.850 Материал.Если нержавейка,желательно марку или тип.
Чем помывать безопаснее?

Автор темы
K0XA__
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:23

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение K0XA__ »

Степаныч писал(а): K0XA__, А вы уверены что котел в это время работает именно на отопление,а не ГВС?
однозначно - я за ним следил, горячей водой никто в этот момент не пользовался.

Вопрос: как проверить работу насоса (кроме его замены на заведомо исправный)?
возможно ли изменить (увеличить) скорость насоса?

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение Степаныч »

K0XA__ писал(а): я за ним следил,
Проверьте датчик пртока ГВС.И вообще-крутится ли насос
Еще одно.Есть ли фильтр на обратке отопления перед котлом.Если грязевик установлен на вертикальном участке возможно забита сама труба перед фильтром.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение BAXI-Ural »

K0XA__ писал(а): При нагреве системы отопления в котле слышно булькотение (сильно греется контур горячей воды. А00 доходит до 99). После открытия крана горячей воды температура номализуется до заданной.
Это последствие "жесткой" воды в системе отопления (ну, или антифриза...)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
K0XA__
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:23

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение K0XA__ »

Степаныч писал(а): И вообще-крутится ли насос
да крутится
Степаныч писал(а): Есть ли фильтр на обратке отопления перед котлом.Если грязевик установлен на вертикальном участке возможно забита сама труба перед фильтром.
Фильтр действительно установлен вертикально. Решил почистить повторно (предыдущая чистка две недели назад - две крупинки) - был удивлен наличием большого количества окалины на фильтре и в воде, которая стекла из котла. Подскажите как правильно его чистить (слышал что он предназначен для горизонтальной установки).
Вызвал спеца - сказал замена теплообменника. В данный момент в настройках поставил мощность отопления 0, краном подачи газа отрегулировал низкую подачу топлива. Ничего не кипит (так как медленно греется), но ГВС не прогревается до рабочей температуры.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение plehan »

K0XA__ писал(а): (слышал что он предназначен для горизонтальной установки).
есть разные типы фильтров , но скорее всего утырки вам поставили косой в вертикальном положении, а должен стоять горизонтально .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
K0XA__
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:23

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение K0XA__ »

plehan писал(а): вам поставили косой в вертикальном положении
так и есть.
P_20160215_182443[1].jpg
Он не будет правильно работать? Есть ли тонкости по его очистке

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение plehan »

K0XA__ писал(а): Он не будет правильно работать?
- нет не будет . Газовикам вашим руки по отрубать надо .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение Bahus »

Ну как не будет... Будет задерживать. Только вся кака у вас на нижнем уголке ляжет, когда "течение" прекратится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
K0XA__
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:23

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение K0XA__ »

plehan писал(а): нет не будет . Газовикам вашим руки по отрубать надо .
Как говорится, что выросло - то выросло...

Дык на воде тоже ведь так стоит. И стрелочка на фильтре в правильном направлении.
P_20160215_191059[1].jpg
Когда жил в квартире - ставили счетчик лет 10 назад - фильтр (кажется) тоже так стоял.
Что посоветуете - как лечить?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение plehan »

Нет не будет - читал статью , ссылку не найду , не помню . О том что в таком положении фильтр не собирает ( мусор ),а стоит в протоке и разбивается до размера сетки, приводит к быстрому засорению нижнего отвода трубопровода. .
Bahus писал(а): Будет задерживать
- это правильная работа фильтра( его расположение ) ???

Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Можно поставить фильтр для вертикального расположения .
Прочтите -http://valtec.ru/document/article/valtec_filters.html
Последний раз редактировалось plehan 15 фев 2016, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 54

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение Ursus »

K0XA__ писал(а):
plehan писал(а): вам поставили косой в вертикальном положении
так и есть.
P_20160215_182443[1].jpg
Он не будет правильно работать? Есть ли тонкости по его очистке
У нас котел к газопроводу подключают гибкой подводкой. Труба это жестко!

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение plehan »

Ursus писал(а): Труба это жестко!
- мягко сказано :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): это правильная работа фильтра( его расположение )
Да нет, конечно. Это сарказм был (с) Sh. Cooper.
Но функцию-то фильтрации он выполняет :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
K0XA__
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:23

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение K0XA__ »

Bahus писал(а): Да нет, конечно. Это сарказм был (с) Sh. Cooper.
Но функцию-то фильтрации он выполняет
Совсем Вы меня запутали. Куда бежать - за что хвататься. Чего делать-то?
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

перегрев ГВС при нагреве отопления

Сообщение garry »

Брать новый теплообменник и ставить другой фильтр для вертикальной трубы
Вложения
image.jpeg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1634 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1159 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort тактует при нагреве бойлера
    evgkkk » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    840 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1021 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]