удлинение коаксиального дымохода

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Сергей а
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:05
Благодарил (а): 1 раз

удлинение коаксиального дымохода

Сообщение Сергей а »

Добрый день.
Котел BAXI эко 3 комфорт 24 fi
дымоход выведен горизонтально в стену, 1 метровым отводом 60/100
После пристройки веранды потребовалось провести удлинение
соответственно, приобретено 2 отвода 90градусов и трубы 1м и 0,5м
сборка:
отвод90, метр через стену, отвод90, метр на верх, отвод :shock: 90, 0,5 горизонтально
ошибка Е03.
диафрагменое кольцо убрано
демонтирую до прежних размеров, все работает.
:shock:
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

удлинение коаксиального дымохода

Сообщение BAXI - Volga »

модель котла уточните...
указанная Вами нам не известна...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12130
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

удлинение коаксиального дымохода

Сообщение Bahus »

А и не вытянет, скорее всего.
Практика показывает, что табличные длины дымоходов в инструкциях несколько завышены. При приближении длины к максимальному табличному значению, котел, как правило начинает задыхаться.
У Eco-3 Compact 24fi (смею думать все-таки о нем речь) максимальная эквивалентная длина равна 5 метрам. Я у вас насчитал 4,5 метра (2,5 метра трубы и 2 отвода 90°). Думаю не потянет. А может уже вентилятор максимум не выдает (грязный). Все-таки котел немолодой уже.
Варианты решения:
1. Заменить коаксиалом 125/80 той же конфигурации.
2. Заменить раздельными трубами 80-го диаметра.
3. Приоткрыть лючок забора воздуха сверху котла (категорически неправильно, но многие делают, не заботясь о последствиях)

Попробуйте без последней полуметровки полчасика погонять.
И да. Вам еще конденсатосборник нужен перед вертикальной частью. Конденсатом все к чертовой бабушке зальет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

удлинение коаксиального дымохода

Сообщение garry »

А может начать с того что почистить вентилятор, сомневаюсь чтобы его чистили.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    3657 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    4275 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Длина дымохода 3.5 м
    ganzo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    18 Ответы
    4565 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1661 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    550 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя