При нагреве гвс нагревается и система отопления
- 
				dragulen
 
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июл 2016, 20:48
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
При нагреве гвс нагревается и система отопления
Доброго всем дня!..  У меня котел baxi nuvola3 comfort 280 двуконтурный.В последнее время стал замечать, что при нагреве гвс, нагревается и контур отопления и чем дольше греет воду, тем теплее батареи, а ведь на улице жара и котел работает только на гвс. Вопрос :- этого я просто и раньше не замечал, или это все же поломка, а если это поломка, то уважаемые знатоки подскажите что в нем могло поломаться ?.. Заранее всем спасибо...
			
			
									
						- 
				BAXI - Volga
 
- Представитель BAXI 
- Сообщения: 2339
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
При нагреве гвс нагревается и система отопления
Проверяем работу 3-х ходового клапана
			
			
									
						Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
При нагреве гвс нагревается и система отопления
Такая же проблема.
при нагреве горячей воды греются батареи. котел Baxi eco3 240i. котлу 9 лет.
ясно что проблема в трехходовом клапане. закрыл подачу чтобы батареи не грелись. готовлюсь к разбору клапана.
купил тарелочку с сальником номер 119 по чертежу. начну ремонт трехходового клапана с замены тарелочки с сальником.
Вопрос: как этот самый трехходовой клапан отсоединить от теплообменника?
там на клапане один болт к теплообменнику и всё...боюсь что отводы клапана входят в теплообменник по несколько миллиметров для геметичности и если так то нужно буквально разобрать всю печь чтобы достать трехходовой клапан.
В общем кто сталкивался с трехходовым клапаном подскажите порядок действия его демонтажа из котла, пожалуйста.
			
			
									
						при нагреве горячей воды греются батареи. котел Baxi eco3 240i. котлу 9 лет.
ясно что проблема в трехходовом клапане. закрыл подачу чтобы батареи не грелись. готовлюсь к разбору клапана.
купил тарелочку с сальником номер 119 по чертежу. начну ремонт трехходового клапана с замены тарелочки с сальником.
Вопрос: как этот самый трехходовой клапан отсоединить от теплообменника?
там на клапане один болт к теплообменнику и всё...боюсь что отводы клапана входят в теплообменник по несколько миллиметров для геметичности и если так то нужно буквально разобрать всю печь чтобы достать трехходовой клапан.
В общем кто сталкивался с трехходовым клапаном подскажите порядок действия его демонтажа из котла, пожалуйста.
- 
				garry
 
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
При нагреве гвс нагревается и система отопления
Таким мазахизмом не страдаем, меняем в сборе, очень большие трудозатраты на переборку и высокий риск собрать не правильно.
			
			
									
						При нагреве гвс нагревается и система отопления
Срасибо. Это правильно если деньги есть. А как снять то этот трехходовой? Порядок действий есть?
			
			
									
						При нагреве гвс нагревается и система отопления
Клапан снял...ничего сложного нет.
Разборка заняла полтора часа.
Причиной неисправности был старый задубевший сальник на клапане и лопнувшая пружина (подпирающая этот клапан)
			
							
			
									
						Разборка заняла полтора часа.
Причиной неисправности был старый задубевший сальник на клапане и лопнувшая пружина (подпирающая этот клапан)
При нагреве гвс нагревается и система отопления
Подводный камень - это трубка сбоку которая идет сверху с теплообменника в бок трехходового клапан. после сборки назад эта трубка текла в обоих местах (сверху и снизу сбоку). Соответственно нужен комплект прокладок для этой боковой трубки.
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Вобщем всё собрал. Пружины оригинальной не было...купил на базаре БУ чернуху. Установил, ни знаю сколько протянет.
Пока всё работает хорошо. Батареи больше не греются во время горячего водоснабжения.
Долго мучался с боковой трубкой (которая сверху с теплообменника вниз в бок клапана). верхний сальник травил...намазал герметиком АБРО999, держит. Нижнюю прокладку заменил сальником (колечко) резиновым, держит.
Темплобменник ГВС лучше снять целиком с обоих клапанов...легко и быстро. и гарантия что не повредится.
			
							
			
									
						Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Вобщем всё собрал. Пружины оригинальной не было...купил на базаре БУ чернуху. Установил, ни знаю сколько протянет.
Пока всё работает хорошо. Батареи больше не греются во время горячего водоснабжения.
Долго мучался с боковой трубкой (которая сверху с теплообменника вниз в бок клапана). верхний сальник травил...намазал герметиком АБРО999, держит. Нижнюю прокладку заменил сальником (колечко) резиновым, держит.
Темплобменник ГВС лучше снять целиком с обоих клапанов...легко и быстро. и гарантия что не повредится.
- 
					- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
 
- 
						
- 38 Ответы
- 11169 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  VasiaPetrov																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 8 Ответы
- 3550 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  drinker48rus																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 1 Ответы
- 1713 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 6 Ответы
- 2160 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  мартос																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 9 Ответы
- 1304 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Nadimanov																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Google [Bot]
 
				 
				 
				 
				 
				 
				