Жидкость из СО попала в ГВС, в чем может быть причина?

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Yuriy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 07:25
Мой котел: Baxi EcoFour24

Жидкость из СО попала в ГВС, в чем может быть причина?

Сообщение Yuriy »

Всех с наступающим праздником!
Подскажите, как может жидкость из системы отопления (обычная розовая типа "Теплый дом") попасть в системы водоснабжения, причем в основном в холодную часть. Котел EcoFour24, в работе с ноября 2016. Увидели это после некоторого отсутствия в доме, газ в газгольдере практически закончился и котел встал. Но снаружи если и был небольшой минус (Подмосковье) то кратковременно, а стоит котел в котельной в самом доме, то есть достаточно теплом месте. Версия - разморозился теплообменник через коаксиальную трубу? или что-то может быть еще?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Жидкость из СО попала в ГВС, в чем может быть причина?

Сообщение Komyshov »

1. Через кран подпитки.
2. Через вторичный теплообменник
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
Yuriy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 07:25
Мой котел: Baxi EcoFour24

Жидкость из СО попала в ГВС, в чем может быть причина?

Сообщение Yuriy »

Еще немного инфы: после заправки газгольдера и запуска котла всё нормально, ничего в воде ГВС нет. При охлаждении что-то скукожилось, а при нагревании разбухло?

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Komyshov писал(а): 1. Через кран подпитки.
через кран подпитки этот как? у меня к нему ничего не подключено, система заполняется и подпитывается в другом месте
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Жидкость из СО попала в ГВС, в чем может быть причина?

Сообщение Komyshov »

Yuriy писал(а): у меня к нему ничего не подключено
Вода холодная к котлу подходит? Горячая из котла уходит?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
Yuriy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 07:25
Мой котел: Baxi EcoFour24

Жидкость из СО попала в ГВС, в чем может быть причина?

Сообщение Yuriy »

Вода холодная подходит и горячая уходит.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Практически как у классика - входит... и выходит... замечательно выходит! :)
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Жидкость из СО попала в ГВС, в чем может быть причина?

Сообщение Komyshov »

Yuriy писал(а): замечательно выходит!
А в середине этого процесса стоит два узла.
Один из них называется подпиточный кран (поз. 80 на деталировке) и он имеет прокладку, которая в свою очередь не очень хорошо себя чувствует с этиленгликолем (теплым домом), который в свою очередь является ядом и категорически :!: не рекомендуется к использованию в двухконтурных котлах.
А так же там присутствует вторичный теплообменник (поз. 76 на деталировке) и при повреждении пластин (хоть-бы и морозом) внутри теплоноситель и санитарная вода начинают сообщаться друг с другом. Но это намного реже встречается.

Да, я зануда, я знаю. :D
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    3827 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Клапан байпаса - причина проблемы отопления
    opaddler » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    693 Просмотры
    Последнее сообщение opaddler
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1328 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Как поменять датчик потока ГВС 620340?
    Davidt » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2278 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    Николай431 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    3815 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR