Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Ставить гидрострелку или нет?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

Добрый день!
Подскажите принципиальную схему обвязки котельной. Есть котел напольный, чугунный baxi slim на 40 кВт. Дом 3 этажа и только радиаторы без теплых полов, лучевая разводка. Радиаторов примерно по 10 штук на этаж. БКН подключается отдельным насосом, которым управляет котел.
Как с точки зрения проектирования лучше:
1) поставить гидрострелку и на каждый этаж свой насос, 3шт
2) не ставить гидрострелку и обойтись одним насосом на 3 этажа.
Как бы вы сделали? Какой минимальный вариант будет достаточен?

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Игорь-2 »

Зависит от того, как конечной температурой в помещениях управлять собираетесь..

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

Управлять температурой в помещениях планируется комнатными термостатами, подсоединенными к сервоприводам на соответствующих коллекторах.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Starik »

Знаю один беспроводной термостат, приемник которого умеет управлять двумя контурами независимо друг от друга (в комплекте с двумя датчиками надо покупать). :)
Моё мнение, управлять температурой поэтажно - очень даже полезно.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Игорь-2 »

Ev_17 писал(а): Управлять температурой в помещениях планируется комнатными термостатами, подсоединенными к сервоприводам на соответствующих коллекторах
В этом случае, мое ИХМО, гидрострелка крайне желательна.. Как и в любой другой системе с переменным расходом.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Зачем с переменным расходом чугунный котел ? И с его минимальной модуляцией ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Komyshov »

plehan писал(а): Зачем с переменным расходом чугунный котел
Тоже всегда терзаю клиентов подобным вопросом.
Ev_17 писал(а): Управлять температурой в помещениях планируется комнатными термостатами,
Так как котёл уже есть, я бы "вонзил" в котельную буферную ёмкость, которая: во первых помогла более правильно работать котлу; во вторых отработала бы за гидроразделитель (стрелку)
Если нет места/финансов/желания, то да. Этот вариант умнее
Ev_17 писал(а): 1) поставить гидрострелку и на каждый этаж свой насос, 3шт
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12246
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Bahus »

Написали "есть". Значит будет стоять именно он.
Я бы стрелку поставил. Аргументировать не буду, благо большая часть уже озвучена.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Komyshov писал(а): Так как котёл уже есть, я бы "вонзил" в котельную буферную ёмкость, которая: во первых помогла более правильно работать котлу; во вторых отработала бы за гидроразделитель (стрелку)
- согласен.
Komyshov писал(а): Если нет места/финансов/желания, то да. Этот вариант умнее
Ev_17 писал(а):
Источник цитаты 1) поставить гидрострелку и на каждый этаж свой насос, 3шт
-это не умнее это проще . Можно один насос( частотное регулирование) ,три ветки от балансировать клапанами и все . И насос для поддержания минимальной температуры в обратке . Минус один насос в системе .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Dimuga
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:11
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Dimuga »

+ стрелка необходима
3 насоса увеличивают надежность системы в целом но удорожают систему.
1 насос усложняет балансировку, зато система проще и дешевле: не нужен коллектор, можно одной магистралью зацепить все этажи.
Разных температурных режимов увеличением количества насосов не добиться поэтому итог один.
В любом случае лучше поставить частотные насосы, чем городить байпасы с перепускными клапанами.
Главное грамотный расчет гидравлики.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): Минус один насос в системе
И плюс ошибки котла по перегреву из-за плохой или полностью отсутствующей циркуляции при закрытии сервоприводов.. ;)

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

plehan писал(а): Зачем с переменным расходом чугунный котел ? И с его минимальной модуляцией ?
Котел был куплен давно и почему именно он, уже никто не знает.
Почему в системах с переменных расходом плох чугунный котел? или плох чугунный без гидрострелки?
Komyshov писал(а): Если нет места/финансов/желания, то да. Этот вариант умнее
Ev_17 писал(а):
Источник цитаты 1) поставить гидрострелку и на каждый этаж свой насос, 3шт
Возможность поставить гидрострелку и 3 насоса есть, но не хочется переплачивать просто так, если это не необходимость.
Dimuga писал(а): Разных температурных режимов увеличением количества насосов не добиться поэтому итог один.
В любом случае лучше поставить частотные насосы, чем городить байпасы с перепускными клапанами.
Главное грамотный расчет гидравлики.
По поводу управления температурой у меня несколько вариантов
1. Котел будет работать по датчику уличной температуры и сам регулировать температуру подачи
2. Далее в каждой комнате может оказаться кому-то жарко, в другой холодно, поэтому планируется поставить в каждую комнату термостат и подключить к коллектору.
3. И еще хочется учесть вариант, когда в доме на одном этаже находится один-два человека и греть два этажа из трех нет необходимости, там нужно поставить минимальную температуру, желательно покрутив одну ручку, а не бегать выставлять в каждой комнате на термостате минимум. Тут нужен на каждый этаж контур смешения и соответственно ГК?
Насосы планировалась ставить Alpha2 частотные
Вот исходя из этих данных можно определить варианты подключения?

Использовать стороннюю погодозависимую автоматику, которая будет управлять всеми контурами - исключается. Будем использовать встроенную погодозависимую автоматику.
Последний раз редактировалось Ev_17 17 апр 2018, 14:45, всего редактировалось 1 раз.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): И плюс ошибки котла по перегреву из-за плохой или полностью отсутствующей циркуляции при закрытии сервоприводов.
- в таком случае уйти на обычный насос и перепускной клапан .
Dimuga писал(а): 1 насос усложняет балансировку
- ничем он не усложняет, балансировочный клапан на коллектор на каждый этаж .
Dimuga писал(а): 3 насоса увеличивают надежность
- вот так мы и живем все по два или по три ,дублировать ,как в военное время . Самое надежное это сервис и гарантия на продукцию . Пример сгорел недавно грюндик Альфа 2 Л (заводской брак ) 3 года насосу ,поменяли по гарантии . Вот это сервис и не надо запасной насос !
Ev_17 писал(а): желательно покрутив одну ручку,
- колорматик от вайланд .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): Самое надежное это сервис и гарантия на продукцию . Пример сгорел недавно грюндик Альфа 2 Л (заводской брак ) 3 года насосу ,поменяли по гарантии . Вот это сервис и не надо запасной насос !
А пока меняют дом не отапливается.. И по закону подлости это в -20-25 произойдет.. В пятницу вечером.. А если насосов несколько, дом уже не замерзнет. Да и можно рабочий насос быстро на нужную ветку перекинуть, если там сгорел.. Так и получаем, что запасной насос все-равно нужен - в системе или на полке в коробке.. :) :)

Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Komyshov писал(а): Тоже всегда терзаю клиентов подобным вопросом.
А предложите атмосферный настенник аналогичной мощности..? ;) :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): А пока меняют дом не отапливается.
- этот сервис 24 часа ,не идеален но лучше чем договор ВДГО ;) И бесплатно .
Игорь-2 писал(а): И по закону подлости это в -20-25 произойдет.. В пятницу вечером.. А если насосов несколько, дом уже не замерзнет. Да и можно рабочий насос быстро на нужную ветку перекинуть, если там сгорел.. Так и получаем, что запасной насос все-равно нужен - в системе или на полке в коробке.
- перед Г/Р один насос, сгорел, дом остывает :) А если это настеник то еще и насоса нет в городе ждите .

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ev_17 писал(а): Использовать стороннюю погодозависимую автоматику, которая будет управлять всеми контурами - исключается
- родной не получиться ,один уличный датчик ,один термостат - полумера .

Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Игорь-2 писал(а): А предложите атмосферный настенник аналогичной мощности..?
Ev_17 писал(а): Котел был куплен давно и почему именно он, уже никто не знает.
- можно предположить ,что этой мощности и не надо . А вот современная замена -LUNA Duo-tec MP ,но сГ/Р ,а лучше с подходом как нибудь теплообменник .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): перед Г/Р один насос, сгорел, дом остывает
Правильно, в этом случае перекидываем на его место один из насосов вторичных контуров (ведь их два или больше - иначе зачем ГР) и спокойно разбираемся со сгоревшим насосом... Для этого все насосы надо ставить одного типоразмера... :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): Для этого все насосы надо ставить одного типоразмера.
- это не верно ,если мы говорим о возможности выбора перед Г/Р . И колхоз о насосах после Г/Р ,зачем считать ,можно все поделить поровну .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6824
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 757 раз
Возраст: 59

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Starik »

Ev_17 писал(а):
3. И еще хочется учесть вариант, когда в доме на одном этаже находится один-два человека и греть два этажа из трех нет необходимости, там нужно поставить минимальную температуру, желательно покрутив одну ручку, а не бегать выставлять в каждой комнате на термостате минимум.
Могу порекомендовать беспроводной комнатный термостат, POER PTC10/PTR10, одной кнопкой режим: ручной, ЭКО или ОТПУСК и всё в ажуре, за смешные деньги (на Али, инструкция на русском, схемы подключения всего и вся), один приемник "лечит" два контура, гистерезис 0,5 градуса.

Dimuga
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:11
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Dimuga »

Ev_17 писал(а): По поводу управления температурой у меня несколько вариантов
1. Котел будет работать по датчику уличной температуры и сам регулировать температуру подачи
2. Далее в каждой комнате может оказаться кому-то жарко, в другой холодно, поэтому планируется поставить в каждую комнату термостат и подключить к коллектору.
3. И еще хочется учесть вариант, когда в доме на одном этаже находится один-два человека и греть два этажа из трех нет необходимости, там нужно поставить минимальную температуру, желательно покрутив одну ручку, а не бегать выставлять в каждой комнате на термостате минимум. Тут нужен на каждый этаж контур смешения и соответственно ГК?
Насосы планировалась ставить Alpha2 частотные
Вот исходя из этих данных можно определить варианты подключения?

Использовать стороннюю погодозависимую автоматику, которая будет управлять всеми контурами - исключается. Будем использовать встроенную погодозависимую автоматику.
1 и 3 взаимоисключающие требования. (Или про родную автоматику хорошо скрывают информацию)
1 и 2 Датчик улицы к котлу + термостаты допустим Salus серии 600 их можно объединять в группы, и регулировать дистанционно.
2 и 3 тут вариантов очень много. любые термостаты, желательно цифровые. из контроллеров кромшредер либо мультиматик при этом модуляция котла.
нужно сначала определиться с хотелками. либо погодозависимое управление 3 контурами, либо управление группами приборов, в любом случае такие хотелки не дешево стоят.
А можно ЗАХОТЕТЬ сразу и управление контурами и группами приборов.

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

Меня интересует вариант управления температурой в каждой комнате+ поэтажное изменение температуры. Имеют ли место на существование такие варианты?
Как я понял Гидрострелка желательна, но ставить ли контуры со смешением непонятно

Вариант 1
- Котел работает по погоде
- 3 контура отопления без смешения
- в каждой жилой комнате по термостату
В этом случае что бы уменьшить температуру на каком-то этаже нужно обойти все комнатные термостаты, что неудобно.
Схема1.jpg
Вариант 2
- Котел работает по погоде
- 3 контура отопления со смешением, управляются в ручную, когда нужно приглушить несколько этажей
- в каждой жилой комнате по термостату
Тут можно и в комнате регулировать температуру и при желании уменьшить температуру на этаже. Осталось выяснить целесообразно ли это или так никто не делает?
Схема2.jpg
Вариант 3
- Котел работает по погоде
- 3 контура отопления со смешением, управляются термостатами на этажах.
- в комнатах термостаты не устанавливать
Регулирование на этаже, но без регулирования в комнатах
Схема3.jpg

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Ev_17 писал(а): Меня интересует вариант управления температурой в каждой комнате+ поэтажное изменение температуры. Имеют ли место на существование такие варианты?
- воплотить любой можно .
Но-
Ev_17 писал(а): Использовать стороннюю погодозависимую автоматику, которая будет управлять всеми контурами - исключается.
- в вашем случае оптимальный ,чтобы ничего не крутить и не бегать не реализуем !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Dimuga
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 10:11
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Dimuga »

Ev_17 писал(а): Имеют ли место на существование такие варианты?
Ваш вариант 1. Ручное управление смесителями при переменном расходе теплоносителя - утопия.

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

Просчитывая гидравлику системы с гидрострелкой и 3-я контурами отопления столкнулся со следующей проблемой.
По расчетам на этаж в контуре при Тподачи=80гр, обр=60гр на 9кВт радиаторов получается потеря давления=0,6м и 0,4м3/ч расхода.
Это оказалось настолько мало, что даже насос Alpha2 25-40 на минимуме выдает больше, чем нужно. А в диапазон пропорционального регулирования моя система вообще не попадает, то есть регулирования не будет при изменении расхода в контуре, как я понимаю. Как быть?
Я думал пересчитать систему под режим 75/65, тогда расход =0,8, давление 1,5м и тогда насос нормально подбирается, но так как я ставлю гидрострелку и 3 насоса на каждый этаж, то получается, что котловой насос до гидрострелки должен выдавать расход 3,5куба, что бы прокачать 40кВт в режиме 75/65, но таких насосов нет. либо это прям край кривой для насоса 32-80. Что делать?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Ev_17 писал(а): Тподачи=80гр, обр=60гр на 9кВт радиаторов получается потеря давления=0,6м и 0,4м3/ч расхода.
-все будет работать .
Вопрос - у вас термостатические клапана будут ? Если даже рассмотреть ваши клапана на коллекторе одновременно закрываться не будут, но расход и напор меняться будут - по этому желательно альфа 2 .
И определитесь с температурным графиком он для все системы без смесительных узлов один .
Ev_17 писал(а): выдавать расход 3,5куба, что бы прокачать 40кВт в режиме 75/65, но таких насосов нет
- все есть - потеря напора ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

Сервомоторы будут стоять на коллекторе, в комнатах будут установлены настенные термостаты. На каждый этаж я и планировал ставить alpha2. Давайте посмотри на график. Я примерно нарисовал параболу своей системы, насколько крутая она должны быть я не знаю.
Альфа2.jpg
Если включить насос на 1ую скорость, то расход получим ~0,46м3/ч
Если включить насос на 2ую скорость, то расход получим ~0,85м3/ч
Если включить насос в режим PP1, то расход получим ~0,7м3/ч Выбирать этот режим? ( по моим прикидкам в этом случае режим работы системы изменится с 80/60 на 80/70)

Для котлового насоса
Теперь должны выполнить условие, что Q_котлового насоса >Q суммы все контуров, Q>0,7*3=2,1м3/ч
Альфа2.jpg
По графику нужно ориентироваться на 3-ю скорость? Расход как раз будет 2,1м3/ч или и этот насос мал?
plehan писал(а): - все есть - потеря напора ?
Вариант такой: 75/65 для котла 40кВт при внутр. диаметре трубы =25мм получается расход 3,4м3/ч, потери давления 4,6м. тут насос будет не маленький... наверно что-то из промышленных
При варианте 80/60 расход 1,7м3/ч, потери напора 1,75м
Вложения
Альфа-2.jpg

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Ev_17 писал(а): На каждый этаж я и планировал ставить alpha2
- я задал вопрос представителю грундфос - по малым расходным хар-тикам ,подождем ,что ответят ! Что касается реальной работы альфы 2 или L - есть контура с 5 радиаторами и в межсезонье работают 2 штуки иногда 1 стоит альфа Л - все отлично отрабатывает .
Ev_17 писал(а): При варианте 80/60 расход 1,7м3/ч, потери напора 1,75м
- определитесь с темпер. графиком ? Что касается альфы ,если будет Г/Р то до него смысл в частотнике будет лишь экономия энергии , вам через слим нужно прокачивать постоянный расход .
Что касается типоразмеров -
ALPHA2 25-40
ALPHA2 25-60

ALPHA2 32-40

ALPHA2 32-60

ALPHA2 25-40 N

ALPHA2 25-60 N

ALPHA2 25-80

ALPHA2 32-80

ALPHA2 25-80 130

ALPHA2 25-80 N

ALPHA2 32-80 N

ALPHA2 25-40 A

ALPHA2 25-60 A

ALPHA2 32-40 N

ALPHA2 32-60 N

ALPHA2 25-40 130

ALPHA2 25-60 130
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

plehan писал(а): определитесь с темпер. графиком ?
График планирую 80/60
plehan писал(а): Что касается альфы ,если будет Г/Р то до него смысл в частотнике будет лишь экономия энергии , вам через слим нужно прокачивать постоянный расход .
Да, я это понимаю, котловой насос alpha2 покупается чисто для экономии электроэнергии. Я правильно понимаю, что нужно выставить режим, например 2ую скорость, без использования режима пропорционального или постоянно давления? А насосы Alpha2 контуров выставляются на режим пропорционального давления?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Ev_17 писал(а): Я правильно понимаю, что нужно выставить режим, например 2ую скорость, без использования режима пропорционального или постоянно давления? А насосы контуров выставляются на режим пропорционального давления?
- все верно - именно расчет насоса на 2 скорость .
Ev_17 писал(а): График планирую 80/60
-1.75м до Г/Р откуда взялись ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

plehan писал(а): -1.75м до Г/Р откуда взялись ?
при расходе 1,72м3/ч и внутр диаметре трубы 25мм скорость = 1м/с
Линейные потери =5м* 489Па/м(брал шероховатость меди=0,05мм)=2445Па

Кран шаровой (7шт по 0,5) итого 3,5
Тройник проходной(на ГВС, бак, обратка ГВС, на эл котел, на подпитку) 5шт по 1, итого 5
Тройник на ответвление =1,5
гидрострелка(расширение, сужение)=1,5
Уголок на 90 - 6шт по 0,5, итого 3
Всего кмс=14,5
Потери на местных при v=1м/с = 7300Па

+ Обратный клапан =5000Па
+Фильтр (при Kv=12) =2000Па
+Потери на котле = 880Па
Вот и получилось в сумме 17676Па=1,75м
Много?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Ev_17 писал(а): при расходе 1,72м3/ч и внутр диаметре трубы 25мм скорость = 1м/с
- примите скорость 0.5 -0.7м/с с потерями в пределах 100-150 Па/м и получите диаметр .
То же самое и с местными сопротивлениями .
Ev_17 писал(а): Потери на котле = 880Па
- это из паспорта ?
Ev_17 писал(а): Обратный клапан =5000Па
+Фильтр (при Kv=12) =2000Па
- а что за производитель скинте данные ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы