Не поднимаеться температура в ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Стоймастер
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
Откуда: Дрогобуж

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Стоймастер »

Новый котел ECO-4s 10F был пущен без ГВС прошло время и смонтировали систему ГВС. Но котел при открытие крана ГВС переходит на работу по приготовлению горячей воды но греет её максимум до 35-38 градусов при установленной 60. Ясно что будем вызывать специалистов, но все же в чем может быть дело. Давление воды нормальное , расход тоже есть..Температуры нет. Отопление работает без нареканий.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6394
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 721 раз
Возраст: 58

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Starik »

А если кран горячей воды прикрывать, температура поднимается?

Автор темы
Стоймастер
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
Откуда: Дрогобуж

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Стоймастер »

Скажем так . Если прикрыть то начинает подыматься но медленно и да за минуту догнали до 59 градусов . но расход воды очень маленький получается... Только зубы чистить.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Bahus »

Ой сомневаюсь, что вы шестидесятиградусной водой душ принимаете.
Может попробовать сделать так, как положено и правильно? Выставить температуру в диапазоне 40-45 градусов и НЕ смешивать. И с расходом всё нормально будет и котлу легче температуру контролировать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Стоймастер
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
Откуда: Дрогобуж

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Стоймастер »

Bahus писал(а): 04 окт 2018, 19:43 Ой сомневаюсь, что вы шестидесятиградусной водой душ принимаете.
Может попробовать сделать так, как положено и правильно? Выставить температуру в диапазоне 40-45 градусов и НЕ смешивать. И с расходом всё нормально будет и котлу легче температуру контролировать
Спасибо... но результат остался прежним. После открытия крана котел переходит в режим ГВС .Если открыть кран на полную то нагрева практически не происходит, температура парного молока. Если убавить то нагрев потихоньку подымается но вода бежит в нитку. Давление в водопроводе 1 бар объемный расход тоже маленький так как на водопроводе из 20 полипропилена сидит 4 квартиры и длина трассы приличная. Так что большого расхода и взять то неоткуда. Вообщем то голову помыть не удается.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6394
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 721 раз
Возраст: 58

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Starik »

Стоймастер писал(а): 04 окт 2018, 19:07 Если прикрыть то начинает подыматься но медленно и да за минуту догнали до 59 градусов . но расход воды очень маленький получается...
Берем инструкцию и читаем. Количество воды ГВС тесно связано с температурой входящей воды, т.е. при температуре холодной воды +5, выжать 10 литров в минуту из котла не получится, тем более 60 градусной. ;) Если бы проблема была в котле, то он вел бы себя иначе. На всякий случай проверь параметр F10.

Автор темы
Стоймастер
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
Откуда: Дрогобуж

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Стоймастер »

\
Starik писал(а): 04 окт 2018, 22:57 Берем инструкцию и читаем. Количество воды ГВС тесно связано с температурой входящей воды, т.е. при температуре холодной воды +5, выжать 10 литров в минуту из котла не получится, тем более 60 градусной. ;) Если бы проблема была в котле, то он вел бы себя иначе. На всякий случай проверь параметр F10.
Да спасибо за совет. Мы сразу же проверили все параметры ГВС стоит на максималку 100% отопление минималка 00. Все остальные параметры тоже выставлены ответственно котлу. Инструкцию читал и понимаю что делта зависит от начальной температуры воды. Температура воды по ощущения градусов 15С°. Можно замерить конечно. но соседи при тех же условиях пользуются горячей водой, а брат вот не может.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 91 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Komyshov »

А не нагревается ли отопление в момент нагрева ГВС?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
Стоймастер
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
Откуда: Дрогобуж

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Стоймастер »

Komyshov писал(а): 06 окт 2018, 09:28 А не нагревается ли отопление в момент нагрева ГВС?
Конечно мы проверили это самым первым .. Потрогали подачу отопления. При работе ГВС изменения температуры на подаче отопления не наблюдается..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

:oops: стесняюсь спросить: а что с давлением газа?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Стоймастер
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
Откуда: Дрогобуж

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Стоймастер »

BAXI-Ural писал(а): 06 окт 2018, 19:48 :oops: стесняюсь спросить: а что с давлением газа?
Так вроде никто не жалуеться. Так и манометра нет на трубе, если только через меню самого котла посмотреть?. Такое ощущение что котел не развивает полную мощность на ГВС. Но все параметры на месте - проверяли. Это уже второй котел за год именно ECO-4s 10F у которого проблема с ГВС. И да обнаружил вообще интересное . У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Стоймастер писал(а): 07 окт 2018, 10:49 Так вроде никто не жалуеться.
:facepalm: ...вот я и стесняюсь...

Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
:evil: Замерить... блин... во время нагрева (недогрева) ГВС...Надеюсь, прочитаете, в какой точке...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Bahus »

Стоймастер писал(а): 07 окт 2018, 10:49 У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??
А вы на нижнюю планку котла посмотрите. Просунете туда три четверти? Поэтому и муфты с прокладками в комплекте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 91 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Komyshov »

Стоймастер писал(а): 07 окт 2018, 10:49 У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??
Я бОльшую половину своей газово-сантехнической жизни об этом больно фантазировал. Потому, что сильные но слабоумные пацаны работы добавляют:
P81008-094820-1.jpg
P81008-094813-1.jpg
А потом рыдают: "Плохой котёл Baxi, вот стоял у меня "Боринско-жуковско-ростовский" так там никогда бы так не случилось."
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11726
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1497 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Bahus »

Апплодирую этим картинкам стоя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

:rofl:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Стоймастер
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
Откуда: Дрогобуж

Не поднимаеться температура в ГВС

Сообщение Стоймастер »

Вопрос решился. Что было: 1. в счетчик перед сеткой попала окалина. 2 сорвало КТЗ. По всем перечисленным причинам было маленькое давление газа. КТЗ однако полностью проход не перекрыл. Одна бабка сказала что КТЗ не являеться в данный момент к обязательной установке, или опять смотря где и как? может кто обладает информацией.а то теперь и соу и сгг вешать заставляют.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    366 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Baxi main four нестабильная температура воды
    Roman3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1750 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    1861 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    1755 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]