Не поднимаеться температура в ГВС
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
- Откуда: Дрогобуж
Не поднимаеться температура в ГВС
Новый котел ECO-4s 10F был пущен без ГВС прошло время и смонтировали систему ГВС. Но котел при открытие крана ГВС переходит на работу по приготовлению горячей воды но греет её максимум до 35-38 градусов при установленной 60. Ясно что будем вызывать специалистов, но все же в чем может быть дело. Давление воды нормальное , расход тоже есть..Температуры нет. Отопление работает без нареканий.
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
- Откуда: Дрогобуж
Не поднимаеться температура в ГВС
Скажем так . Если прикрыть то начинает подыматься но медленно и да за минуту догнали до 59 градусов . но расход воды очень маленький получается... Только зубы чистить.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не поднимаеться температура в ГВС
Ой сомневаюсь, что вы шестидесятиградусной водой душ принимаете.
Может попробовать сделать так, как положено и правильно? Выставить температуру в диапазоне 40-45 градусов и НЕ смешивать. И с расходом всё нормально будет и котлу легче температуру контролировать
Может попробовать сделать так, как положено и правильно? Выставить температуру в диапазоне 40-45 градусов и НЕ смешивать. И с расходом всё нормально будет и котлу легче температуру контролировать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
- Откуда: Дрогобуж
Не поднимаеться температура в ГВС
Спасибо... но результат остался прежним. После открытия крана котел переходит в режим ГВС .Если открыть кран на полную то нагрева практически не происходит, температура парного молока. Если убавить то нагрев потихоньку подымается но вода бежит в нитку. Давление в водопроводе 1 бар объемный расход тоже маленький так как на водопроводе из 20 полипропилена сидит 4 квартиры и длина трассы приличная. Так что большого расхода и взять то неоткуда. Вообщем то голову помыть не удается.Bahus писал(а): 04 окт 2018, 19:43 Ой сомневаюсь, что вы шестидесятиградусной водой душ принимаете.
Может попробовать сделать так, как положено и правильно? Выставить температуру в диапазоне 40-45 градусов и НЕ смешивать. И с расходом всё нормально будет и котлу легче температуру контролировать
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6394
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
Не поднимаеться температура в ГВС
Берем инструкцию и читаем. Количество воды ГВС тесно связано с температурой входящей воды, т.е. при температуре холодной воды +5, выжать 10 литров в минуту из котла не получится, тем более 60 градусной.Стоймастер писал(а): 04 окт 2018, 19:07 Если прикрыть то начинает подыматься но медленно и да за минуту догнали до 59 градусов . но расход воды очень маленький получается...

-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
- Откуда: Дрогобуж
Не поднимаеться температура в ГВС
\
Да спасибо за совет. Мы сразу же проверили все параметры ГВС стоит на максималку 100% отопление минималка 00. Все остальные параметры тоже выставлены ответственно котлу. Инструкцию читал и понимаю что делта зависит от начальной температуры воды. Температура воды по ощущения градусов 15С°. Можно замерить конечно. но соседи при тех же условиях пользуются горячей водой, а брат вот не может.Starik писал(а): 04 окт 2018, 22:57 Берем инструкцию и читаем. Количество воды ГВС тесно связано с температурой входящей воды, т.е. при температуре холодной воды +5, выжать 10 литров в минуту из котла не получится, тем более 60 градусной.Если бы проблема была в котле, то он вел бы себя иначе. На всякий случай проверь параметр F10.
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Не поднимаеться температура в ГВС
А не нагревается ли отопление в момент нагрева ГВС?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
- Откуда: Дрогобуж
Не поднимаеться температура в ГВС
Конечно мы проверили это самым первым .. Потрогали подачу отопления. При работе ГВС изменения температуры на подаче отопления не наблюдается..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Не поднимаеться температура в ГВС

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
- Откуда: Дрогобуж
Не поднимаеться температура в ГВС
Так вроде никто не жалуеться. Так и манометра нет на трубе, если только через меню самого котла посмотреть?. Такое ощущение что котел не развивает полную мощность на ГВС. Но все параметры на месте - проверяли. Это уже второй котел за год именно ECO-4s 10F у которого проблема с ГВС. И да обнаружил вообще интересное . У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Не поднимаеться температура в ГВС

Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не поднимаеться температура в ГВС
А вы на нижнюю планку котла посмотрите. Просунете туда три четверти? Поэтому и муфты с прокладками в комплекте.Стоймастер писал(а): 07 окт 2018, 10:49 У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 91 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
Не поднимаеться температура в ГВС
Я бОльшую половину своей газово-сантехнической жизни об этом больно фантазировал. Потому, что сильные но слабоумные пацаны работы добавляют: А потом рыдают: "Плохой котёл Baxi, вот стоял у меня "Боринско-жуковско-ростовский" так там никогда бы так не случилось."Стоймастер писал(а): 07 окт 2018, 10:49 У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не поднимаеться температура в ГВС
Апплодирую этим картинкам стоя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 21:03
- Откуда: Дрогобуж
Не поднимаеться температура в ГВС
Вопрос решился. Что было: 1. в счетчик перед сеткой попала окалина. 2 сорвало КТЗ. По всем перечисленным причинам было маленькое давление газа. КТЗ однако полностью проход не перекрыл. Одна бабка сказала что КТЗ не являеться в данный момент к обязательной установке, или опять смотря где и как? может кто обладает информацией.а то теперь и соу и сгг вешать заставляют.
-