Подбор автоматики для Power HT1.320

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
PozhidaevGM
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 12:31

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение PozhidaevGM »

Коллеги, подскажите какой набор автоматики надо заказать при таких исходных данных:

1. Котельная - два котла BAXI Power HT 1.320, они должны работать в каскаде и регулировать подачу воды в ИТП по температурному графику по уличной температуре либо выдавать установленную вручную.
2. Потребители, подключенные через гидравлическую стрелку: приточная вентиляция, радиаторное отопление, ГВС через теплообменник. В каждом контуре потребителей - свои циркуляционные насосы.
3. Принципиальная схема:
Изображение
Вопрос: Какой набор оборудования и комплект заказа котлов потребуется для автоматической работы котлов в каскаде. После изучения имеющейся на сайте документации картина ясной не стала.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural »

Если у вас OCI345 (2 шт), QAD36 - 2 шт, то уже можно собрать "полноценный" каскад...
"Неполноценный" вы без QAA75 не сконфигурируете...
И да! Чем вы собираетесь смесители крутить? Руками?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

Смесители - комнатными термостатами крутить
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural »

bullet0823 писал(а): Смесители - комнатными термостатами крутить
Это как?! :shock:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

RAA21 и esbe 600 соединяем и управляем. И по идее получается стандартная схема управления прямым контуром и бойлером?

Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
схема
Вложения
DSC_518.jpg

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

Еще вопрос. Одна схема, в двух разных каталогах, генеральном за 2017 год и конденсационные котлы за 2016 год различается параметр p56. Где опечатка?
Вложения
генерал.JPG
конден.JPG

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

Ярослав, Александр, Андрей, Максим, подскажите пожалуйста по последнему вопросу. А то звонить придется)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение BAXI-Ural »

хозяйн - 00, раб - 02
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение bullet0823 »

Подскажите пожалуйста, что значит ошибка е82? После конфигурирования на мастере вышла, сбросилась только где-то с четвертого раза.
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Подбор автоматики для Power HT1.320

Сообщение Alex-BAXI »

добрый день!
в теме письма котлы Power HT, а схемы для DUO-tec MP....
Е82 дословно означает конфликт адресов в шине LPB. на всякий случай выставите параметр 6200 -да. Или в случае повторения перезагрузите от сети все котлы, возможно какой-то временный сбой.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установка температуры котла Luna ht1.450 в ручном режиме
    asvag » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    1129 Просмотры
    Последнее сообщение asvag
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    819 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    886 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    3225 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi power 1.1200 не работает на полную мощность
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    525 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость