Потёк предохранительный клапан BAXI (710071200)
Потёк предохранительный клапан BAXI (710071200)
доброго времени суток, подскажите пожалуйста поэтапно, как поменять предохранительный клапан.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13056
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1703 раза
- Возраст: 45
Потёк предохранительный клапан BAXI (710071200)
1. Убедиться что подпиточный вентиль в закрытом положении.
2. Перекрыть подачу-обратку котла (крайние патрубки).
3. Открыть сливной кран котла, чтобы сбросить давление. Сливник оставить открытым.
4. Чуть-чуть повернуть головку предохранительного клапана (всё равно на выброс), чтобы отодвинуть седло и открыть проход остатка теплоносителя наружу. Теперь у вас открыты две точки и остатки теплоносителя выйдут без проблем. Естественно оперируем емкостями под предохранителем и сливным краном. Данный пункт выполняется исключительно для удобства, чтобы после демонтажа клапана не залить всё вокруг остатками теплоносителя.
5. Предохранительный клапан зафиксирован скобой. Вытягиваем её. Вынимаем клапан.
6. Ставим новый клапан. Фиксируем скобой. Слив клапана ориентируем вниз.
7. Закрываем сливной кран.
8. Убедимся что воздухоотводчик на насосе открыт.
9. Немного приоткрываем вентиль подпитки. Он на подаче, поэтому теоретически бОльшую часть воздуха выдавит через воздухоотводчик.
10. Дозапитываем до необходимого давления. Проверяем что нет течи после замены клапана (корректно установлен).
11. Открываем торчовую пробку насоса (выгоняем воздух с вала). Пойдет вода - закрываем.
12. Открываем подачу и обратку котла. Давление выровняется. При необходимости скорректировать подпиткой или сливным.
13. На всякий случай запустить пару раз котел без розжига (тупо можно газ закрыть. Выплывет ошибка розжига, потом её сбросить). Это чтобы остатки воздуха в систему ушли.
14. Открываем газ, запускаем котел.
15. Через полчасика можно пробежаться по радиаторам, если туда воздуха нагнало - согнать Маевским.
2. Перекрыть подачу-обратку котла (крайние патрубки).
3. Открыть сливной кран котла, чтобы сбросить давление. Сливник оставить открытым.
4. Чуть-чуть повернуть головку предохранительного клапана (всё равно на выброс), чтобы отодвинуть седло и открыть проход остатка теплоносителя наружу. Теперь у вас открыты две точки и остатки теплоносителя выйдут без проблем. Естественно оперируем емкостями под предохранителем и сливным краном. Данный пункт выполняется исключительно для удобства, чтобы после демонтажа клапана не залить всё вокруг остатками теплоносителя.
5. Предохранительный клапан зафиксирован скобой. Вытягиваем её. Вынимаем клапан.
6. Ставим новый клапан. Фиксируем скобой. Слив клапана ориентируем вниз.
7. Закрываем сливной кран.
8. Убедимся что воздухоотводчик на насосе открыт.
9. Немного приоткрываем вентиль подпитки. Он на подаче, поэтому теоретически бОльшую часть воздуха выдавит через воздухоотводчик.
10. Дозапитываем до необходимого давления. Проверяем что нет течи после замены клапана (корректно установлен).
11. Открываем торчовую пробку насоса (выгоняем воздух с вала). Пойдет вода - закрываем.
12. Открываем подачу и обратку котла. Давление выровняется. При необходимости скорректировать подпиткой или сливным.
13. На всякий случай запустить пару раз котел без розжига (тупо можно газ закрыть. Выплывет ошибка розжига, потом её сбросить). Это чтобы остатки воздуха в систему ушли.
14. Открываем газ, запускаем котел.
15. Через полчасика можно пробежаться по радиаторам, если туда воздуха нагнало - согнать Маевским.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 7245 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 3420 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
-
- 14 Ответы
- 6052 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 3748 Просмотры
-
Последнее сообщение AxelDom
-
- 24 Ответы
- 8784 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя