Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Mod. 1.490 iN
Cod. WSB431493471
Matr.№ B41730092
Добрый день.
Выключенный остывший котел стартует с 10-15-20 раза. Старт-разогрев 3-4 секунды, выкл. Опять старт-горит 3-4 секунды, выклюение. И так до 20 раз.
Ошибок нет. Стартует и выключается как обычно. После нагрева и запуска уже работает нормально.
Летом статровал с первого раза. Воздуха достаточно(две вентиляции в котельной, открытая дверь на улицу при старте), чистили весной, с весны никто в котел не лазил.
Заземление есть стабилизатора нет. ГВС в порядке, управляется с бойлера. Котлу больше 12 лет.
Тут на форуме пишут проблемы в :
1. в плате;
2. в модуляторе пламени;
3. в максимальной регулировке модулятора???
4. Проблемы с пневмореле: "уплыла" настройка давления.
5. дымоход
6. чистка фильтра газопровода
7. менять конденсатор C6
8. проблема в модулирующей катушке клапана
Хотелось бы знать чего ждать, зима впереди, в доме дети.
Посоветуйте стабилизатор, для москвы (теплокомовский? какой ?)
Спасибо.
Отправлено спустя 24 минуты 44 секунды:
RADAR, тут читал, советует стабилизатор теплоком GF. Или - стабилизатор TEPLOCOM ST-888 а следом за ним поставить GF? Уточните пожалуйста.
Cod. WSB431493471
Matr.№ B41730092
Добрый день.
Выключенный остывший котел стартует с 10-15-20 раза. Старт-разогрев 3-4 секунды, выкл. Опять старт-горит 3-4 секунды, выклюение. И так до 20 раз.
Ошибок нет. Стартует и выключается как обычно. После нагрева и запуска уже работает нормально.
Летом статровал с первого раза. Воздуха достаточно(две вентиляции в котельной, открытая дверь на улицу при старте), чистили весной, с весны никто в котел не лазил.
Заземление есть стабилизатора нет. ГВС в порядке, управляется с бойлера. Котлу больше 12 лет.
Тут на форуме пишут проблемы в :
1. в плате;
2. в модуляторе пламени;
3. в максимальной регулировке модулятора???
4. Проблемы с пневмореле: "уплыла" настройка давления.
5. дымоход
6. чистка фильтра газопровода
7. менять конденсатор C6
8. проблема в модулирующей катушке клапана
Хотелось бы знать чего ждать, зима впереди, в доме дети.
Посоветуйте стабилизатор, для москвы (теплокомовский? какой ?)
Спасибо.
Отправлено спустя 24 минуты 44 секунды:
RADAR, тут читал, советует стабилизатор теплоком GF. Или - стабилизатор TEPLOCOM ST-888 а следом за ним поставить GF? Уточните пожалуйста.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9752
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 1224 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Ваша правда. Не на тот угол пялился

Тем не менее всё равно уточнить стоит. Поскольку до конца 2006 года ставилась 3620550 (P.C.B. LMU 33 SIEMENS), а на смену пришла 3624110 с английским названием PCB LMU33 2 PUMPS-. Прямая совместимость указано, а вот насчет обратной - не очень понятно.
Не помню я эту историю уже. Впрочем, если припрет менять бочку - менять по-любому. Просто нужно быть готовым, что, ВОЗМОЖНО, придется ещё плату поменять. А, возможно, не придется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
У вас бойлер какой ? Если бочка, значит на котле висит минимум 2 насоса(СО и ГВС).
Вопрос еще в надежности - у меня насос ГВС сгорел и выбил бойлер. С таким же успехом насос СО может сгореть и выбить котел. А вот насос ТП - на розетке - лишь вырубит автомат.
Если на котле не будет висеть насосов - котел дольше проживет.
Спасибо.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Вот, плюс 20 -30 тыс руб с работой. Еще столько же, и можно купить новый котел. Думаю, проще убрать вообще все насосы с котла, повесить все на розетку. И дешевле и надежней. Да, не будет антилегионеллы, но у меня вода в бойлере не застаивается.
Спасибо.
-
- Старожил
- Сообщения: 504
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Верно, два насоса, со штатных реле котла, сами насосы (все) через 6А автоматы. Работают, восьмой год пошёл.
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9752
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 1224 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Вы наверное не очень в курсе сколько сейчас Слимы стоят. Вчера 40-й продали за 95000 руб. 49-й дороже.
А плата 15700, заменить можно самостоятельно (гарантии на плату лишитесь), либо занедорого сервисником.
Насос грохнет вводные предохранители котла. Им цена 10 рублей вязанка.
Спорное утверждение.
Управлять ими как будете? Или пусть молотят и делят мощность котла пополам на контуры? Ну такое себе решение. Но конечно имеет право на жизнь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Вот и у меня через реле работали 15 лет. Пока насос ГВС не коротнул и не выбил бойлер. После этого я все насосы на новые поменял. А если бы это был контур отопления, зимой, и дома нет никого ?
Отправлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Управлять трехходовым краном. А ГВС пусть по полной воду из котла через бойлер гоняет, у меня это градусов 60.
Котел все равно из-за ТП круглый год в зимнем режиме.
Спасибо.
Последний раз редактировалось obmen2015 02 дек 2020, 01:26, всего редактировалось 2 раза.
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Занедорого тут не подходит - никаких гарантий, что среди зимы не встанет. Тут или новый котел, или если в мозги лезть, хороший мастер, а это 5-7 тыс только выезд, работа, еще чего ни будь заменить. Итого под 30 и выйдет.
Спасибо.
Последний раз редактировалось obmen2015 02 дек 2020, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Только по содержанию хлоридов ?
А жесткость ?
-
- Старожил
- Сообщения: 504
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
obmen2015, жесткость, это другая история...
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9752
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 1224 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Анод это антикорозионная защита. Накипь это действительно другое.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
В отчете мосводоканала по нам - содержание хлоридов - 20 мг/л. (подозрительно красиво, потому уточнил про жесткость)
Тогда, наверное, анод можно и весной установить, вместе с чисткой бочки. Не хочется сейчас рисковать. На длине 15 лет, плюс-минус три месяца погоды для коррозии не сыграют, ... надеюсь...
Спасибо.
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Вопрос к профи :
если все же придется снимать насосы с котла (вешать насосы на розетку), то как правильно поступить с оставшемся от насоса проводом :
- просто заизолировать концы ?
- или надо обязательно отключать провод снятого насоса от платы, и еще какие то там перемычки возвращать на плате ?
И что делать с проводом между котлом и бойлером ?
Спасибо.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 191 раз
- Возраст: 46
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
можно так.
а это лучше всего, если провод на коннекторах.
не думаю, что это нужно делать.
Ведь какая разница будет питаться насос через плату котла или же от розетки?
Когда насос питался от платы котла, при этом использовались какие-либо перемычки...? Нет...
Вы просто даёте насосу другой источник питания вот и все. И перемычки тут не причем.
а что с ним?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Я имел ввиду режим управления ГВС между котлом и бойлером (если не ошибаюсь, он активируется снятием/установкой какой то перемычки на плате котла). Если насосы вешать на розетки, то и режим управления ГВС на котле не нужен, как тогда быть с перемычками ?
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
Это как раз провод связи - управления режима ГВС, по нему бойлер запускает котел на нагрев, когда вода в бойлере остывает. Одновременно бойлер включает свой насос ГВС, а котел вЫключает свой насос СО. Вот и вопрос нужен ли этот провод, если насосов у котла и бойлера не будет ? Глючить ничего не будет?
я переживаю не за насосы, а за плату котла, чтоб не пыталась управлять насосом, который уже отключен от ее провода.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4778
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 572 раза
- Возраст: 57
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Что-то не правильно подключено было или не тот смысл во фразе "через реле".
Схема там не сложная.
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Насос тогда сгорел от возраста. Подключение насосов стандартное(т.е. питание через реле на плате). Схема не сложная, но возраст бойлера 15 лет. А новые бойлеры своих мозгов не имеют, управляются котлом(на моем свои мозги).
Схема - СТАРЫЙ котел Слим + НОВЫЙ бойлер Слим, в режиме управления насоса ГВС может потребовать замены платы на старом котле. Проще насос ГВС снять с котла и повесить на розетку и управлять им трехходовым краном.
Вопрос только - что делать со старыми проводами и настроечными фишками/перемычками на плате старого котла, которые могут быть.
Спасибо.
Последний раз редактировалось obmen2015 13 дек 2020, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
-
- Старожил
- Сообщения: 504
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Не потребует.
На плате чего? И чем старый бойлер не угодил? Его и без своих мозгов можно запустить, проблем не вижу.
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
На плате старого котла Слим. Старый бойлер Слим устраивает всем, но ему 15 лет и он никогда вообще не обслуживался и не вскрывался. Это возраст и готовлюсь к замене на такой же. Но у новых бойлеров Слим уже нет мозгов как на моем старом, новые бойлеры насосом ГВС не управляют, всем управляет уже котел, значит схема подключения к котлу будет другая, и плата старого котла это может не поддерживать, и тогда замена но новую плату котла(как мне сказали). Проблема в стыковке старого котла Слим с новым бойлером Слим.
И как быть со старыми проводами...
Спасибо.
-
- Старожил
- Сообщения: 504
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
obmen2015, вы уже не в первый раз описываете свою схему включения того и другого. Я их знаю, как знаю и кто чем управляет, с мозгами и без. Фото платы котла вы выкладывали, я ещё тогда написал, что менять ни чего не надо, всё на месте и менять не придётся. Нет ни какой проблемы "в стыковке старого котла Слим с новым бойлером Слим". Проблема в вашем не непонимании своей же хотелки.
О каких проводах пишите? По парно, от котла к бойлеру сколько проводов? А я вам опишу их назначение.
Последний раз редактировалось tsv63 13 дек 2020, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4778
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 572 раза
- Возраст: 57
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Что-то не то сказали, однако.obmen2015 писал(а): ↑13 дек 2020, 18:00Но у новых бойлеров Слим уже нет мозгов как на моем старом, новые бойлеры насосом ГВС не управляют, всем управляет уже котел, значит схема подключения к котлу будет другая, и плата старого котла это может не поддерживать, и тогда замена но новую плату котла(как мне сказали).

На плате котла есть клеммная колодка М3 (А8) контакты 5 и 1 - подключение насоса контура ГВС.
Остальное подключение по схеме рис. 13, стр. 20 инструкции. Наличие клеммной колодки в бойлере, не означает, что бойлер управляет насосом, просто туда вынесена точка подключения насоса (с клеммной колодки М3). Как-то так.
Но подключение насосов предлагалось сделать через контакторы. Т.е. плата котла включает контакторы, а уже контакторы подают напряжение на насосы прямо из "розетки". При таком подключении логика вкл/выкл насосов котлом не меняется, а вот сгорающий насос не "утащит" с собой плату котла.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
tsv63, может уже схемку набросать с контакторами (фио контакторов предложить), что бы совсем всё ясно было.

-
- Старожил
- Сообщения: 504
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Тут несколько вариантов для творчества, ибо это, всё же, творчество. Баксоманам в инструкции следует дописать "ни в коем случае не подключать циркуляционные насосы к клеммным колодкам котла".
Отправлено спустя 3 минуты :
Контакторов не использую, а штатные схемы подключения не секретные и имеются в инструкции к котлу.
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4778
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 572 раза
- Возраст: 57
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Уточнил бы - напольных котлов. Там же насосы могут использоваться... на любой вкус, цвет и количество.

А за схему это так, что-то вроде шутки было. В принципе, грамотный электрик очень быстро соберет всё что угодно (по описанию), только плати.
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Совершенно согласен что много не понимаю, именно поэтому я здесь, и спасибо вам за терпение.
А хотелок, собственно, две :
1. можно ли у меня заменить старый бойлер Слим таким же новым, просто подсоединением труб и проводов со старого на новый, в те же места соединений и клемм. Как я теперь понял - что можно.
2. Запасной вариант. Если не пошло, по любой причине, - не будет времени разбираться (в доме дети) - насосы кидаю на розетку. Тут вопрос с проводами, поясню...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4778
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 572 раза
- Возраст: 57
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
И ещё один запасной вариант - найти грамотного электрика.
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Провода следующие :
1. Провод от котла к насосу СО. Насос СО уйдет на розетку. Оставшийся провод от платы котла отсоединять, или достаточно заизолировать концы, там где был подсоединен насос ? (вдруг потом обратно вернуть насос придется)
2. Аналогично, провод от бойлера к насосу ГВС. Насос ГВС уйдет на розетку. Оставшийся провод от платы бойлера отсоединять, или достаточно заизолировать концы ?
3. Провод от котла к бойлеру, с платы на плату. Такой провод один, если не ошибаюсь, трехжильный. Как я понимаю нужен для работы режима управления ГВС. Если насос ГВС уйдет на розетку, этот провод нужно будет снимать, или можно его просто оставить и забыть ?
про перемычку на плате котла я имел ввиду, что тут на форуме писали, чтобы активировать режим управления ГВС, чтобы котел увидел бойлер, и стал им управлять, ставят/убирают какую то перемычку. Вот я и спросил, что с этим делать, если все насосы ушли на розетку.
Спасибо.
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Абсолютно согласен. Но требует времени, и не всегда сразу срабатывает, если сам не в теме. А когда весной сгорел насос ГВС - вообще был карантин, никого не вызвать, пришлось разбираться самому.
Отправлено спустя 37 минут 9 секунд:
бойлеры Слим есть эмалированные и нержавейка. Какие плюсы у нержавейки, имеет смысл переплачивать ?
спасибо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4778
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 572 раза
- Возраст: 57
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Так делать нельзя!!! Поэтому и пишу, что нужен электрик.
Чтобы насос "ушел на розетку" надо на провод от котла подключить обмотку реле (с питанием 220в), а контакты реле должны подавать питание на насос уже из розетки.
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Для примера :
- у меня насос контура теплого пола 15 лет просто подключен на автомат на щиток (т.е. "в розетку"). и плевать он хотел на котел и бойлер (как и они на него...)
- когда весной сгорел насос ГВС и выбил бойлер, к которому был подключен(бойлер просто умер и не включался уже с новым насосом), я новый насос ГВС включил в розетку, и так он качал полгода, грел горячую воду в бойлере, пока я не разобрался с электрикой бойлера - нашел перегоревший предохранитель.
-
- Старожил
- Сообщения: 504
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Добавить не чего. Ведь ТС в теме, как сам и пишет.
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Вопрос к профессионалам :
- нужно ли снимать провода от насосов с платы котла, если насосы подключить в обычную розетку(на щиток) ?
Или достаточно просто заизолировать концы, к которым был подключен насос ?
Спасибо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4778
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 572 раза
- Возраст: 57
Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза
Оба решения имеют право на жизнь, т.е. как больше нравится, так и правильно.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя