Добрый день. Имеется baxi slim 1.300, бкн на 160 литров, 2
этажа ТП(этот сезон будет использоваться только 1й этаж) через коллекторы с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами. Изучив ютубы и прочие интернеты, нарисовал 2 схемы. Возможно, что они категорически нерабочие и нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники, но где-то была инфа, что она не обязательна. Если же можно обойтись без оной, то по какой схеме лучше делать? Есть насосы 2 шт. grundfos 25-40 и 1 шт. aquatim 25-40(уже подключен на коллекторе 1го этажа). Можно ли на СО поставить 25-40 или нужно докупить 32-40(подключение в котле 1¼")?
этажа ТП(этот сезон будет использоваться только 1й этаж) через коллекторы с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами. Изучив ютубы и прочие интернеты, нарисовал 2 схемы. Возможно, что они категорически нерабочие и нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники, но где-то была инфа, что она не обязательна. Если же можно обойтись без оной, то по какой схеме лучше делать? Есть насосы 2 шт. grundfos 25-40 и 1 шт. aquatim 25-40(уже подключен на коллекторе 1го этажа). Можно ли на СО поставить 25-40 или нужно докупить 32-40(подключение в котле 1¼")?
- Вложения
-
- схема (1).pdf
- (248.99 КБ) 391 скачивание
-
- схема2.pdf
- (264.2 КБ) 243 скачивания
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
И правильно советуют, ибо:
А БКН подключать до гидрострелки (которую надо рассчитать правильно).
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 10:04
- Откуда: Тольятти
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Тогда от гидрострелки нужно ещё по насосу до коллекторов?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
А насосно-смесительные узлы чем будут заниматься?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 10:04
- Откуда: Тольятти
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Нарисовал схему с гидрострелкой. Буду благодарен, если укажете на ошибки и подскажете что можно изменить/добавить.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Всё хорошо. Только насосы на каждую ветку после коллектора надо. У вас не указаны.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
- Откуда: тюмень
- Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Схема № 1 самая лучшая . И там гидрострелка не нужна . Это система первичных - вторичных колец . Фильтр надо ставить перед насосом , что бы грязь и песок из СО не заклинили насос .
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
- не подкинете расчет(гидравлического разделения контуров), там в схеме ТП (переменный расход) и вот для случая, когда в системе переменный расход присутствует.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
я себе делал без стрелки, просто насос подмешивающий поставил (получились кольца), тк низкотемпературная система. котел сам как гидрострелка, но с готовым узлами монтаж проще.
если у вас в радиаторах не очень низкая температура, то можно легко поставить перепускной клапан. и оставить только 2 насоса (ТП+ РО)
подпитку делал через змеевик бойлера, но все равно надо выхолаживать котел, перед подпиткой.
если у вас в радиаторах не очень низкая температура, то можно легко поставить перепускной клапан. и оставить только 2 насоса (ТП+ РО)
подпитку делал через змеевик бойлера, но все равно надо выхолаживать котел, перед подпиткой.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2019, 20:59
- Откуда: Псков
- Мой котел: Baxi 1.300 FI
- Благодарил (а): 1 раз
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Добрый день! Прошу подсказать, есть котёл Baxi Slim fi (с насосом), можно ли его подключить непосредственно к смесительному узлу без гидрострелки или перемычки между подачей и обраткой, т.е. подача с котла приходит на вход смесителя, выход с смесителя в обратно в котел. На смесителе стоит свой насос на теплый пол. Вопрос возник по причине того что температура на выходе с смесителя приблизительно ровна температуре в контурах теплого пола, хотя температура на входе смесителя очень высокая!! Должен ли смеситель часть теплоносителя пропускать в обратку или так и должно быть??
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Что ещё кроме теплого пола в СО, а лучше - схему.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2019, 20:59
- Откуда: Псков
- Мой котел: Baxi 1.300 FI
- Благодарил (а): 1 раз
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Сейчас подключен только теплый пол, в последствии хочу подачу сначала завести на радиаторы 2го этажа а обратку с радиаторов на смеситель коллектора теплого пола, ну и соответственно бойлер к.н. в приоритет. Условную схему прилагаю.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Чего-то трехходовой у вас какой-то четырехходовой. Да ещё гребенка подключена последовательно радиаторам. Не по фэншую это.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот дернул какую-то картинку с просторов
Должно выглядеть примерно так:
1. Верхний кран (левый патрубок треххода) - подача с котла горячего теплоносителя.
2. Правый патрубок треххода - "смешанная вода". Теплоноситель установленной трехходом температуры. Подача в коллектор.
3. Нижний патрубок треххода - остывший теплоноситель. Подмес в подачу, чтобы получить там нужную пониженную температуру.
4. Нижний кран - обратка. Возврат теплоносителя в котел.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Офигеет ли у вас Слим при работе только на теплые полы - вопрос интересный. Наверное офигеет. Как минимум не нужно больше 45-50 на котле ставить. Тогда и трёхход полностью открытый будет. Если у вас на данный момент только низкотемпературные потребители - смысла греть выше нет.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А да. Без петли радиаторов неплохо было бы перепускной клапан поставить. На картинке он вероятно перемычка под термометрами. Мало кто ставит.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот дернул какую-то картинку с просторов
Должно выглядеть примерно так:
1. Верхний кран (левый патрубок треххода) - подача с котла горячего теплоносителя.
2. Правый патрубок треххода - "смешанная вода". Теплоноситель установленной трехходом температуры. Подача в коллектор.
3. Нижний патрубок треххода - остывший теплоноситель. Подмес в подачу, чтобы получить там нужную пониженную температуру.
4. Нижний кран - обратка. Возврат теплоносителя в котел.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Офигеет ли у вас Слим при работе только на теплые полы - вопрос интересный. Наверное офигеет. Как минимум не нужно больше 45-50 на котле ставить. Тогда и трёхход полностью открытый будет. Если у вас на данный момент только низкотемпературные потребители - смысла греть выше нет.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А да. Без петли радиаторов неплохо было бы перепускной клапан поставить. На картинке он вероятно перемычка под термометрами. Мало кто ставит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость