Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Timur163
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 10:04
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Timur163 »

Добрый день. Имеется baxi slim 1.300, бкн на 160 литров, 2
этажа ТП(этот сезон будет использоваться только 1й этаж) через коллекторы с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами. Изучив ютубы и прочие интернеты, нарисовал 2 схемы. Возможно, что они категорически нерабочие и нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники, но где-то была инфа, что она не обязательна. Если же можно обойтись без оной, то по какой схеме лучше делать? Есть насосы 2 шт. grundfos 25-40 и 1 шт. aquatim 25-40(уже подключен на коллекторе 1го этажа). Можно ли на СО поставить 25-40 или нужно докупить 32-40(подключение в котле 1¼")?
Вложения
схема (1).pdf
(248.99 КБ) 639 скачиваний
схема2.pdf
(264.2 КБ) 403 скачивания

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

Timur163 писал(а): 03 ноя 2021, 12:47нужно делать через гидрострелку, как советуют знакомые монтажники,
И правильно советуют, ибо:
Timur163 писал(а): 03 ноя 2021, 12:47ТП с термоголовками и расходомерами по 6 контуров с насосно-смесительными узлами.
А БКН подключать до гидрострелки (которую надо рассчитать правильно).

Автор темы
Timur163
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 10:04
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Timur163 »

Starik писал(а): 03 ноя 2021, 14:13 И правильно советуют, ибо:
Тогда от гидрострелки нужно ещё по насосу до коллекторов?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

А насосно-смесительные узлы чем будут заниматься?

Автор темы
Timur163
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 10:04
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Timur163 »

Нарисовал схему с гидрострелкой. Буду благодарен, если укажете на ошибки и подскажете что можно изменить/добавить.
Вложения
схема.jpg

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение plehan »

Timur163 писал(а): 05 ноя 2021, 14:06добавить.
-гидравлический расчет к схеме.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Bahus »

Всё хорошо. Только насосы на каждую ветку после коллектора надо. У вас не указаны.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

славянски дом
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
Откуда: тюмень
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение славянски дом »

Схема № 1 самая лучшая . И там гидрострелка не нужна . Это система первичных - вторичных колец . Фильтр надо ставить перед насосом , что бы грязь и песок из СО не заклинили насос .

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение plehan »

славянски дом писал(а): 09 ноя 2021, 08:24 Это система первичных - вторичных колец
- не подкинете расчет(гидравлического разделения контуров), там в схеме ТП (переменный расход) и вот для случая, когда в системе переменный расход присутствует.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение junkies »

я себе делал без стрелки, просто насос подмешивающий поставил (получились кольца), тк низкотемпературная система. котел сам как гидрострелка, но с готовым узлами монтаж проще.
если у вас в радиаторах не очень низкая температура, то можно легко поставить перепускной клапан. и оставить только 2 насоса (ТП+ РО)
подпитку делал через змеевик бойлера, но все равно надо выхолаживать котел, перед подпиткой.

Semenos
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2019, 20:59
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi 1.300 FI
Благодарил (а): 1 раз

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Semenos »

Добрый день! Прошу подсказать, есть котёл Baxi Slim fi (с насосом), можно ли его подключить непосредственно к смесительному узлу без гидрострелки или перемычки между подачей и обраткой, т.е. подача с котла приходит на вход смесителя, выход с смесителя в обратно в котел. На смесителе стоит свой насос на теплый пол. Вопрос возник по причине того что температура на выходе с смесителя приблизительно ровна температуре в контурах теплого пола, хотя температура на входе смесителя очень высокая!! Должен ли смеситель часть теплоносителя пропускать в обратку или так и должно быть??

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

Semenos писал(а): 21 дек 2021, 12:46Прошу подсказать,
Что ещё кроме теплого пола в СО, а лучше - схему.

Semenos
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2019, 20:59
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi 1.300 FI
Благодарил (а): 1 раз

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Semenos »

Starik писал(а): 21 дек 2021, 20:40
Semenos писал(а): 21 дек 2021, 12:46Прошу подсказать,
Что ещё кроме теплого пола в СО, а лучше - схему.
Сейчас подключен только теплый пол, в последствии хочу подачу сначала завести на радиаторы 2го этажа а обратку с радиаторов на смеситель коллектора теплого пола, ну и соответственно бойлер к.н. в приоритет. Условную схему прилагаю.
doc01631720211222101709.pdf
(125.62 КБ) 179 скачиваний
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Bahus »

Чего-то трехходовой у вас какой-то четырехходовой. Да ещё гребенка подключена последовательно радиаторам. Не по фэншую это.
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот дернул какую-то картинку с просторов
Должно выглядеть примерно так:
1. Верхний кран (левый патрубок треххода) - подача с котла горячего теплоносителя.
2. Правый патрубок треххода - "смешанная вода". Теплоноситель установленной трехходом температуры. Подача в коллектор.
3. Нижний патрубок треххода - остывший теплоноситель. Подмес в подачу, чтобы получить там нужную пониженную температуру.
4. Нижний кран - обратка. Возврат теплоносителя в котел.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Офигеет ли у вас Слим при работе только на теплые полы - вопрос интересный. Наверное офигеет. Как минимум не нужно больше 45-50 на котле ставить. Тогда и трёхход полностью открытый будет. Если у вас на данный момент только низкотемпературные потребители - смысла греть выше нет.

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А да. Без петли радиаторов неплохо было бы перепускной клапан поставить. На картинке он вероятно перемычка под термометрами. Мало кто ставит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

Все "тайны" раскрыты, нюансы отражены. :)

Boroda_67
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 окт 2024, 14:27
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI SLIM 1.230 iN

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Boroda_67 »

Timur163 писал(а): 05 ноя 2021, 14:06 Нарисовал схему с гидрострелкой. Буду благодарен, если укажете на ошибки и подскажете что можно изменить/добавить.
Здравствуйте, вопрос к автору и специалистам. А насос на СО, который расположен перед гидрострелкой, не должен быть большей производительности, чем те, которые расположены отдельно на каждом контуре СО? Будет ли в таком случае до них доходить достаточное количество теплоносителя? Спрашиваю не просто так. Сейчас собираюсь делать обвязку своего котла с БКН. И ещё, на схеме не нашел трехходового клапана с сервоприводом, на разделение контуров СО и ГВС. Или можно без него обойтись?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Bahus »

1. Насколько я помню суммарный расход насосов зон не должен быть выше расхода насоса котлового контура.
2. Там же Слим. У него логика работы по двум насосам. Нет там трёххода
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Boroda_67
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 окт 2024, 14:27
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI SLIM 1.230 iN

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Boroda_67 »

Bahus писал(а): Вчера, 19:59 1. Насколько я помню суммарный расход насосов зон не должен быть выше расхода насоса котлового контура.
2. Там же Слим. У него логика работы по двум насосам. Нет там трёххода
1) Да, конечно, это логично и понятно. Только как этого добиться на практике? Ставить основной насос 32-8, включать его на полную мощность, а три штуки 25-40 на минималку?
2) У моего котла один выход для теплоносителя. Соответственно, т.к. СО и ГВС работают на отдельных контурах, в месте разделения подающей трубы на две (два контура) должно находиться устройство перекрывающее один из контуров на время работы другого. Для этой цели туда напрашивается клапан с сервоприводом.
Если я ошибаюсь - поясните пожалуйста, в чём. Буду признателен.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение RADAR »

Boroda_67 писал(а): Вчера, 20:50 Ставить основной насос 32-8
может и 25-60 хватит.. :?

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Boroda_67 писал(а): Вчера, 20:50 в месте разделения подающей трубы на две (два контура) должно находиться устройство перекрывающее один из контуров на время работы другого. Для этой цели туда напрашивается клапан с сервоприводом.
ставится 2 насоса - один на стрелку - отопление, второй на ГВС
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Bahus »

Boroda_67 писал(а): Вчера, 20:50 У моего котла один выход для теплоносителя. Соответственно, т.к. СО и ГВС работают на отдельных контурах, в месте разделения подающей трубы на две (два контура) должно находиться устройство перекрывающее один из контуров на время работы другого. Для этой цели туда напрашивается клапан с сервоприводом.
Если вы ещё раз посмотрите на чертёж выше, вы увидите то же самое. Выход один, затем потоки разделяются. Одна петля на СО, вторая на змеевик бойлера. На каждой из петель стоит насос. Оба насоса завязаны на плату котла и управляются логикой прошивки. С приоритетом ГВС, естественно. Как только нужно греть бойлер - котёл вырубает насос СО и включает насос змеевика. Догрел - переключил назад. Насосы за стрелкой никак этому не препятствуют. Они так и продолжают по необходимости разгружать стрелку, пусть и остывающую.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В инструкции на котёл есть же принципиальная схема подключения бойлера. Вот там так же абсолютно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Сообщение Starik »

12.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гибридная система обвязки
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    13 Ответы
    3323 Просмотры
    Последнее сообщение Perepek
  • Диаметр труб обвязки котла
    ikn2 » » в форуме Гидравлическое подключение
    23 Ответы
    4182 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    899 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
    Kirroone » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Ответы
    7590 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • ЗИП для BAXI Slim 1.300 iN
    vde69 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    1 Ответы
    3440 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей