Растет давление ecofour 24f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
hit
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 ноя 2022, 10:16
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi eco four 24f

Растет давление ecofour 24f

Сообщение hit »

Котел ecofour 24f растет давление при закрытом кране подпитки( Кран подпитки заменил, в расширительном баке давление в норме 1Бар) . Когда я закрываю общий вентиль до крана подпитки, давление перестает расти. В чем еще может быть причина? Сломал всю голову)))
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Если вентиль меняный, тогда остаётся только пробой между пластинами вторичного теплообменника. В котле вариантов только 2 может быть.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Afanas 85
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 июл 2021, 22:24
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Благодарил (а): 6 раз

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Afanas 85 »

Bahus писал(а): 03 ноя 2022, 10:29 Если вентиль меняный, тогда остаётся только пробой между пластинами вторичного теплообменника. В котле вариантов только 2 может быть.
Подскажите как установить давление в системе EcoFour 24f? При прогреве системы давление немного растет, при работе насоса немного падает. Мастер сказал разницы при включении насоса быть не должно, также как и при прогреве системы. Сказал что есть воздух в расширительном баке.
Сказал что нужно слить воду с котла, и накачать бак воздухом до 1 атмосферы, затем заполнить водой - возможно я неправильно понял, поправьте пожалуйста если это не верно

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Starik »

Afanas 85 писал(а): 02 дек 2022, 07:56Сказал что нужно слить воду с котла, и накачать бак воздухом до 1 атмосферы, затем заполнить водой
Всё так.

Afanas 85
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 июл 2021, 22:24
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Благодарил (а): 6 раз

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Afanas 85 »

Starik, если накачивать бак воздухом до 1 атм, то это давление определять по манометру котла?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Манометр читает показания в системе отопления. Вы же будете качать камеру с другой стороны мембраны. Физически процесс тот же, что и при накачке автомобильного/велосипедного колеса. Только во время этого сливной кран системы отопления должен быть открыт.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Afanas 85
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 июл 2021, 22:24
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Благодарил (а): 6 раз

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Afanas 85 »

Bahus, перед накачкой я солью воду с котла и оставлю кран открытим. При накачивания бака из него будет выливаться вода. Накачивать до 1 атм или пока не перестанет литься вода?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Всё верно. Накачивать до паспортного. Но вообще обычно до 1 качают, да. Правило в общем случае такое - давление в воздушной камере должно быть на 20% меньше давления в системе отопления (в холодном состоянии). Держите 1,2 в системе, ну бак где-то единичка и выходит.
Естественно объём расширительного бака не должен быть меньше 10% от объёма теплоносителя, иначе всё-равно скакать давление будет
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Afanas 85
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 июл 2021, 22:24
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Благодарил (а): 6 раз

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Afanas 85 »

Bahus писал(а): 02 дек 2022, 11:10 Всё верно. Накачивать до паспортного. Но вообще обычно до 1 качают, да. Правило в общем случае такое - давление в воздушной камере должно быть на 20% меньше давления в системе отопления (в холодном состоянии). Держите 1,2 в системе, ну бак где-то единичка и выходит.
Естественно объём расширительного бака не должен быть меньше 10% от объёма теплоносителя, иначе всё-равно скакать давление будет
Всё сделал, но давление при включении насоса всё равно падает и повышается при его остановке. Клапан сброса воздуха в котле работает автоматически?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Если открыт, то должен.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

konstantin 13
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 сен 2023, 07:42
Откуда: муром
Мой котел: baxi eco for 24
Благодарил (а): 1 раз

Растет давление ecofour 24f

Сообщение konstantin 13 »

Bahus, подскажите пожалуйста, сколько давление качать в расширительном баке и сколько давление запитывать систему на холодную?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Растет давление ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Так всё зависит от параметров конкретной системы.
В большинстве случаев в баке 0,8-1 атм делают, а в системе 1-1,2 атм.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1688 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    7 Ответы
    1784 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2596 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    5152 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    2263 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость