Добрый день.
Первый запуск Ампера Плюс 9квт, котел новый с упаковки, на данный момент только для теплого пола.
Теплоноситель подали, систему прокачали, насос работает, все краны открыты(циркуляция идет)
Как только включаю кнопку вкл/выкл сразу начинается писк и ошибка е02(перегрев теплоносителя), отрубаю автомат и запускаем только автоматику ошибка е02 не пропадает ну и соответственно появляется ошибка что нет питания
Baxi Ampera Plus 9 - ошибка е02
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12050
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Ampera Plus 9 - ошибка е02
Точно циркуляция есть? С насоса воздух согнали, вал прокрутили?
Термоголовку смесительного клапана на всю выкрутите. И вентили подающего коллектора тоже на всю. Фиг с ним разбалансируется, потом выставить можно будет. Фильтр проверить, хотя вроде нечему там прилететь, один пластик в системе.
Нельзя исключить и неисправность датчика. Прозвоните на холодную всю цепь плата-термостат перегрева-плата.
Термоголовку смесительного клапана на всю выкрутите. И вентили подающего коллектора тоже на всю. Фиг с ним разбалансируется, потом выставить можно будет. Фильтр проверить, хотя вроде нечему там прилететь, один пластик в системе.
Нельзя исключить и неисправность датчика. Прозвоните на холодную всю цепь плата-термостат перегрева-плата.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 окт 2024, 08:06
- Откуда: Крым
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 9
Baxi Ampera Plus 9 - ошибка е02
Как писали выше все пооткрывал на максимум, открутил винт на насосе провернул крыльчатку, через аварийку за насосом чутка слил воды, а она как фанта на цвет, пролил до чистой, почистил косой фильтр(на нем мелочь была), залил снова воду до 1,5атм в систему.
Включаю, а ошибка на никуда не делась.
Отключил/подключил датчик ошибка вылезает одинаково
Сам датчик дает короткое на тестере, сопротивление скачет(как прижать щупы)
Самое странное то, что ошибка вылезает сразу
Включаю, а ошибка на никуда не делась.
Отключил/подключил датчик ошибка вылезает одинаково
Сам датчик дает короткое на тестере, сопротивление скачет(как прижать щупы)
Самое странное то, что ошибка вылезает сразу
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6629
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12050
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Ampera Plus 9 - ошибка е02
Не, ну он и должен быть нормально замкнутым. Ну а то, что сопротивление скачет, так это не к нему вопросы.
Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
Попробуйте использовать меню монтажника 6.0. Правда я не уловил логики, то ли котёл будет игнорировать ошибку, то ли он её сбросит.
Ну и по хорошему сбросить бы настройки меню монтажника и меню сервисника до заводских. Ну и прошивку, на всякий случай, свежую накатить, если таковая имеется.
Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
Попробуйте использовать меню монтажника 6.0. Правда я не уловил логики, то ли котёл будет игнорировать ошибку, то ли он её сбросит.
Ну и по хорошему сбросить бы настройки меню монтажника и меню сервисника до заводских. Ну и прошивку, на всякий случай, свежую накатить, если таковая имеется.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 окт 2024, 08:06
- Откуда: Крым
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 9
Baxi Ampera Plus 9 - ошибка е02
А вот никто НЕ угадал в чем проблема!
В бошку входит шлейф на 24пина, так вот один из контактов был не доткнут на заводе при сборке!!!
Доткнул его вровень совсеми остальными и УРА котел запустился и греет
В бошку входит шлейф на 24пина, так вот один из контактов был не доткнут на заводе при сборке!!!
Доткнул его вровень совсеми остальными и УРА котел запустился и греет

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6629
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Baxi Ampera Plus 9 - ошибка е02
Ты не поверишь, но эти манипуляции (с разъемами и проводами) первое, с чего начинается диагностика, т.е. осуществляются по умолчанию, поэтому тут и не озвучиваются.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1075 Просмотры
-
Последнее сообщение Mixail_653
-
- 3 Ответы
- 197 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 18 Ответы
- 4106 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 11 Ответы
- 1068 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 3 Ответы
- 850 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Artur102 и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot]