Котел не может прогреть помещение

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Благодарил (а): 1 раз

Котел не может прогреть помещение

Сообщение microfly2000 »

Всем добрый вечер. Котел Baxi нувола 3 комфорт 280. Двухтрубная система. 1 радиаторов по 8сек. Каменный дом 100кв отапливаемой площади. Выносных датчиков нет. При установке на котле по температуре носителя 80 градусов, котел жарит, батареи огненные и жара. Сняли с котла датчик перенесли в спальню. Соседня комната от котла. Переключи на регулирование температуры по комнате. Выставили 24 гр. прогрел. Поставили 28 и больше чем 24.1 прогреть не может, при этом батареи всегда чуть теплые и постоянно включается раз в минуту может раз в пол минуты, за два дня поднял до 25градусов. Из заводских настроек меняли только амбер и мод. Сейчас 1:1 установлено. Суть перехода на комнутную температуру с температуры по теплоносителю в том, что думал меньше газа палить будет. А он теперь работает без остановки на мин горелке и прогрнвает по 1 градусу в неделю….. буд то он не может нормально втопить и отключиться на час.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6382
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 720 раз
Возраст: 58

Котел не может прогреть помещение

Сообщение Starik »

microfly2000 писал(а): 03 ноя 2024, 20:041 радиаторов по 8сек.
Старый анекдот напомнил: ... меньше и смысла нет.

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Благодарил (а): 1 раз

Котел не может прогреть помещение

Сообщение microfly2000 »

Сорри 10 радиаторов :)

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вроде чуть разобрался выставил amb1 и поставил температуру носителя 75градусов. Но не очень понимаю как работает modul и что лучше ставить. 1 или 0
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение Bahus »

Ambon modul 1-1. Теплоноситель дофига 75 имхо. Хотя если вы 28 хотите то может и нормально. Правда не очень понятно зачем. 22-24 за глаза, мне кажется
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Благодарил (а): 1 раз

Котел не может прогреть помещение

Сообщение microfly2000 »

Теплоноситель 70 стоит и температура в доме 24.5 выставлена. А кроме мод, нужно еще какие то параметры менять зависимые от него? Ну там может минимальную температуру обратки 🙄😂

mrrc
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
Откуда: Калужская область
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 45

Котел не может прогреть помещение

Сообщение mrrc »

microfly2000 писал(а): 03 ноя 2024, 20:04 При установке на котле по температуре носителя 80 градусов, котел жарит, батареи огненные и жара
А 45-50t на котле по температуре носителя если и время ожидания горелки между двумя включениями максимальное?
microfly2000 писал(а): 03 ноя 2024, 20:04 Суть перехода на комнутную температуру с температуры по теплоносителю в том, что думал меньше газа палить будет.
Так понимаю, как и многие изначально.
На деле создаются дополнительные сложности и неудобства, а на расходе газа существенно не отражается, потому что котел в любом случае использует столько, сколько потребуется для восполнения теплопотерь для поддержания желаемой температуры в доме.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение RADAR »

mrrc писал(а): 04 ноя 2024, 14:55 а на расходе газа существенно не отражается
очень даже отражается...потому что
mrrc писал(а): 04 ноя 2024, 14:55 сколько потребуется для восполнения теплопотерь для поддержания желаемой температуры в доме.
за желаемой температурой нужно следить иначе может быть перегрев помещения и перерасход газа... :)

Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
microfly2000 писал(а): 03 ноя 2024, 20:04 Поставили 28 и больше чем 24.1 прогреть не может
попробуйте модул в ноль выставить и “CH SL” = 80..нагонит 28?

Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
а для модул=1 нужно скорее всего кривую “K REG” менять, чтобы нагнал 28

mrrc
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
Откуда: Калужская область
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 45

Котел не может прогреть помещение

Сообщение mrrc »

RADAR писал(а): 04 ноя 2024, 16:44 очень даже отражается...потому что
Не путайте человека)
Желаемую температуру в помещении возьмем одинаковую что при регулировке по t ТН, что при по t с выносной панели.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение RADAR »

mrrc писал(а): 04 ноя 2024, 16:54 возьмем одинаковую что при регулировке по t ТН, что при по t с выносной панели.
это даже я не понял... :D
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение Bahus »

mrrc писал(а): 04 ноя 2024, 16:54 Желаемую температуру в помещении возьмем одинаковую что при регулировке по t ТН, что при по t с выносной панели
Да, только комнатный термостат вырубит котёл, а без него котёл будет молотить до талого, поддерживая температуру теплоносителя. Несмотря на то, что в помещении перетоп.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

mrrc
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
Откуда: Калужская область
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 45

Котел не может прогреть помещение

Сообщение mrrc »

Bahus, ну если температуру ТН выставлять на максималках, перетопа не избежать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение Bahus »

А для этого КТ и ДУТ
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

mrrc
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
Откуда: Калужская область
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 45

Котел не может прогреть помещение

Сообщение mrrc »

Либо в ручную с подбором температуры теплоносителя для достижения желаемой температуры комфорта, для этого голова нам и дается.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение RADAR »

а кому некогда, неохота и просто не умеет этим заниматься - тому ДУТ и КТ в помощь... :)

mrrc
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
Откуда: Калужская область
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 45

Котел не может прогреть помещение

Сообщение mrrc »

Да одно другому не мешает, заложить и предусмотреть вариативность управления лишним не будет, а практическая эксплуатация с проживанием уже даст понять, как поддерживать баланс интересов.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6443
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 389 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение RADAR »

в нуволе этой вариативности и заложено будь-здоровчик... :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение Bahus »

mrrc писал(а): 05 ноя 2024, 18:30 Либо в ручную с подбором температуры теплоносителя для достижения желаемой температуры комфорта
Сегодня -30 на улице, завтра +5. Поможет вам одна и та же температура теплоносителя?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

mrrc
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
Откуда: Калужская область
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 45

Котел не может прогреть помещение

Сообщение mrrc »

Bahus писал(а): 06 ноя 2024, 10:05 Поможет вам одна и та же температура теплоносителя?
Одна и та же нет, на то и ручной режим, чтобы подстраивать температуру ТН на подаче под изменяющиеся внешние условия.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел не может прогреть помещение

Сообщение Bahus »

Не, ну если хочется каждый раз бегать и подстраивать, тогда ладно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
microfly2000
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 02 янв 2016, 19:32
Благодарил (а): 1 раз

Котел не может прогреть помещение

Сообщение microfly2000 »

Выставил мод 1 амб 1 теплоноситель 70 работает отлично включаться стал значительно реже, проблема была в том что я не знал что после установке 1-1 нужно еще температуру носителя менять, а она была кажется 40, И котел включался каждые 30 сек пытаясь прогреть помещение до 25 градусов но не мог из за низкой темп теплоносителя,

mrrc
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
Откуда: Калужская область
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 45

Котел не может прогреть помещение

Сообщение mrrc »

microfly2000 писал(а): 07 ноя 2024, 23:45 включаться стал значительно реже
Насколько при данном сценарии работы успевают остыть РО в доме?
Температурные качели - практически холодные \ сильно нагрелись не смущают?
Сколько в среднем раз в час включается горелка и сколько по времени работает и на какой мощности?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите подобрать котел в нежилое помещение 180 кв.м.
    Neomaxik » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    3671 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не работает гистерезис по воздуху в помещение
    Vrom » » в форуме Автоматика котлов
    18 Ответы
    1802 Просмотры
    Последнее сообщение Bankist
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    1292 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
    starec » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    2519 Просмотры
    Последнее сообщение starec