День добрый.
Имеется два котла Baxi luna 3 Comfort. 1.24Fi и 1.31 Fi. Подключены на данный момент для попеременной работы (переключение вручную - для включения резервного нужно перекрыть краны отключаемого котла, открыть краны на включаемый, заглушить один и запустить второй соответственно). Температура на подачу в первичное кольцо - 50, обратка где-то 40 градусов. Работают по температуре теплоносителя. AMBON 0. MODUL 0. Все параметры котлов абсолютно одинаковые.
Система отопления - первичное кольцо 28 мм медь с единственным на данный момент вторичным кольцом с нсу и терморегулирующим клапаном на отопление теплыми полами.
Котлам один год, в прошлом году запустил, пару раз в течение сезона переводил отопление с одного котла на другой, модуляция работала . На дисплее от 1 до 3 показывала мощность в зависимости от погоды.
В этом году котлы обслужили, но некорректность работы обнаружил потом. на котле 1.31 модуляция работает, управление мощностью f13 тоже работает, на сколько выставил в таких пределах PWR% и отображается. Работает плавно, не отключается.
А котел 1.24 включается сразу на полную мощность (3 огонька и PWR 100) за пару минут нагревает первичного кольцо до заданной температуры и не пытаясь снизить мощность отключается. На параметр F13 не реагирует. Что на 30 его установишь что на 100. После нагрева вырубает горелку не пытаясь снизить мощность. За время выбега насоса температура в кольце падает, котел опять включается через пару минут . И так постоянно тактует. Пару минут работы на 100 процентов пару минут в отключке.
Куда копать?
Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
скинуть провод с модулятора - пламя в принципе падает или нет?
Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
F15 проверить в ноль...
Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
F15 проверить в ноль...
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 сен 2021, 21:24
- Откуда: Russia
- Благодарил (а): 1 раз
Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
Снимаю шляпу перед Вашим опытом и интуицией. На проблемном котле F15 было 100. Я как то пропустил при проверке и сравнении. Поставил на 0. Работает на 42% мощности
Спасибо !!!

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 25 Ответы
- 1962 Просмотры
-
Последнее сообщение franc84
-
- 2 Ответы
- 1551 Просмотры
-
Последнее сообщение ЕкатеринаП
-
- 6 Ответы
- 2887 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 2 Ответы
- 1686 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 29 Ответы
- 6233 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Боты: Yandex [Bot]