Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Redfax
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 сен 2021, 21:24
Откуда: Russia
Благодарил (а): 1 раз

Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort

Сообщение Redfax »

День добрый.

Имеется два котла Baxi luna 3 Comfort. 1.24Fi и 1.31 Fi. Подключены на данный момент для попеременной работы (переключение вручную - для включения резервного нужно перекрыть краны отключаемого котла, открыть краны на включаемый, заглушить один и запустить второй соответственно). Температура на подачу в первичное кольцо - 50, обратка где-то 40 градусов. Работают по температуре теплоносителя. AMBON 0. MODUL 0. Все параметры котлов абсолютно одинаковые.

Система отопления - первичное кольцо 28 мм медь с единственным на данный момент вторичным кольцом с нсу и терморегулирующим клапаном на отопление теплыми полами.

Котлам один год, в прошлом году запустил, пару раз в течение сезона переводил отопление с одного котла на другой, модуляция работала . На дисплее от 1 до 3 показывала мощность в зависимости от погоды.

В этом году котлы обслужили, но некорректность работы обнаружил потом. на котле 1.31 модуляция работает, управление мощностью f13 тоже работает, на сколько выставил в таких пределах PWR% и отображается. Работает плавно, не отключается.

А котел 1.24 включается сразу на полную мощность (3 огонька и PWR 100) за пару минут нагревает первичного кольцо до заданной температуры и не пытаясь снизить мощность отключается. На параметр F13 не реагирует. Что на 30 его установишь что на 100. После нагрева вырубает горелку не пытаясь снизить мощность. За время выбега насоса температура в кольце падает, котел опять включается через пару минут . И так постоянно тактует. Пару минут работы на 100 процентов пару минут в отключке.



Куда копать?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort

Сообщение RADAR »

скинуть провод с модулятора - пламя в принципе падает или нет?

Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
F15 проверить в ноль...

Автор темы
Redfax
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 сен 2021, 21:24
Откуда: Russia
Благодарил (а): 1 раз

Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort

Сообщение Redfax »

Снимаю шляпу перед Вашим опытом и интуицией. На проблемном котле F15 было 100. Я как то пропустил при проверке и сравнении. Поставил на 0. Работает на 42% мощности :) Спасибо !!!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1962 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • Baxi Ampera: отключение внутреннего автомата и отсутствие инфы в Zont
    2 Ответы
    1551 Просмотры
    Последнее сообщение ЕкатеринаП
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6 Ответы
    2887 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Уровень модуляции горелки.
    VanDuk » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1686 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO NOVA 24F тактование.
    romario17313 » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    6233 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Боты: Yandex [Bot]