Как ограничить мощность котла минималкой
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
Как ограничить мощность котла минималкой
Всем привет!
Я чайник начинающий. Очень нужна помощь газовых мастодонтов.
Вопрос про то, как заставить котёл работать на минимальной мощности.
Контроллер BAXI Connect+ .Котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Макс.мощность 25 Квт, мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
ГВС нет. Контроль по теплоносителю 50°.
Котёл включается на 40° и отключается на 54°.Скриншоп прилагаю.
На котле ограничил мощность 37% (параметр F13).
Это 9.25 Квт. Мин.время отдыха котла 10 мин(параметр F18)
Но BAXI Connect+ показывает, что модуляция поднимается до 30%.
А это окло 14 Квт. Не могу понять,почему при моих настройках модуляция не около 0%?
Когда мин.время отдыха котла было 3 мин(параметр F18),а мощность котла 50% (параметр F13),
модуляция не понималась выше 3%.Хотел уменьшить количество циклов горения за час. Уменьшил с 11 до 4. Но выросла модуляция. Как же её придержать около 0%?
Подскажите,пжл.
Я чайник начинающий. Очень нужна помощь газовых мастодонтов.
Вопрос про то, как заставить котёл работать на минимальной мощности.
Контроллер BAXI Connect+ .Котёл BAXI LUNA 3 240 fi.
Макс.мощность 25 Квт, мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
Один контур - 32 мм труба с алюмин.радиаторами.
ГВС нет. Контроль по теплоносителю 50°.
Котёл включается на 40° и отключается на 54°.Скриншоп прилагаю.
На котле ограничил мощность 37% (параметр F13).
Это 9.25 Квт. Мин.время отдыха котла 10 мин(параметр F18)
Но BAXI Connect+ показывает, что модуляция поднимается до 30%.
А это окло 14 Квт. Не могу понять,почему при моих настройках модуляция не около 0%?
Когда мин.время отдыха котла было 3 мин(параметр F18),а мощность котла 50% (параметр F13),
модуляция не понималась выше 3%.Хотел уменьшить количество циклов горения за час. Уменьшил с 11 до 4. Но выросла модуляция. Как же её придержать около 0%?
Подскажите,пжл.
-
- Забегающий
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Как ограничить мощность котла минималкой
F13=00 и будет постоянно только минималка на отопление \если газклапан отрегулирован\

-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как ограничить мощность котла минималкой
Сотрудники Baxi заявляют, что параметр F13 = 0-30 это модуляция ноль. Скорее всего он вам и отражает то, что котёл в этом диапазоне рассчитывает. А по факту модуляционная катушка полностью открыта.
Можно не обращать внимания, можно F13=0 установить. По пламени то же самое будет, но по цифрам правильнее. Я так думаю.
Можно не обращать внимания, можно F13=0 установить. По пламени то же самое будет, но по цифрам правильнее. Я так думаю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
Как ограничить мощность котла минималкой
Бахус, спасибо за совет!
Установил F13=0.
Модуляция стала нулевой. К чему я и стремился.
Количество циклов за час не изменилось - 4.
Но иногда с того ни с сего сего модуляция поднимается до 14%.
Дом был закрыт и пуст от людей. Двери о окна не открывались.
Температура на улице не менялась.
Скрин прилагаю. Модуляция синим.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как ограничить мощность котла минималкой
Возможно брешет сам Коннект. С другой стороны, модуляция и модуляция. Фиг с ним. Работает неплохо, судя по графику
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 дек 2024, 20:19
- Откуда: Самара
- Мой котел: Baxi Luna 3 240 fi + Baxi connect+
- Благодарил (а): 10 раз
Как ограничить мощность котла минималкой
Спасибо большое, Бахус, за участие в теме в выходной день ))) Есть желание максимально уменьшить количество вкл/выкл горелки в час. Звонил в BAXI. Там сказали, что этот ресурс - это количество ограничено, и что лучше бы, чтобы горело всегда. Поэтому мощность установил на минимум. Время отдыха между горениями на максимум - на 10 минут. Получилось добиться 4 горения в час. Теперь пытаюсь растянуть время горения.Bahus писал(а): 29 дек 2024, 15:57 Возможно брешет сам Коннект. С другой стороны, модуляция и модуляция. Фиг с ним. Работает неплохо, судя по графику
-
- Забегающий
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 01 сен 2024, 21:17
- Откуда: Минск
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Как ограничить мощность котла минималкой
VanDuk писал(а): 26 дек 2024, 17:02 мин.мощность 9,3 Квт.
Теплоносителя 40 литров. Площадь дома 100 кв.м.
уже хорошо при таком чрезмерном запасе по мощности)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как ограничить мощность котла минималкой
Постоянку не выйдет. Если только в феврале при -30 град за бортом.
Теплопотери меньше 9 кВт. Поставьте управление по воздуху. Заодно включите ПЗА на коннекте. По данным метеосайта
Теплопотери меньше 9 кВт. Поставьте управление по воздуху. Заодно включите ПЗА на коннекте. По данным метеосайта
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Как ограничить мощность котла минималкой
Попробуйте поставить регулирование по воздуху, минимальную температуру теплоносителя 60, максимальную 70, без ПЗА, без псевдорелейного режима.
-
- Похожие темы