Стоит газовый Luna 3 1.310, у него встроенный трехходовой клапан.
Рядом есть электрический Ampere 18, с внешним трехходовым клапаном.
Отдельно существует бойлер косвенного нагрева и отдельно контур СО.
Хочется всё это связать Зонтом, чтобы было управление котлами. Мне нужно чтобы работал или газовый, или электрический на случай отсутствия газа или других причин.
Однако при запуске в такой конфигурации стало ясно, что вода не идет в бойлер, а идет из Luna 3 до трехходового клапана амперки, оттуда ныряет в обратную сторону и выходит через возвратный патрубок ампера и идет по короткому кругу назад в Luna 3.
Кажется, что явно нужны обратные клапаны для котлов при их одновременном включении. Куда ставить? Достаточно ли двум котлам на обратку или надо на каждый выходной патрубок, т.е. 4 клапана?
Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?
С каждого кольца на обратке
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза