Почистил фильтр и вторичный теплообменник. Проблема не исчезла.
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
-
Che1989Gevara
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 апр 2025, 18:34
- Откуда: Казань
- Мой котел: baxi eco4s
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
Доброго времени суток. Нужна помощь. Пропала горячая вода, котел не реагирует на включение воды, индикатор не мигает. Ошибок нет. Заменил мотор трехходового клапана и датчик протока. Не помогло, что делать? 
Почистил фильтр и вторичный теплообменник. Проблема не исчезла.
Почистил фильтр и вторичный теплообменник. Проблема не исчезла.
Последний раз редактировалось Che1989Gevara 27 апр 2025, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
-
KUR33
- Завсегдатай
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
Параметр А8 - какое значение показывает? И вообще вода из крана ГВС хоть льется? Проводка от датчика Холла и сам он живые?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6994
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
-
Che1989Gevara
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 апр 2025, 18:34
- Откуда: Казань
- Мой котел: baxi eco4s
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
A08 00, вода льется, датчик холла вроде в порядке. отопление работает.KUR33 писал(а): 27 апр 2025, 12:14 Параметр А8 - какое значение показывает? И вообще вода из крана ГВС хоть льется? Проводка от датчика Холла и сам он живые?
Отправлено спустя 1 минуту :
F03 00
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6994
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
Датчик протока и сеточка перед ним - вынимать, чистить.
-
KUR33
- Завсегдатай
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
Датчик протока не с озона случаем? Турбинку проверял - не клинит?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12478
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
как вам помогает при отсутствии ГВС менять детали отопления?
А датчик протока если меняли - датчик Холла в паз не попал. Потому и проток не видит
-
Che1989Gevara
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 апр 2025, 18:34
- Откуда: Казань
- Мой котел: baxi eco4s
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
Котел заработал
Датчик холла не зашел в паз. Поправил. Всем спасибо за помощь.
-