Всем привет. Котел baxi eco 4s Суть проблемы в том, что нет запуска на отопление. Даже не пытается. Индикации фитиля нет на дисплее. Давление в системе 1.2, температуру менял от 30 и до максимума. ГВО работает без проблем. Ошибок нет. Приходили газовики, не смогли разобраться. Приговорили плату управления. Стабилизатор напряжения стоит. Может подскажете что именно на плате смотреть?.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.

Сообщение Bahus »

Если значок радиатора горит, но запроса на нагрев нет - разомкнута цепь термостата.
Если на колодке М1 перемычка термостата отсутствует, то поставить.
Если перемычка есть, тогда замкнуть контакты цифровой шины. Это уже на электронной плате.
Отпишитесь по результатам
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Shyrikosik
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 июн 2025, 16:31
Откуда: Belarus
Мой котел: Baxi eco 4s 18f

Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.

Сообщение Shyrikosik »

Bahus писал(а): 13 июн 2025, 17:41 замкнуть контакты цифровой шины. Это уже на электронной плате.
Перемычка стоит. А где эти контакты цифровой шины? Ткните пальцем.

Автор темы
Shyrikosik
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 июн 2025, 16:31
Откуда: Belarus
Мой котел: Baxi eco 4s 18f

Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.

Сообщение Shyrikosik »

Изображение
Перемкнул контакты и котёл запустился.

Теперь вопрос что вылетело.
Изображение
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.

Сообщение Bahus »

Молния вам прилетела. Пожгла оптопары на цепи термостата. Тут вроде в каких-то темах даже упоминались конкретные номера. Кажется.
Вообще - можно забить и оставить вот так. Ничего страшного не случится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    643 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
    Irvinga » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    710 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка котла е25/е26 baxi eco 4s 18f
    Дмитрий2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1513 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Baxi Eco 4s 18F
    bsf » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    3027 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ECO NOVA 18F тактование
    t140 » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    3251 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]