Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
doc.baxi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 авг 2025, 10:26
Откуда: МО
Мой котел: Ampera Plus 12

Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0

Сообщение doc.baxi »

Здравствуйте. Имею котел Baxi ampera plus 12, купил zont smart 2.0 и адаптер цифровой шины zont. В приложении зарегестрировался, связь пока только по gsm, приложение работает, выдает ошибки "адаптер цифровой шины Код ошибки Е00".
Ещё может выдает ошибку "потеря связи с котлом"

Все подключил проводами по инструкции, проверил все соединения проводов.
Интерфейс подключения K-Line.

На котле Baxi в меню монтажника в пункте 9.0 установил значение "2" что предполагает управление внешним термостатом, то есть зонтом, но пиктограмма "baxi connect" не загорается на дисплее.

При включении/выключении питания zont кратковременно может мигать эта пиктограмма и все. Такое ощущение что baxi не видит мое устройство zont и цифровую шину. Или видит плохо.
В чем может быть проблема? Спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12300
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1591 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0

Сообщение Bahus »

А адаптер о подключении чего сигнализирует? Там вроде 2 светодиода у него. Один на сторону контроллера, второй на сторону котла.
И это. Последовательность включения нужно соблюдать. Сначала включается контроллер с адаптером до полной прогрузки. Только потом управляемое оборудование (котёл).
А вообще такие вопросы лучше сразу в Микролайн задавать нужно. У них больше информации по этому поводу должно быть.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
doc.baxi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 авг 2025, 10:26
Откуда: МО
Мой котел: Ampera Plus 12

Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0

Сообщение doc.baxi »

Методом тыка удалось всё поженить, после подключения wifi и настройки по инструкции smart 2.0 через веб интерфейс.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    2940 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    3035 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3632 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Ampera: отключение внутреннего автомата и отсутствие инфы в Zont
    2 Ответы
    3750 Просмотры
    Последнее сообщение ЕкатеринаП
  • baxi eco life 24 f и zont smart 2.0 настройка
    Provodok » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    3941 Просмотры
    Последнее сообщение Provodok

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]