Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Nikolay76
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:53
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec 1.28

Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм

Сообщение Nikolay76 »

Добрый день, прошу помощи.
После остановки котла на период отпуска (2 недели) его последующий запуск пошел не по плану.
Спустя сутки работы обнаружил, что одна ветка в доме холодная. Запустил ее путем временного перекрытия всех остальных. При этом котел издал "оох". Вроде все заработало.
На следующий день вышла авария 118 (низкое давление в контуре отопления). Смотрю на манометры коллекторов отопления - всюду давление упало но нуля (было 1,2 атм). Протечек нигде в системе не нашел.
Добавил в систему воды до 1,5 атм - котел запускаться не хочет, показания датчика 0,6 атм, при этом стрелка на физическом манометре котла в зеленой зоне.
Поехал покупать датчик давления. Вернулся - котел заработал без меня, давление показывает 0,9 атм.
Спустя сутки - 1,1 атм. Думаю, что датчик менять нужно все равно, наверное "залип" пока не было давления.
Остановил котел. Поменял. Включаю - снова ошибка 118, давление 0,6 атм. На манометрах коллекторов 1,5 атм.

В чем тут может быть дело? Внутренний засор котла? Если да, как его промыть?
Показания давления на котле
Показания давления на котле
Установлен новый датчик давления
Установлен новый датчик давления
Общий вид внутренностей котла
Общий вид внутренностей котла
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    2344 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    2424 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    4566 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2710 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna duo-tec e 40+бойлер
    3 Ответы
    6079 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей