Конденсат

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.

Автор темы
Stepan2
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 09:56
Откуда: Майкоп

Конденсат

Сообщение Stepan2 »

Доброе утро!
Прошу Вас подсказать как решить проблему:
Газовый котел Baxi Luna3. Котел установлен в подвальном помещении.
Нареканий по работе котла нет.
Единственное что не радует это то, в холодное время года периодически выскакивает ошибка Е03.
Несмотря на то, что коаксиальная труба установлена по нужным наклоном, в конденсатосборнике собирается конденсат из за чего перестает работать прессостат.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, как решить проблему.
Обычно я снимал крышку, убирал воду из конденсатоприемника и проблема решалась примерно на месяц.
С уважением

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Конденсат

Сообщение Starik »

Stepan2 писал(а): 13 сен 2025, 10:30убирал воду из конденсатоприемника
А как бы глянуть на это устройство, фото в небольшом разрешении. Не могу понять о чем речь идет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Конденсат

Сообщение Bahus »

Отвод конденсатосборник заглушен? Так чего вы хотели? У вас его, считай, нет.
Или вы думаете он там сам рассасывается? Нееее. Слив в ведро или в каналью
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Stepan2
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 09:56
Откуда: Майкоп

Конденсат

Сообщение Stepan2 »

Доброго времени суток! Спасибо всем неравнодушным.
Сейчас не поленился - снял лицевую панель, что бы сфотографировать и просто шок - сейчас лето, а конденсат есть.
Подскажите как побороть проблему.
3.JPG
2.JPG
1.JPG

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Конденсат

Сообщение Starik »

Stepan2 писал(а): Вчера, 17:58Подскажите как побороть проблему.
Сделать правильный уклон коаксиального дымохода (опустить ему "клюв" к земле), в инструкции есть информация о том, сколько см вниз на один метр должен быть уклон относительно уровня (горизонта).
Просто конденсатосборник - это немного (совсем) другое устройство, а этот на твоей фотке - конденсатосборник пресостата.

Автор темы
Stepan2
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 09:56
Откуда: Майкоп

Конденсат

Сообщение Stepan2 »

Добрый вечер! Я выше писал - уклон я сделал как положено

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Конденсат

Сообщение Starik »

Проверяй состояние устройства Вентури, возможно оплавлено/деформировано.

Автор темы
Stepan2
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 09:56
Откуда: Майкоп

Конденсат

Сообщение Stepan2 »

Спасибо. Все там нормально - ничего не оплавлено. Вчера звонил "специалистам" по котлам - сказали типа у Baxi это болезнь. Считаю что это бред

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Конденсат

Сообщение Starik »

Если дымоход смонтирован правильно и с Вентури всё хорошо, то такого количества конденсата в трубке не будет.
Какова общая длина коаксиала, сколько поворотов?

Отправлено спустя 36 минут 56 секунд:
Вполне вероятно, что будут видны потеки воды на первичном теплообменнике, возможно даже на изоляции камеры сгорания.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Конденсат

Сообщение Bahus »

Ах вон какой конденсатосборник. Не о том я подумал.
Stepan2 писал(а): Сегодня, 07:06 сказали типа у Baxi это болезнь
Ни разу не видел, чтобы у котла половина яйца залита была.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Stepan2
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 09:56
Откуда: Майкоп

Конденсат

Сообщение Stepan2 »

Доброе утро.
Длинна коаксиала сантиметров 70. Один поворот не 90 градусов - что бы пройти стену.
444.JPG
333.JPG
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Конденсат на подаче в коаксеале
    EvgenySh » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    4728 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
    Роман622 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    4136 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость