Конденсат
Конденсат
Доброе утро!
Прошу Вас подсказать как решить проблему:
Газовый котел Baxi Luna3. Котел установлен в подвальном помещении.
Нареканий по работе котла нет.
Единственное что не радует это то, в холодное время года периодически выскакивает ошибка Е03.
Несмотря на то, что коаксиальная труба установлена по нужным наклоном, в конденсатосборнике собирается конденсат из за чего перестает работать прессостат.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, как решить проблему.
Обычно я снимал крышку, убирал воду из конденсатоприемника и проблема решалась примерно на месяц.
С уважением
Прошу Вас подсказать как решить проблему:
Газовый котел Baxi Luna3. Котел установлен в подвальном помещении.
Нареканий по работе котла нет.
Единственное что не радует это то, в холодное время года периодически выскакивает ошибка Е03.
Несмотря на то, что коаксиальная труба установлена по нужным наклоном, в конденсатосборнике собирается конденсат из за чего перестает работать прессостат.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, как решить проблему.
Обычно я снимал крышку, убирал воду из конденсатоприемника и проблема решалась примерно на месяц.
С уважением
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12326
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Конденсат
Отвод конденсатосборник заглушен? Так чего вы хотели? У вас его, считай, нет.
Или вы думаете он там сам рассасывается? Нееее. Слив в ведро или в каналью
Или вы думаете он там сам рассасывается? Нееее. Слив в ведро или в каналью
Конденсат
Доброго времени суток! Спасибо всем неравнодушным.
Сейчас не поленился - снял лицевую панель, что бы сфотографировать и просто шок - сейчас лето, а конденсат есть.
Подскажите как побороть проблему.
Сейчас не поленился - снял лицевую панель, что бы сфотографировать и просто шок - сейчас лето, а конденсат есть.
Подскажите как побороть проблему.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6827
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 756 раз
- Возраст: 59
Конденсат
Сделать правильный уклон коаксиального дымохода (опустить ему "клюв" к земле), в инструкции есть информация о том, сколько см вниз на один метр должен быть уклон относительно уровня (горизонта).
Просто конденсатосборник - это немного (совсем) другое устройство, а этот на твоей фотке - конденсатосборник пресостата.
Конденсат
Спасибо. Все там нормально - ничего не оплавлено. Вчера звонил "специалистам" по котлам - сказали типа у Baxi это болезнь. Считаю что это бред
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6827
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 756 раз
- Возраст: 59
Конденсат
Если дымоход смонтирован правильно и с Вентури всё хорошо, то такого количества конденсата в трубке не будет.
Какова общая длина коаксиала, сколько поворотов?
Отправлено спустя 36 минут 56 секунд:
Вполне вероятно, что будут видны потеки воды на первичном теплообменнике, возможно даже на изоляции камеры сгорания.
Какова общая длина коаксиала, сколько поворотов?
Отправлено спустя 36 минут 56 секунд:
Вполне вероятно, что будут видны потеки воды на первичном теплообменнике, возможно даже на изоляции камеры сгорания.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12326
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Конденсат
Ах вон какой конденсатосборник. Не о том я подумал.
Ни разу не видел, чтобы у котла половина яйца залита была.
Конденсат
Доброе утро.
Длинна коаксиала сантиметров 70. Один поворот не 90 градусов - что бы пройти стену.
Длинна коаксиала сантиметров 70. Один поворот не 90 градусов - что бы пройти стену.
Конденсат
По ходу дела пробдема не решаема. На фото сверху специально поставил уровень, что бы показать правильный наклон коаксиальной трубы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6595
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Конденсат
раньше решали проколом трубки перед датчиком...можно иголку от шприца в трубке прямо и оставить..
потом датчики вроде пошли уже с дыркой.. 
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
смысл дырки - вентиляция участка трубки до датчика с целью испарения конденсата..
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
еще где получалось использовать только плюсовую трубку - минусовую с яйцом откидывал вообще..


Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
смысл дырки - вентиляция участка трубки до датчика с целью испарения конденсата..
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
еще где получалось использовать только плюсовую трубку - минусовую с яйцом откидывал вообще..

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6827
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 756 раз
- Возраст: 59
Конденсат
И сколько градусов уклон ты определил по уровню. Под дальний край уровня на коаксиал подложи 3мм проволоку, уровень должен показать горизонт - это будет приемлемый уклон.
Кроме того, необходимо установить кольцо (диафрагму) перед коаксиалом, т.к. длина трубы меньше метра.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
И всё же добавлю: выход коаксиала из стены должен быть не ниже 2 м от поверхности земли
-