одноконтурный ECOFour 1.24F. Контур ГВС с внешним трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Система отопления только на теплых полах с дополнительным внешним насосом.
Вопрос: как реализовать отключение внешнего насоса при переключении котла с отопления на нагрев бойлера ?
Благодарю
Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6831
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 758 раз
- Возраст: 59
Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
-