Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
asisayj
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 сен 2025, 21:31
Откуда: Россия
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)

Сообщение asisayj »

День добрый,пытаюсь настроить оптимальные-правильные настройки дано:
котел Baxi луна 3 комфорт 240i атмосферный двухконтурный, выносная панель в самой холодной комнате
дом 95кв, 12 батарей 226вт секция(х10) алюминий, двухтрубка-обратная примерно 120 метров 32труба отходы к батареям 20ка, батареи одинаковые, термокраны, дом так себе по факту не утеплен особо, расход газа в среднем 10кубов сутки, при внутри 24гр на улице 8-12гр.
термостат уличный присутсвует и даже не врет, стоит с ветрянной холодной стороны дома.
вопросы: не много ли газа он сьедает? зима еще не началась (
примечание: (жил в доме где и плошадь больше и навьен с дизайнерским шрифтом и кругляшком на моське был, дом саман старый, окна деревянные дуло из всех щелей, крыша текла) но при этом расход был не более 3-4 в день зимой.

настройки котла которые выставил правильно ?
amb = 1
mod = 1
yself = 1
10=00
12=02 ? в инструкции написанно что уличную температуру будет показывать при нажатии на кнопку режимоф комфорт-эконом, (не показывает, а переключает эконом-комфорт сбивая температуру выставленную ручками 24.5)
06=00 (уличный термостат есть)
13=30% (уменьшил в надежде есть будет меньше)
10 минут поставил между горениями.

Ну и кроме главного вопроса(жрет много ?), куча маленьких,
1- bild и K.reg проскакивало по форуму, что сами должны подправится на нужное ? стоит по умолчанию, 3,5 соответсвенно
2- что правильнее меньше мощность котла и долгое горение ? или наоборот мощность побольше но при этом частое тактование,
сейчас стоит на батареях set=46гр, использует он этот параметр или нет непойму, но в самом выносном пульте указанно греть до 24.5
3- почему то в менюшке P.BAR - не показывает ( нет значения

буду очень рад подсказкам, может что я не то кручу, поэтому и ест много, в холодной комнате батарея открыта на максимум, в остальных приглушенно по чучуть термостатами, для баланса температуры по дому.

Автор темы
asisayj
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 сен 2025, 21:31
Откуда: Россия
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)

Сообщение asisayj »

совсем не кто не знает ? :( как правильно луну третью настроить на минималках (

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6838
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 759 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)

Сообщение Starik »

asisayj писал(а): 30 сен 2025, 21:31для баланса температуры по дому.
Должен быть баланс по батареям сначала, а термоголовки потом. Крути краны на батареях (хоть подачу, хоть обратку), добиваясь чтобы одинаково прогревались при полностью открытых термоголовках.
Для начала настраивай СО, а потом уже над котлом ставь опыты.
На форуме все пояснения имеются и тем навалом. Нужно что-то особенное - схему СО показывай, гидравлический расчет кто-то делал/прикидывал?

Автор темы
asisayj
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 сен 2025, 21:31
Откуда: Россия
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)

Сообщение asisayj »

Добрый вечер, баланс по батареям есть, сейчас термоголовки все открыты, а батареи придушенны кранами, все батареи одинаково горячие как нужно для каждой комнаты, 38-40гр тепловизором мерил, схема обратка(тихельмана) там особо гидравлику и смысла нет считать, 32труба отводы 20ка, не очень большой контур, кубиком, при включении минут 5 и все батареи уже теплые, тоесть вопроса по балансировке особо нет, вопросы, чего он так ест много или это нормально ? 10 кубов для 95квадратов (в доме 24 на улице 10гр), поставил внешний термостат на улицу но помойму он особо не орентируется на него, больше орентируется на внутренний, как добигает до 24.5 (установленно вручную, так и отключается) настройки котла все мои выше, что бы не дублировать.
ну и вопросики еще раз, вдруг не понятно написал (

1- не много ли он ест газа ? (10 кубов за сутки для 95 квадратов)
2- bild и K.reg проскакивало по форуму, что сами должны подправится на нужное ? стоит по умолчанию, 3,5 соответсвенно
2- что правильнее меньше мощность котла и долгое горение ? или наоборот мощность побольше но при этом частое тактование,
сейчас стоит на батареях set=46гр, использует он этот параметр или нет непойму, но в самом выносном пульте указанно греть до 24.5
3- почему то в менюшке P.BAR - не показывает ( нет значения

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6838
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 759 раз
Возраст: 59

Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)

Сообщение Starik »

1. Не много
2. В течении недели
3. У меня максимальная мощность в СО = 0
4. Манометр не той конструкции, т.е. так и должно быть.

Автор темы
asisayj
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 сен 2025, 21:31
Откуда: Россия
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)

Сообщение asisayj »

спасибо большое , за ответы, теперь есть понимание, а то вроде на улице тепло, а он как то обороты не сбавляет, тоесть чувствуется греет также и в доме жарко, хотя включает выключает, и при нажатии кнопок СО , там температура воздуха установленная предельная (24.5) подожду недельку посмотрю как скорректирует,
и вот такой вопрос в инструкции по программированию, есть ф=12 только что то не получаетя выставить , при нажатии на кнопку комфорт-эко, что бы показывал температуру на улице (
отсуда взял:
"Программирование панели для Luna-3 и Nuvola-3 Comfort.pdf"
..

fxx=12
Конфигурация клавиши eco/comfort
00 = функция ECO/COMFORT
02 = просмотр внешней температуры
03 = просмотр последней ошибки
04 = история неисправностей
05 = активация реле ГВС на время F19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3678 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    2348 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1087 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1878 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2580 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя