Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:38
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ampera plus
Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Котел электрический BAXI ampera plus 12кВт, система отопления дома (1 этаж) теплым полом, плюс 2 радиатора и бойлер косвенного нагрева. На подаче котла, сразу после крана стоит трехходовой клапан BAXI с электроприводом, который разделяет подачу на ОС и БКН, гидрострелки нет. На Коллекторе теплого пола стоит смесительный узел со своим циркуляционным насосом, на коллекторе радиатора нет смесительного узла и он работает от насоса котла. Обратка СО и БКН общая, через тройник, обратный клапан не стоит. Ситуация следующая: при нагреве ГВС (очень долго греет БКН 150 литров) нагревается сначала обратка коллектора радиатора и при температуре теплоносителя выше 50 градусов подниманется температура подачи на коллекторе радиаторов. А так же, если смесительный узел на теплого пола полностью открыт, все аналогично с коллектором радиаторов, закрываю, подмеса нет. Трехходовой поменяли на новый, все аналогично, происходит подмес. Труба подачи СО при работе ГВС еле теплая, труба ГВС значительно горячее. В чем может быть причина, в трехходовом или надо ставить обратный клапан на обратку? Фильтр грубой очистки на обратке чистый.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12283
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1592 раза
- Возраст: 45
Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
Возможно это паразитный нагрев. Через трубу и обратный теплоноситель.
Если подмес, то может ОК помогут, а может и нет.
Если я всё написанное правильно понял. Правда я и дельного ничего не написал.
Если подмес, то может ОК помогут, а может и нет.
Если я всё написанное правильно понял. Правда я и дельного ничего не написал.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:38
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ampera plus
Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
Отправляю фото, может по ним будет понятна схема сборки системы
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:38
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ampera plus
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6841
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 760 раз
- Возраст: 59
Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
Доп. насос трехход приоткрывает, не иначе. Если нет гидрострелки, то при работе на ГВС все насосы, кроме котлового, должны останавливаться.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12283
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1592 раза
- Возраст: 45
Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
Не обязательно. Но в данном случае это возможно. Только проверить это проблематично. Насос выключишь - когда это всё ещё остынет. С учётом того, что основное отопление на полах - не комильфо.
Надо бы понять устройство смесительного узла на полах. Если там таковой вообще есть. Видно только насос и термоголовку. Можно пару фоток ближе вход-выход коллектора ТП?
Надо бы понять устройство смесительного узла на полах. Если там таковой вообще есть. Видно только насос и термоголовку. Можно пару фоток ближе вход-выход коллектора ТП?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 3785 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1659 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 2956 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 14 Ответы
- 2815 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 12 Ответы
- 5796 Просмотры
-
Последнее сообщение александрL
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость