Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
alexp
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 13:45
Откуда: Мск
Мой котел: luna 3 comfort 1.240FI

Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Сообщение alexp »

После установки нового котла(специалистами из газпрома) столкнулся со следующей проблемой. Выставляю котел в режим работы только отопление (значок радиатора на панели управление), поскольку горячая вода пока не нужна(никто в квартире не проживает), котел греет теплоноситель как на линии отопления, так и на линии ГВС (установлен БКН). Нормально ли данное поведение? Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана? :?:

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Сообщение Steamboy »

alexp писал(а): 14 дек 2020, 14:11 Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана
часто такое встречается.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12465
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1611 раз
Возраст: 45

Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Сообщение Bahus »

F03 из 05 назад в 08 поставьте. Если не уйдет проблема - смотреть привод (сомневаюсь) или что-то внешнее.
А разве на Лунах можно поставить режим "только отопление". Там вроде только "зима" и "лето" были.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Сообщение Steamboy »

Bahus писал(а): 14 дек 2020, 14:45 А разве на Лунах можно поставить режим "только отопление". Там вроде только "зима" и "лето" были.
Вы правы. Только отопление это и есть режим зима с включенным режимом ГВС.
Спасибо посту ниже.
Последний раз редактировалось Steamboy 14 дек 2020, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6968
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Сообщение Starik »

У котла четыре режима.
режимы.jpg

Автор темы
alexp
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 13:45
Откуда: Мск
Мой котел: luna 3 comfort 1.240FI

Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Сообщение alexp »

Bahus писал(а): 14 дек 2020, 14:45 F03 из 05 назад в 08 поставьте. Если не уйдет проблема - смотреть привод (сомневаюсь) или что-то внешнее.
Проверю, отпишусь.

Только вот совершенно не очевидно как соотносятся настройки и пункта 3.2 (лето/зима/только отопление/выключено) с описанием параметра F03 в пункте 20. Какие параметры при каких режимах не могут быть вместе выставлены

Автор темы
alexp
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 13:45
Откуда: Мск
Мой котел: luna 3 comfort 1.240FI

Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Сообщение alexp »

Все оказалось гораздо проще. Проблема была в трех ходовом клапане. Вызвал сервисников, сняли сервопривод и "расходили" трех ходовой руками. Сейчас вроде греет либо контур гвс либо отопление. Пока наблюдаю

PS Bahus, с завода параметр F03=08 изначально стоял

Rossi
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 08:13
Откуда: Bryansk
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 1.240fi

Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН

Сообщение Rossi »

alexp Здравствуйте, такая же проблема в режиме только отопление котел почему переодически греет контур гвс.
Возможно самому исправить неисправность сервопривода, без вызова сервисников?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1661 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1484 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    2862 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3187 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    90 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей