Baxi Ampera и скачки напряжений
-
Unhurried
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 авг 2025, 13:06
- Откуда: МО
- Мой котел: Baxi Ampera 9
Baxi Ampera и скачки напряжений
Здравствуйте.
Редко, но бывает, что электросети допускают однократный кратковременный скачок напряжения периодом 3-5 сек.
Два случая засек, скачек приводит к тому, что котел включает полную мощность и начинает греть дом. Если переключается на ГВС (установлен трехходовой клапан и БКН), то доводит воду до параметров штатным образом, переключается на отопление и останавливается т.к. температура дома в норме или выше. Установлен датчик температуры воздуха, один контур. Подозреваю, что после перепада котел заново включается и считает что температура не равна уставке и начинает греть. Т.е. в логике проверка на =, но не на >=.
Вопросы:
1. Может такое быть в логике?
2. Можно ли одну плату подключить берез ИБП?
3. БУ v.2.1.1.0 БИ v.1.0.9 Поможет прошивка на последнюю версию?
4. Для обновления БИ котел выключать нужно программно кнопками или входным автоматом полностью обесточивать?
Спасибо.
Редко, но бывает, что электросети допускают однократный кратковременный скачок напряжения периодом 3-5 сек.
Два случая засек, скачек приводит к тому, что котел включает полную мощность и начинает греть дом. Если переключается на ГВС (установлен трехходовой клапан и БКН), то доводит воду до параметров штатным образом, переключается на отопление и останавливается т.к. температура дома в норме или выше. Установлен датчик температуры воздуха, один контур. Подозреваю, что после перепада котел заново включается и считает что температура не равна уставке и начинает греть. Т.е. в логике проверка на =, но не на >=.
Вопросы:
1. Может такое быть в логике?
2. Можно ли одну плату подключить берез ИБП?
3. БУ v.2.1.1.0 БИ v.1.0.9 Поможет прошивка на последнюю версию?
4. Для обновления БИ котел выключать нужно программно кнопками или входным автоматом полностью обесточивать?
Спасибо.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12492
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
-
Unhurried
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 авг 2025, 13:06
- Откуда: МО
- Мой котел: Baxi Ampera 9
Baxi Ampera и скачки напряжений
Увы, проблема не ушла. Сегодня 20 октября ночью 2:50 был кратковременный перерыв. Услышал т.к. принтер "проснулся". С утра в 7:30 наблюдаю следующую картину: котел работает. Уставка датчика возд.контура 23, текущее показывает 24. Температура носителя 50, уставка 50. Похоже на то, что он перешел на работу по температуре теплоносителя, датчик воз.контура в расчет не взял. После утренних процедур ушел греть ГВС, потом вернулся на отопление и встал штатно на паузу поняв что по датчику греть уже достаточно. Уже подумываю поставить Zont...
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6586
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 408 раз
- Возраст: 50
-
Unhurried
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 авг 2025, 13:06
- Откуда: МО
- Мой котел: Baxi Ampera 9
Baxi Ampera и скачки напряжений
Зонт это крайний способ ибо избыточен.
Возможны следующие варианты:
1. Впаять в цепь питания конденсатор, например, на 10.000мкФ ?
2. Посадить блок управления на ИБП (вопрос чистого синуса пока вторичен) ?
3. Использовать для питания блока отдельный источник применяемый в охранных системах, т.к в одном флаконе и преобразователь и АКБ с выходом постоянное напряжение?
Возможны следующие варианты:
1. Впаять в цепь питания конденсатор, например, на 10.000мкФ ?
2. Посадить блок управления на ИБП (вопрос чистого синуса пока вторичен) ?
3. Использовать для питания блока отдельный источник применяемый в охранных системах, т.к в одном флаконе и преобразователь и АКБ с выходом постоянное напряжение?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7020
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
Baxi Ampera и скачки напряжений
УЗИП стоят по три копейки за мешок, но гораздо дешевле и интереснее превозмогать...
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7020
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 773 раза
- Возраст: 59
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12492
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Baxi Ampera и скачки напряжений
Всё-таки нужно понять что за характер этих "скачков". У меня, например, принтеры "просыпаются", если энергоснабжение кратковременно пропадает. Буквально на полсекунды. Этого хватает. При этом скачков никаких нет.
Опять же, вы можете сами такое устроить, выдернув вилку котла на полсекунды (или на сколько хотите). Ну или автомат рубануть (как там у вас подключено). И не ждать следующего проявления почти 2 месяца. А проверить как себя котёл поведёт.
И ещё. Вот это вот
Опять же, вы можете сами такое устроить, выдернув вилку котла на полсекунды (или на сколько хотите). Ну или автомат рубануть (как там у вас подключено). И не ждать следующего проявления почти 2 месяца. А проверить как себя котёл поведёт.
И ещё. Вот это вот
что это такое за "похоже"? У вас же на дисплее все данные. По воздуху или не по воздуху. И если он не в адеквате, согласно иконкам - снимать показания возможные.Unhurried писал(а): 20 окт 2025, 09:09 Похоже на то, что он перешел на работу по температуре теплоносителя, датчик воз.контура в расчет не взял.
-
Unhurried
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 авг 2025, 13:06
- Откуда: МО
- Мой котел: Baxi Ampera 9
Baxi Ampera и скачки напряжений
Спасибо, Starik. Направил меня в правильную сторону, только не УЗИП, а УЗМ позволяет реализовать задержку по включению.
Спасибо, Bahus. Внял совету, рискнул пощелкать. Понимаю, что не полная имитация что может сеть выдавать, но тем не менее.
В итоге ушел с зациклинности на скачках (просадках) напряжения, на исторический анализ. Главный вопрос: почему так стало и когда, что было причиной между нормальным поведением и странным при полностью исправном оборудовании и актуальным ПО. Когда электричество отключают на 3-4 часа, то при постоянном проживании температура в БКН понижается, т.к. вода разбирается за счет ГА, по этому котел стартовал, переходил на ГВС, грел и штатно останавливался или догревал дом. А вот при коротком отключении ГВС не требовалось догревать и котел уходил сразу на нагрев дома как писал изначально. И вот я вспоминаю, что в прошлом году вешал штатный датчик температуры на улицу, бойлер его определил, показывал значение, статус датчика "не используется", т.к. погодозависимость в итоге я включать не стал т.к. использую только теплый пол для обогрева. Надеюсь, что в этом и была причина странного поведения, т.к. после его отключения котел стал вести себя штатно. Еще раз спасибо всем принимавшим участие.
Спасибо, Bahus. Внял совету, рискнул пощелкать. Понимаю, что не полная имитация что может сеть выдавать, но тем не менее.
В итоге ушел с зациклинности на скачках (просадках) напряжения, на исторический анализ. Главный вопрос: почему так стало и когда, что было причиной между нормальным поведением и странным при полностью исправном оборудовании и актуальным ПО. Когда электричество отключают на 3-4 часа, то при постоянном проживании температура в БКН понижается, т.к. вода разбирается за счет ГА, по этому котел стартовал, переходил на ГВС, грел и штатно останавливался или догревал дом. А вот при коротком отключении ГВС не требовалось догревать и котел уходил сразу на нагрев дома как писал изначально. И вот я вспоминаю, что в прошлом году вешал штатный датчик температуры на улицу, бойлер его определил, показывал значение, статус датчика "не используется", т.к. погодозависимость в итоге я включать не стал т.к. использую только теплый пол для обогрева. Надеюсь, что в этом и была причина странного поведения, т.к. после его отключения котел стал вести себя штатно. Еще раз спасибо всем принимавшим участие.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]