тактование котла
-
Goblinus
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
- Откуда: МСК
- Мой котел: Baxi Ecofor 24F
- Поблагодарили: 1 раз
тактование котла
Доброго дня! Имею систему отопления ГК Baxi Ecofour 24f гидрострелка и три контура управляемые сервоприводами. Проблема в том что котёл тактует после прогрева СО. В мыслях установка ТА для решения данной проблемы.
Котлом и приводами управляет автоматика по температуре воздуха в помещениях, контура: радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, тёплый пол. Дом 140 квм, теплоноситель нагревается до 60 градусов.
После прогрева СО (возврат прогретой обратки) котёл моментально догревает объём теплоносителя в гидрострелке и отключается, задержку включения установил на 4 минуты, появились мысли установить ТА и избавиться от частых включений кота.
Прошу совета в решении данного вопроса.
Котлом и приводами управляет автоматика по температуре воздуха в помещениях, контура: радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, тёплый пол. Дом 140 квм, теплоноситель нагревается до 60 градусов.
После прогрева СО (возврат прогретой обратки) котёл моментально догревает объём теплоносителя в гидрострелке и отключается, задержку включения установил на 4 минуты, появились мысли установить ТА и избавиться от частых включений кота.
Прошу совета в решении данного вопроса.
Последний раз редактировалось Goblinus 26 окт 2025, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6993
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
-
Goblinus
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
- Откуда: МСК
- Мой котел: Baxi Ecofor 24F
- Поблагодарили: 1 раз
трактование котла
Понимаю, но не лишком ли частые эти циклы, после прогрева ТН в системе котёл вкл/выкл порядка 8-10 раз в час.
Последний раз редактировалось Goblinus 26 окт 2025, 11:55, всего редактировалось 2 раза.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12478
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
тактование котла
Сейчас ещё не холодно. Теплопотери не очень большие. Поэтому так.
Будет холоднее - стрелка интенсивнее будет разгружаться
Комнатник при стрелке просто противопоказан. Только по теплоносителю.
Будет холоднее - стрелка интенсивнее будет разгружаться
Комнатник при стрелке просто противопоказан. Только по теплоносителю.
-
Goblinus
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
- Откуда: МСК
- Мой котел: Baxi Ecofor 24F
- Поблагодарили: 1 раз
тактование котла
почему?Bahus писал(а): 26 окт 2025, 12:13 Комнатник при стрелке просто противопоказан. Только по теплоносителю.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6993
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
тактование котла
А что мешает их увеличить? Не лишним бывает инструкцию читать, там про параметр F11 кое-что написано, вдруг тебе понравится.
-
Goblinus
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
- Откуда: МСК
- Мой котел: Baxi Ecofor 24F
- Поблагодарили: 1 раз
тактование котла
пробовал и выбрал оптимальное время простоя котла, в противном случае холодная обкатка идёт с КО и получается обратная реакция (радиаторы остывают а не нагреваются)Starik писал(а): 26 окт 2025, 13:34 А что мешает их увеличить? Не лишним бывает инструкцию читать, там про параметр F11 кое-что написано, вдруг тебе понравится.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6993
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
тактование котла
Такое себе решение редактировать первый пост... грамотное.
Расшифруй чего ты хочешь.
-
Goblinus
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
- Откуда: МСК
- Мой котел: Baxi Ecofor 24F
- Поблагодарили: 1 раз
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12478
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
тактование котла
Потому что стрелка по максимуму должна быть загружена. Котёл не в курсе кому и чего понадобится
-
Goblinus
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
- Откуда: МСК
- Мой котел: Baxi Ecofor 24F
- Поблагодарили: 1 раз
тактование котла
Я это понимаю, но не всегда есть запрос на отопление всех контуров соответственно и разбор ТН идёт не большой, в связи с этим котёл ТН быстро нагревает, вот и задумался буферной ёмкости.Bahus писал(а): 26 окт 2025, 21:24 Потому что стрелка по максимуму должна быть загружена. Котёл не в курсе кому и чего понадобится
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Спасибо! В "Гугле" был, много прочего прочёл полезного и не очень, в большинстве случаев либо бональщина, либо расхождения по СО, вот создал собственный пост с вопросом.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6604
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 406 раз
- Возраст: 50
тактование котла
если есть задор и деньги, то конечно можно установить ТА или буферную емкость, как угодно, и увлекательно провести время..
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
забыл еще сказать, что когда ТА будет прогрет, то ситуация будет ровно той же, что и сейчас...
-
Goblinus
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
- Откуда: МСК
- Мой котел: Baxi Ecofor 24F
- Поблагодарили: 1 раз
тактование котла
и как быть при таком раскладе? единственное что вижу при ТА разбор ТН будет меньше из-за большой ёмкости и простой котла будет более длительнымRADAR писал(а): Вчера, 11:02 забыл еще сказать, что когда ТА будет прогрет, то ситуация будет ровно той же, что и сейчас...
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6993
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
тактование котла
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6604
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 406 раз
- Возраст: 50
тактование котла
какое то сглаживание должно быть..Goblinus писал(а): Вчера, 11:26 единственное что вижу при ТА разбор ТН будет меньше из-за большой ёмкости и простой котла будет более длительным
-
Sad_Igor
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 мар 2025, 11:39
- Откуда: Псков
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
- Благодарил (а): 1 раз
тактование котла
В принципе такая же проблема. Тот же котел, только на 1 эт пока у меня 100м2, СО, ТП через ГС. На котле стоит 35гр, ночью 0, днем 8. В доме 25, всё устраивает. И раньше он включался раз минут в 15. А теперь раз в 5-7 мин. Что многовато по моему.
Посмотрел инструкцию. Параметр Р17 поставлю больше интервал, как и у вас. И наверное надо задать Р12, который "Поддерж. разницы температур"? Он стоит по умолчанию 0. Это ж неправильно? Сейчас котел включается (стоит35) на 32 гр и выключается на 41. Можно ж диапазон увеличить?
Ну и да, почитал форум, куплю поставлю уличный датчик температур и задам кривую Р24
И кстати, мне кажется, когда на улице будет ещё холодней, он будет ещё чаще включаться. Через минуту. Хотя шут его знает.
Может вообще не надо было эту гидрострелку и доп.насос ставить?
Гонял бы себе по трем кругам, а только систему ТП отдельную с трехходовым, как обычно. Тогда б включался б реже. А то сейчас он до 41 догонит и гидрострелка температуру за 3 секунды сразу раз и до 35 скинет.
Посмотрел инструкцию. Параметр Р17 поставлю больше интервал, как и у вас. И наверное надо задать Р12, который "Поддерж. разницы температур"? Он стоит по умолчанию 0. Это ж неправильно? Сейчас котел включается (стоит35) на 32 гр и выключается на 41. Можно ж диапазон увеличить?
Ну и да, почитал форум, куплю поставлю уличный датчик температур и задам кривую Р24
И кстати, мне кажется, когда на улице будет ещё холодней, он будет ещё чаще включаться. Через минуту. Хотя шут его знает.
Может вообще не надо было эту гидрострелку и доп.насос ставить?
-
Goblinus
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
- Откуда: МСК
- Мой котел: Baxi Ecofor 24F
- Поблагодарили: 1 раз
тактование котла
прошу прощения не уточнил "Гуглом" я называю любой поиск, конечно же искал поиском на данном форуме и много чего прочёлStarik писал(а): Вчера, 11:56 А где речь про интернет поисковик велась, покажешь? Похоже ты не знаешь, что поисковое окошко есть на этом форуме, там много чего интересного и не очень можно увидеть.
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Заходил к соседу у него как и у меня Baxi Ecofour 24f без гидрострелки, два контура по радиаторам этажей и контур смесителя ТП, при нагретом ТН работа котла практически схожа. Может и правда стоит подождать наступления холодов и посмотреть как будет себя вести. ТА накинуть не долго.Sad_Igor писал(а): Сегодня, 09:50 Может вообще не надо было эту гидрострелку и доп.насос ставить? Гонял бы себе по трем кругам, а только систему ТП отдельную с трехходовым, как обычно. Тогда б включался б реже. А то сейчас он до 41 догонит и гидрострелка температуру за 3 секунды сразу раз и до 35 скинет.
-
Sad_Igor
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 мар 2025, 11:39
- Откуда: Псков
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
- Благодарил (а): 1 раз
тактование котла
интересно. Значит гидрострелка не панацея. Я изначально хотел так сделать, но в ынтернетах много "экспертных" мнений, что родной насос котла может и не потянуть, побоялся. Типа перестраховался.Goblinus писал(а): Сегодня, 11:43 Заходил к соседу у него как и у меня Baxi Ecofour 24f без гидрострелки, два контура по радиаторам этажей и контур смесителя ТП, при нагретом ТН работа котла практически схожа. Может и правда стоит подождать наступления холодов и посмотреть как будет себя вести. ТА накинуть не долго.
Я сейчас поставил минимальное время ожидания до след. включения 8мин. Теперь температура спускается до 30 гр. И котел при включении работает значительно дольше, и получается теперь он включается 5 раз в час. Что уже приемлемее. Посмотрю как это скажется на доме.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6993
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
тактование котла
Похоже ты совсем не понимаешь для чего ставят гидрострелку. Твоё "насос котла может и не потянуть" - совершенно из другой области (про другое).Sad_Igor писал(а): Сегодня, 13:56Значит гидрострелка не панацея. Я изначально хотел так сделать, но в ынтернетах много "экспертных" мнений, что родной насос котла может и не потянуть,
-