Падает давление в котле Neobit S 24/24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
seryj97
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2026, 18:15
Откуда: CCCP
Благодарил (а): 2 раза

Падает давление в котле Neobit S 24/24

Сообщение seryj97 »

Дней 10 назад отключился котел из-за недостатка давления. Я долил воды до 1,5 и успокоился.
Вчера утром котел опять отключился. Я долил воды до 2. А к обеду давление опять упало.
Отключил котел от сети и долил воды до 2,5. Перекрыл краны подачи и обратки. Подождал 3 часа - давление не упало. Открыл краны - давление упало до 2. Долил до 2,5 и запустил котел в 7 вечера. После запуска давление поднялось до 3. В 11 вечера было еще 3. А в 5 утра давление было на нуле. Закачал воды до 2,5 и запустил котел. До 2-х часов дня давление было 2,5. Затем стало медленно падать. В 5 вечера стало 1.
В чем может быть причина такого? Обзвонив ремонтников(за ремонт никто не берется) узнал 3 варианта причины:
1. Утечка в системе отопления. В 5 утра обследовал все батареи - сухо.
2. проблемы с расширительным бачком котла
3. 3-х ходовой клапан

Подскажите, куда копать

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7564
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 833 раза
Возраст: 59

Падает давление в котле Neobit S 24/24

Сообщение Starik »

seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 18:321. Утечка в системе отопления.
Это она. Берешь бумагу (туалетную, самую дешёвую) и полиэтилен, бумагой обматываешь все стыки в СО (сгоны, американки, всё что есть, вход в батареи, краны), сверху полиэтиленом, чтобы не сохла. Ходишь и смотришь где что замокло.
seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 18:32После запуска давление поднялось до 3. В 11 вечера было еще 3.
А это ты бонусом вычислил, что из расширительного бака воздух вышел. Трави давление из системы, качай воздух в бак до единицы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13092
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1708 раз
Возраст: 45

Падает давление в котле Neobit S 24/24

Сообщение Bahus »

seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 18:32 Перекрыл краны подачи и обратки. Подождал 3 часа - давление не упало. Открыл краны - давление упало до 2.
Это значит утечка в системе.
Но бачок заодно обслужить лишним не будет.
seryj97 писал(а): 17 янв 2026, 18:32 3. 3-х ходовой клапан
Ваще мимо. Клапан только потоки перенаправляет. К давлению отношения не имеет. Ну если только через его шток наружу не давит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
seryj97
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2026, 18:15
Откуда: CCCP
Благодарил (а): 2 раза

Падает давление в котле Neobit S 24/24

Сообщение seryj97 »

Bahus писал(а): 18 янв 2026, 15:07 Но бачок заодно обслужить лишним не будет.
Раз уж буду искать утечку и частично переделывать систему отопления, может имеет смысл поставить дополнительный расширительный бак?
В системе 50-70 литров воды.
Я так понимаю, ставить его нужно в самой высокой точке системы?

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Мне тут один мастер по котлам написал: "В вашем случае проблему можно решить простым способом, причина неполадки является отказ обратного замыкания в контроллере питания. Возникает по ряду причин, одна из основных это короткое замыкание или естественный износ. Для устранения поломки вам потребуется заказать через интернет новый контроллер питания"

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6770
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Падает давление в котле Neobit S 24/24

Сообщение RADAR »

seryj97 писал(а): 18 янв 2026, 21:11 Мне тут один мастер по котлам написал: "В вашем случае проблему можно решить простым способом, причина неполадки является отказ обратного замыкания в контроллере питания. Возникает по ряду причин, одна из основных это короткое замыкание или естественный износ. Для устранения поломки вам потребуется заказать через интернет новый контроллер питания"
не пробовали воспользоваться советом?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13092
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1708 раз
Возраст: 45

Падает давление в котле Neobit S 24/24

Сообщение Bahus »

:facepalm:

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Как питание может повлиять на датчик? Я, конечно, не в теме по поводу этого котла, но, скорее всего, там сухой контакт.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Родного бака должно хватать. Если есть место, то можно ещё один запилить
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление на котле Baxi24F очень часто
    Крис.В » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1157 Просмотры
    Последнее сообщение Крис.В
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2506 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    4577 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    4798 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    3412 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя