Первое сообщение
Доброго времени суток.
Не работает режим отопления baxi main5. При включении режима отопления, резко растет температура, котел отключается.
Воздух спускал. Пробовал повернуть вал насоса. Один раз так смог запустить. Котел месяц был отключен. После пробовал включать, не насос не запускается даже с пинка .
Думаю поменять насос. Родной INTBXSL 15/5-1,№4528258,15w34|57w/0.26A/. Подойдет ли к нему INTBXSL 15/5-1№4532467,20w05|83w0.36A.
Если подойдет, то какой конденсатор с ним ставить?
Благодарю.
Последнее сообщение
Доброго времени суток.
Решил возродить тему.
Последние изменения: заменил насос(тяжело крутился вал), заменил расширительный бак(под золотником была вода), в нескольких местах поменял прокладки.
Котел проработал 2.5 месяца. В январе несколько раз отключался, падало давление до нуля. Еще манометр очень медленно реагирует на изменения давления. Добавляю воды, стрелка не движется. Но котел включается. Жду. В течении часа на манометре видны изменения.
Течи вне котла не обнаружил. От соседей жалоб...