котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 окт 2019, 13:18
- Откуда: ростов на дону
- Мой котел: BAXI eco 4S
котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО
друзья, добрый день! вчера смонтировали котел BAXI ECO 4C на уже работающую ранее на предыдущем котле СО. после запуска ГВО работает отлично, а СО при уставке 45 градусов включается, за 5-7 сек достигает уставки и отключается. затем температура падает до 27 , происходит запуск и и опять, 5-7 сек нагрев и отключение...... такое чувство что нет прокачки и котел работает на себя. при повышение уставки до 80 градусов, система отопления начинает греться, но температура батарей не более 45 градусов. при этом котел нагревает теплоноситель до 80 градусов и так же отключается после чего температура падает до 40 градусов и тд.... подскажите пожалуйста в чём причина? слабый насос, или он вообще не работает? раньше то всё работало отлично, просто котел старый решил сменить.... замену производили мастера... не могу понять в чём причина.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 47
котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО
Эти мастера автоматический воздухоотводчик внутри котла вообще открыли? Менялись котлы одной модели старый на новый?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 209 раз
котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО
случайно не полипропиленом спаяли системку?
если стоял другой котёл, то наверняка что-то переделывать пришлось? может тут и накосячили...
если стоял другой котёл, то наверняка что-то переделывать пришлось? может тут и накосячили...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 47
котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО
Ага, потому и спрашивал ту же модель котла ставили или нет. Еще некоторые умудряются 25-м полипропиленом обвязку сделать, еще и сечение заузить пайкой.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 окт 2019, 13:18
- Откуда: ростов на дону
- Мой котел: BAXI eco 4S
котел BAXI ECO 4S нет прокачки СО
всем спасибо за участие! ставили вместо другого котла... перепаивали... там и накосячили... приходили и перепаивали... сейчас всё ГУД! В доме Ташкент! 

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 833 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 1584 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей 11
-
- 1 Ответы
- 731 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 3523 Просмотры
-
Последнее сообщение nik200922
-
- 2 Ответы
- 165 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей