Пределы изменений давления

Сообщение sekii »

Добрый день.
Котел - LUNA Duo-tec E 1.24
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю, что:
1. рекомендуемое давление в системе должно быть 1,2-1,5 бар?
2. при этом давление в расширительном баке должно быть 1 -1,2 бар (на 20% ниже от общего давления, на холодную и без давления в магистрали)?
Но у меня при нагреве-остывании давление меняется на 0,4бара - это норм или расширительный бак не справляется? Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
Спасибо.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Пределы изменений давления

Сообщение Starik »

sekii писал(а): 01 ноя 2021, 22:18Прикидывал объем теплоносителя - вроде штатного бака должно хватать.
Довольно точная информация для сторонней проверки расчета. ;)
#2

славянски дом
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
Откуда: тюмень
Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Пределы изменений давления

Сообщение славянски дом »

По моему опыту : объём расширительного бака .. хватает 5 % от воды в системе . В расширительный бак (пустой , без воды ) не подключенный к системе нужно закачивать воздух до давления которое считается минимальным для работы котла . Давление же воды в системе перед запуском 1,5 -1,2 Бар . Если котельная на крыше (чердаке) то 1,0 бар
2,5 Бар нормальное давление при работе котельной .