Найдено более 1527 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 02 авг 2018, 15:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Очень горячая вода!!
Так если гарантийный срок - нафига надо переться на форум?
- 07 авг 2018, 15:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Modbus и OpenTherm. Выбор котла
По мурзилке 2х0,75 максимум 50 метров. А по мне - так и полквадрата должно хватить.
- 08 авг 2018, 11:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
50264 Почему "2 штуки"?
Потому что радиаторных контуров 2.
По насущному вопросу - не очень понимаю смысл данного положения инструкции. Ставить БКН за ГС это всегда геморрой. Управлять бойлером полноценно получится едва ли. Кто сможет внятно обосновать данный абзац инструкции?
11.2.4 ВНЕШНИЙ ...
Потому что радиаторных контуров 2.
По насущному вопросу - не очень понимаю смысл данного положения инструкции. Ставить БКН за ГС это всегда геморрой. Управлять бойлером полноценно получится едва ли. Кто сможет внятно обосновать данный абзац инструкции?
11.2.4 ВНЕШНИЙ ...
- 15 авг 2018, 13:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
Уже лет десять Baxi делает байпас через вторичный теплообменник. Отдельной трубки с байпассом сто лет нет. Только у одноконтурников. Да, на схеме нет. Стоит он в узле А.
Тем не менее - это защитно-регулирующее устройство самого котла. На системе в любом случае нужно ставить петлевую перемычку с ...
Тем не менее - это защитно-регулирующее устройство самого котла. На системе в любом случае нужно ставить петлевую перемычку с ...
- 15 авг 2018, 13:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi
В данном случае не принципиально, но по-хорошему надо бы. Через байпасс лучше "кусок" воды в т/о греть, чем воздух.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можно патрубки ХВС-ГВС заглушить, а после заполнения открыть вентиль подпитки, чтобы второй контур на котле заполнить. Только там воздух один ...
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можно патрубки ХВС-ГВС заглушить, а после заполнения открыть вентиль подпитки, чтобы второй контур на котле заполнить. Только там воздух один ...
- 27 авг 2018, 11:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Минутка юмора
Меня больше интересует халабудина, которую мужик на плече держит. На систему дымоудаления не похоже ибо говна с неё натекло дофигища.
Кстати, хозяйке придется новую обувь покупать. Говна натекло с трубы, коту достанется за "в неположенном месте". А он само собой мстить будет.
И да. Сантехник ...
Кстати, хозяйке придется новую обувь покупать. Говна натекло с трубы, коту достанется за "в неположенном месте". А он само собой мстить будет.
И да. Сантехник ...
- 28 авг 2018, 09:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котёл греется
Тут же Е01 задолбала бы.Starik писал(а):Не герметично собранный выхлоп (внутренняя часть коаксиала, как следствие - подсос выхлопных газов обратно в котел) тоже не стоит исключать.
- 31 авг 2018, 10:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI Main 24Fi проблема с гвс
То есть вы хотите сказать, что вам попалось сразу 2 неисправных датчика из пакета? Ни в жисть не поверю.
- 01 сен 2018, 01:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Вторичный теплообменник накипью зарос, скорее всего
- 06 сен 2018, 09:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
24Fi блокировка подачи газа
Было бы неплохо модель котла бы ещё выяснить. Если лампочки, тогда это Main, Eco, Luna или Slim.
И да, газ зажигается, по всей видимости, коли температура поднимается? Если разжигается, а индикатор наличия пламени не загорается - переверните вилку в розетке.
И да, газ зажигается, по всей видимости, коли температура поднимается? Если разжигается, а индикатор наличия пламени не загорается - переверните вилку в розетке.
- 06 сен 2018, 14:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
E12 Ошибка, устал.. Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Ну, собственно, в семинарской тетради на странице 27 все симптомы и пути решения 12-й ошибки "облачка" описаны. Насос, воздух, циркуляция-фильтры, прессостат, микропереключатель и трубки прессостата. Вообще 12-я ошибка Нуволы - весчь довольно весёлая. Перелопатить нужно бувкально всё.
кстати ...
кстати ...
- 18 сен 2018, 10:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ecofour 24f и zont h1b for baxi
Как Зонт подключили? Релейно или через Opentherm?
Как Зонт узнает, что газ в трубе кончился? Только после попытки розжига, когда котел в ошибку упадет.
- 24 сен 2018, 10:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС
Мдяя. Двухвалентное железо - бич всех скважин.
По поводу анализа - полтораха от "чистой" воды (газировка или минералка). Хорошенько споласкиваете ТОЙ ЖЕ водой, которую будете набирать. Затем тонкой струёй (чтобы воздухом не газировалась) заполняете бутылку ВСКЛЕНЬ (чтобы кислорода по минимуму ...
По поводу анализа - полтораха от "чистой" воды (газировка или минералка). Хорошенько споласкиваете ТОЙ ЖЕ водой, которую будете набирать. Затем тонкой струёй (чтобы воздухом не газировалась) заполняете бутылку ВСКЛЕНЬ (чтобы кислорода по минимуму ...
- 01 окт 2018, 13:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI ECO Compact 18F - травит газ
Резьба под котлом это и есть входной патрубок газового клапана.
Хочется уточнить - вы газовый шланг через прокладку подключали? Или сначала переходничок на полдюйма на лён прикрутили?

Хочется уточнить - вы газовый шланг через прокладку подключали? Или сначала переходничок на полдюйма на лён прикрутили?
- 02 окт 2018, 00:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Каков принцип работы системы отопления и обогрева гвс
В систему отопления и на змеевик бочки должны быть установлены насосы. И оба заведены на котел. Соответственно, когда нужно греть бочку, котел останавливает насос системы и включает насос бойлера.
Как-то так.
Как-то так.
- 02 окт 2018, 01:28
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел EcoFour 24квт
Сомнительно. Система при накачке должна быть открытой. А аварийное будет закрыт. Если только с него давление сбросить, а потом полностью выкрутить. Но при накачке оттуда попрет вода.
- 02 окт 2018, 11:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI ECO Compact 18F - травит газ
По лыскам и травит. Поставьте трехчетвертную подводку на прокладку, а с другого конца (если магистраль полудюймовая) футорку. На магистраль с подмоткой, а к подводке прокладкой. Подводка соответственно гайка/гайка.
- 06 окт 2018, 13:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECO Four 1.24 + БКН
БКН перед стрелкой по гидравлике. Подключать к котлу родным набором.
И если оборудование ещё не куплено - я бы рекомендовал котел не 1.14, а 1.24.
И будет всё нормально. Зимой загрузка стрелки, либо бочки. Летом только бочки по датчику.
И если оборудование ещё не куплено - я бы рекомендовал котел не 1.14, а 1.24.
И будет всё нормально. Зимой загрузка стрелки, либо бочки. Летом только бочки по датчику.
- 07 окт 2018, 13:01
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECO Four 1.24 + БКН
На здоровье. 
- 08 окт 2018, 11:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не поднимаеться температура в ГВС
Апплодирую этим картинкам стоя.
- 08 окт 2018, 11:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECO Four 1.24 + БКН
В родном комплекте лежит трехходовой с сервоприводом (вывешивается под котлом) и датчик бойлера. Приоритет ГВС имеется. Упала температура в бочке на 5 градусов от заданной - греет бочку.
Гистерезис не настраивается. Заложен в программу платы. +/- 5°С
Что 1.14, что 1.24 имеет диапазон модуляции 9-14 ...
Гистерезис не настраивается. Заложен в программу платы. +/- 5°С
Что 1.14, что 1.24 имеет диапазон модуляции 9-14 ...
- 11 окт 2018, 15:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вертикальный подъём коаксиала
Мы в таком случае делаем так.
Берется комплект дымохода (сторонний), либо оригинальные конечный участок и начальный отвод с хомутом. И полуметровое удлинение.
Вся хитрость в том, что установить удлинение - вертикальный участок нужно "наоборот". То есть раструбами удлинение садится на выход котла. А ...
Берется комплект дымохода (сторонний), либо оригинальные конечный участок и начальный отвод с хомутом. И полуметровое удлинение.
Вся хитрость в том, что установить удлинение - вертикальный участок нужно "наоборот". То есть раструбами удлинение садится на выход котла. А ...
- 11 окт 2018, 16:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем
На заводские настройки сбрасываются только буквенные параметры (ну и всякий там недельный программатор). F-параметры только ручками править.
- 12 окт 2018, 12:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Перенастройка ecofour 1.14
Ограничение на 16 кВт.
Да быть того не может. В техусловиях указывают максимальный расход газа, а никак не мощность. ЕМНИП. Давно не попадались.
Нашел практически один в один мою ситуацию на форуме. И получается что подходящий котел ECO-4s 10F. И вроде как его можно перенастроить на 24 кВт. Но ...
- 13 окт 2018, 12:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка e99 fourtech 24f
Правильно пишут. Реле липнет. Если с паяльником дружите, проблем не возникнет. Релюхи эти не дефицит.
Стабилизатор нормальный поставьте. Теплоком, Штиль. Лучше инверторный. Чистая синусоида, фиксированный ноль.
Стабилизатор нормальный поставьте. Теплоком, Штиль. Лучше инверторный. Чистая синусоида, фиксированный ноль.
- 13 окт 2018, 14:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка e99 fourtech 24f
Ну таки перепаяй
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Кстати да. Попробуй нагрузку снять с проблемного реле. Замени лампочкой в 40 ватт. Или вообще ничего.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Кстати да. Попробуй нагрузку снять с проблемного реле. Замени лампочкой в 40 ватт. Или вообще ничего.
- 26 окт 2018, 09:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления
Точно в панели, не волнуйтесь.
Параметры
Ambon
Modul
F10
Параметры
Ambon
Modul
F10
- 26 окт 2018, 11:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления
В случае с вынесенной за пределы панелью - да.
- 26 окт 2018, 14:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления
Комнатного термостата. Колодка М1, контакты 1,2. Параграф 16 инструкции
- 29 окт 2018, 11:02
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Схема подключения газового и электрического котлов
Оба устройства через таймерные розетки. Так проще всего, мне кажется.