Чисто теоретически любой китайский дренажник с поплавковым выключателем подойдет. Главное, чтобы в ёмкости было достаточно пространства для свободного движения поплавка. Только с включением тогда, когда нужно придется заморочиться. Но вроде тоже можно заколхозить.
Ну а так - станцию маленькую ...
Найдено более 1473 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 13 июл 2022, 09:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 15 июл 2022, 09:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС
Почему нет? сетка очевидно больше 5 мкм, но и микрошки рано или поздно туда налетят и забьют, не? Мне кажется так.
- 18 июл 2022, 09:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Диапазона регулирования температуры 30-45°С (режим «теплые полы»)
Трехходовой смеситель нужен если вы планируете разный режим на участках системы использовать. А если везде будет одна температура - зачем он нужен? Можно F06 установить, чтобы с дуру 80 не подать. Можно и не устанавливать, тогда следить, чтобы не лишкануть. Параметр просто ограничивает диапазон ...
- 20 июл 2022, 09:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Диапазона регулирования температуры 30-45°С (режим «теплые полы»)
Если речь про релейный комнатный термостат - то он работает только как выключатель. Но котел будет греть теплоноситель всё-равно той температурой, которую вы на котле зададите.
- 20 июл 2022, 09:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел включается хотя режим отопления выключен
Можно попробовать Зонт на недельку отключить, да и посмотреть как себя котел будет вести. Я бы на настройки Зонта поставил бы.
- 20 июл 2022, 16:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
luna-3 comfort combi 1.240 fi и циркуляционный насос
Да. Рециркуляшка подключается тупо в розетку. Можно купить модификацию насоса с таймером. Или просто через таймерную розетку включить. Это если хочется маленько сэкономить. Но эти насосы сейчас настолько энергоэффективны, что заморачиваться смысла нет.
- 06 авг 2022, 11:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Футляр (гильза) коаксиального трубопровода
Где как. У нас не требуют. Воткнул коаксиал, дырку заштукатурил, накладки надел. Кто её там искать будет?
- 06 авг 2022, 11:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 06 авг 2022, 11:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Крепление котла к стене?
Вешаем именно за аркообразные, которые ниже. А как вы себе вообще представляете монтаж через круглые отверстия? Туда, разве только, 20 мм длины глухарь вставить можно. И крутить рожком потом 
Какие отверстия на шаблоне отрисованы - честно, без понятия. Не пользовался

Какие отверстия на шаблоне отрисованы - честно, без понятия. Не пользовался

- 08 авг 2022, 10:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
Если термистор с той же характеристикой, то весь сакральный смысл сводится к ценообразованию 

- 09 авг 2022, 12:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Всё верно. 337 мотор, а картридж (ну в данном случае там не картридж, а тарелки-пружинки по отдельности) в 102 корпусе. Нижняя тарелка отрисована (119). Верхняя в сборе с пружиной не отражена. Верхняя сверху вынимается, нижняя снизу.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как правило, если ...
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как правило, если ...
- 09 авг 2022, 15:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Main 5 неисправность вентилятора турбины
это геометрия отверстий в панели.
https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=710495200_01.jpg&type=spare
А это вентилятор с другой стороны
https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=710365100_24.JPG&type=spare
Отправлено спустя 56 секунд:
т.о. один винт, потом вниз и на себя ...
https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=710495200_01.jpg&type=spare
А это вентилятор с другой стороны
https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=710365100_24.JPG&type=spare
Отправлено спустя 56 секунд:
т.о. один винт, потом вниз и на себя ...
- 27 авг 2022, 12:26
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Врезка внешнего расширительного бака Eco 5 comact 24f
Если позволяет место - лучше с грушей. Её хоть заменить можно.
- 30 авг 2022, 10:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
AGU 2.500 и Duotec mp 1.50 уживутся ли?
Насколько мне помнится - эти модели идентичны, просто один в настенном исполнении, второй в напольном. Автоматика и теплообменники одинаковые. Можете, на всякий случай, по взрывным схемам сверить.
- 05 сен 2022, 16:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Я же не спорю. Просто действительно очень редко сталкивался с двухконтурными Слимами. Тем более с вентилятором. Дюже редкая штука. Есть, значит есть. Тогда положить неплохо было бы.
- 08 сен 2022, 09:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка давления воды при включении ГВС.
В любом случае - там столько механики, что удалённо пальцем на что-то ткнуть не получится. Да и возраст у котла почтенный. Надо на месте смотреть. Причем специалисту, который их ещё застал.
- 08 сен 2022, 10:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Замена котла Eco 280 i на новый
NUVOLA 3 Comfort 280 i
Он с встроенным косвенным бойлером.
Eco Nova Производят на турецком заводе.
Из открытой камеры выбор с латунной группой невелик. EcoFour или Luna-3 (в т.ч. Comfort). Но они только до 24 кВт выпускаются. 28 кВт нет.
Из турбовых, которые вы написали - это всё ...
- 08 сен 2022, 10:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Доп насос к Eco Home 24F
Такую систему штатный насос должен крутить вообще без вопросов.
- 08 сен 2022, 10:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Замена котла Eco 280 i на новый
Ааа. Ну если конденесационник - тогда.
Duo-tec Compact - композитная гидрогруппа.
Luna Duo-tec - латунь, электроника Bertelli с возможностью подключения внешки по протоколу Opentherm
Platinum - примерно то же самое, но с сильно продвинутой автоматикой Siemens. Opentherm там нет, у них свой протокол ...
Duo-tec Compact - композитная гидрогруппа.
Luna Duo-tec - латунь, электроника Bertelli с возможностью подключения внешки по протоколу Opentherm
Platinum - примерно то же самое, но с сильно продвинутой автоматикой Siemens. Opentherm там нет, у них свой протокол ...
- 08 сен 2022, 10:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Замена котла Eco 280 i на новый
Это тот же холдинг BDR Thermea. Производство на французском заводе. Некоторые традиционники им делают на заводе Baxi (только шильдик другой).
Странно. Они у вас в городе очень развиты вроде. По крайней мере мне так казалось.
- 08 сен 2022, 14:53
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Доп насос к Eco Home 24F
Вооот. А можно было бы насос прикупить 

- 10 сен 2022, 10:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Доп насос к Eco Home 24F
Циркуляционники последовательно не ставят. Ну, то есть ставят, но это глупо и бесполезно.
- 15 сен 2022, 09:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Пробой запальника, как поменять
Нужно открутить и вытянуть на себя горелку. Делается за 2 минуты. 2 фронтальных винта выкручиваете и слегка вытягиваете горелку, доставать даже необязательно. После этого электрод вынимается легко и непринужденно.
- 15 сен 2022, 09:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Комнатный термостат + уличный датчик
Логика вся та же, что и без уличного датчика. Котел будет стараться поддерживать заданную кривой температуру теплоносителя в меру своей модуляции. Если глубины модуляции не будет хватать, то котел догреет до заданная +5°С и выключится. Через интервал опять включится, поскольку запрос на тепло никуда ...
- 16 сен 2022, 10:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Мотор для 3-х ходового клапана BAXI ECO-4s 1.24F
Нет там треххода. Использовать 71409631
- 19 сен 2022, 09:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Мотор для 3-х ходового клапана BAXI ECO-4s 1.24F
Нет, не будет. Кроме того туда другой картридж нужно.
- 20 сен 2022, 09:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел EcoFour 24квт
Идея не очень понятная.
Так-то, если не подключен комнатный термостат - насос работает постоянно. А вот без газа.... наверное рано или поздно он захочет разжечься, ну и Е01 словите.
Так-то, если не подключен комнатный термостат - насос работает постоянно. А вот без газа.... наверное рано или поздно он захочет разжечься, ну и Е01 словите.
- 20 сен 2022, 16:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел EcoFour 24квт
Если это на время - так времянку и сделайте. Отключите котловой насос от бортовой сети и включите в розетку напрямую. И пусть себе крутит. Потом на место вернёте. Нужен будет кабель необходимой длины и вилка. Котел, естественно отключить от электроснабжения.
Центральный винт обычно открывают, воздух ...
Центральный винт обычно открывают, воздух ...
- 21 сен 2022, 10:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
где купить ремкомплект 3х ходового клапана
Вы думаете я этого не прочёл? Или прочёл, но не понял?
Откройте чертёж Нуволы-3. Там абсолютно аналогичный Fugas установлен. Только на чертеже не всё отрисовано. Поэтому и дал ссылку на Луну-3. Корпус другой, потроха те же.
Откройте чертёж Нуволы-3. Там абсолютно аналогичный Fugas установлен. Только на чертеже не всё отрисовано. Поэтому и дал ссылку на Луну-3. Корпус другой, потроха те же.
- 23 сен 2022, 16:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как подружить радиомодуль с новым выносным пультом
Так я ж написал: возможно для России они делают на других частотах, нежели для Италии. Старый пульт куплен в России, а новый - в Италии.
На это тему могу одно ответить. В своё время котлы Luna-3 Comfort Air, равно как и отдельно эти беспроводные модуль+панель запретили к ввозу в РФ именно из-за ...